NikSo, при верхней подаче, стояке 3/4" и байпасе 3/4" всё будет 100% отлично.
23.08.2019 в 20:00:21
NikSo, при верхней подаче, стояке 3/4" и байпасе 3/4" всё будет 100% отлично.
29.08.2019 в 19:20:18
На днях собираются в доме провести промывку системы отопления. (Пятиэтажка. Однотрубная система) Установлен биметаллический радиатор. Имеется байпас. Сейчас нижний шаровый в закрытом положении, верхний - в открытом (за ним терморегулятор). Вопрос:
29.08.2019 в 19:41:45
ans127 написал: На днях собираются в доме провести промывку системы отопления.
Лет через пятьдесят неужели сподобились? :)
ans127 написал: Установлен биметаллический радиатор. Имеется байпас. Сейчас нижний шаровый в закрытом положении, верхний - в открытом (за ним терморегулятор). Вопрос:
в каком положении оставить краны на момент промывки системы?
И что, что бимрадиатор? Ни направления подачи по стояку вы не обозначили, ни бренд радиаторов, ни марку.
Звоните в автосервис и спрашиваете: "Почему моя красная машина не едет?".
А может мозги включите и объясните по-человечески?
Вы по-прежнему пользуетесь дедовским телефоном, который не имеет возможности делать фото? Или настолько лень обуяла, что не можете нажать на кнопочку смартфона и выложить сюда фото?
Если вам лень, то и всем специалистам форума, лень что-либо вам отвечать.
Спим мы все. Отвяньте, пожалуйста!
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
29.08.2019 в 19:55:12
Inch1964 написал: Ни направления подачи по стояку вы не обозначили, ни бренд радиаторов, ни марку
Халсен BS 500, подача сверху.
29.08.2019 в 23:59:09
ans127, оба крана откройте.
30.08.2019 в 10:14:22
Mazayac, радиатор отработал год, если открою краны не осядет ли часть грязи из системы в нём и на терморегуляторе? Может наоборот закрыть?
30.08.2019 в 11:01:34
ans127, если Ваш радиатор биметаллический, закрывать краны на подводках не нужно. Химическая промывка общей системы должна помочь промыть и очистить и Ваш радиатор. С термоклапана, если он установлен, желательно снять термоголовку или пластиковый колпачок ручной регулировки.
Если радиатор у Вас алюминиевый, то лучше закрыть отсекающие краны (не забыть открыть клапан. Ибо если будет проводиться химическая промывка, то она будет производиться щелочной средой. А щелочь для алюм.радиатора - очень плохо.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.08.2019 в 11:05:08
ans127 написал: радиатор отработал год, если открою краны не осядет ли часть грязи из системы в нём и на терморегуляторе? Может наоборот закрыть?
На нормальных правильных термоклапанах - грязь если и оседает, то не нарушает их работу. И если даже и забъется грязь в термоклапан, то легко закрыть оба отсекающих крана, выкрутить головку термоклапана и промыть его. Дело пяти-десяти минут. Так что не переживайте - всё будет хорошо! :)
А в любом радиаторе неизбежно скапливается грязь и отложения. Поэтому его в первую очередь и желательно очистить.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.08.2019 в 11:41:10
NikSo написал: Пыхтачок, спасибо. Стояк у нас 3/4. УК упирается чтобы не заужали байпас. Вот я и напрягся про поступление воды. Тем более у нас не знают верхняя подача или нижняя. Очень смущает разное расположение трехходовых кранов.
NikSo, тройной кран ставится на подачу. Им регулируется количество подачи теплоносителя в батарею. Вопрос диаметра байпаса при установке такого крана к батарее не относится. Просто надо понимать, при закрытой батарее теплоноситель должен также проходить через байпас как и в остальных трубах. Другими словами какой диаметр труб в стояке, такой же желательно и байпас. Не возникнет нареканий от сантехников УК. В другом положении кран перекрывает байпас и подает теплоноситель полностью в батарею. Меняйте смело на новое, только саму схему подключения оставьте как было.
30.08.2019 в 12:57:27
id69615251 Александр, всё бы ничего, да вот только если оставить трёхходовой кран, то невозможно поставить отсекающие краны на радиатор. И термоклапан - тоже невозможно, разве что тоже трёхходовой вместо трёхходового крана. А народ и сантехники очень жаждут кранов, без кранов разрыв шаблона с ними случается.
30.08.2019 в 13:31:05
Mazayac написал: А народ и сантехники очень жаждут кранов, без кранов разрыв шаблона с ними случается.
Это точно! Особенно жаждут кранов на байпасе! :D
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу