24.08.2019 в 15:59:06
bm1970,
1.Лично мне Google схему не нашёл.
Российские файлообменники - не подарок, даже через прокси-серверы.
2.РЕ из стояка использовать нельзя, он смертельно опасен. Нужно делать собственное заземление ТТ, есть разные способы.
3.В этажном щите должен стоять вводной автомат с защитной характеристикой D под сечение вводного кабеля.
Неплохо бы сделать ручной избиратель лучшей фазы - из трёх автоматов.
Предполагаемое сечение 6мм²=8кВт, вводной автомат D32.
Никаких дифов нигде в схеме быть не должно.
4.Если аппаратура в квартира достаточно дорогая - в квартирном щите поставить комплект УЗИПов 2 класса.
Поставить реле напряжения и пару УЗО типа А, 30мА, максимального тока 63А.
5.Групповые автоматы с защитной характеристикой В - разумным образом распределить между УЗО, можем поговорить.
6.В квартирном щитке: вводной автомат, шины, клемники, гребенки - ни к чему.
7.На сколько автоматов получится квартирный щиток - будет видно после утверждения схемы питания.
8.Квартирный щиток металлический.
9.Если есть деньги на бренд АВВ - ставьте. Только большинство розеточных линий у меня - на автоматах В13, найти такие АВВ поштучно - будет проблематично.
10.На время срабатывания автоматов и УЗО - обращают внимание только безумные проектанты, но не электрики.
11.Требуйте от электрика объяснения всех его подозрительных решений.
12.Для духовки 3кВт - отдельной линии не требуется. Достаточно поцепить её на общую линию 2,5мм².
13.Вводной автомат на лестнице 40А - не защитит кабель 6мм².
Защитит, например, фазу и ноль по 2х2,5 в параллель.
24.08.2019 в 16:08:52
elalex, что уже отдохнули? Жаль :o. хана теме - рейтинг то зашкалит, как и мусор.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.08.2019 в 16:10:33
elalex написал: Требуйте от электрика объяснения всех его подозрительных решений.
bm1970, требуйте долива пива, после отстоя пены.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.08.2019 в 16:13:40
megrad, Чего это хана теме, при таких старожилах?
24.08.2019 в 16:41:15
elalex, Вы за собой не убираетесь.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.08.2019 в 16:51:20
megrad, Это как?
24.08.2019 в 16:53:46
elalex написал: Это как?
Как есть.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.08.2019 в 17:14:56
megrad, 1.Мне не нравятся намеки и их расшифровка. Мне нравятся прямые идейные споры. Я знаю все типичные обвинения меня на разных ресурсах. Могу выслушать и здесь. 2.Некоторые свои недочеты, типа overquoting - я исправлю. Но позиция по принципиальным вопросам - не изменится. Так что можем потанцевать вокруг новых посетителей. Пусть сами выбирают, кого из нас стоит слушать.
24.08.2019 в 17:20:11
elalex написал: Так что можем потанцевать вокруг новых посетителей.
:popcorn
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.08.2019 в 22:26:37
elalex написал: Пусть сами выбирают, кого из нас стоит слушать.
Главное, не Вас бы...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу