Игорь Дм
Игорь Дм
Новичок

Регистрация: 12.09.2018

Донецк

Сообщений: 33

23.08.2019 в 13:30:35

кабель ВВГ-нг LS можно ли от щитка до нужной комнаты провести 5 на2,5 а в комнате разделить на две группы кабелем 3на 2,5 получается ноль и фаза отдельно будут для каждой линии на одной линии подключается бойлер и холодильник на второй вытяжка ,розетки мелкой был техники земля у всех общая. в щитке каждую линию под свой автомат . можно ли так проводить ?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.08.2019 в 13:33:16

Игорь Дм, Нельзя.

0
Игорь Дм
Игорь Дм
Новичок

Регистрация: 12.09.2018

Донецк

Сообщений: 33

23.08.2019 в 13:37:49

Rumato, по какой причине?для общего развития не затруднит описать?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.08.2019 в 13:50:57

Игорь Дм, По причине безопасности человека. Лень.

0
Игорь Дм
Игорь Дм
Новичок

Регистрация: 12.09.2018

Донецк

Сообщений: 33

23.08.2019 в 13:56:07

Rumato, ну а в кратце?как тут это влияет на безопасность?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10115

23.08.2019 в 15:28:56

Игорь Дм написал: 5 на2,5

И по деньгам и по прокладке будет как 3х4, а то и как 3х6. Поставите щиток и в нём разделите на сколько захотите групп.

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

23.08.2019 в 18:50:03

Игорь Дм, Технически это реально и работоспособно, но противоречит нормам.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

24.08.2019 в 09:47:12

Игорь Дм написал: Rumato, ну а в кратце?как тут это влияет на безопасность?

Игорь Дм, По нормам сечение РЕ должно быть не меньше сечения фазного и нулевого проводников, а по Вашей схеме получится в 2 раза меньше.

0

Вечный студент

AirMakks
AirMakks
Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

24.08.2019 в 11:07:40

Игорь Дм написал: Rumato, ну а в кратце?как тут это влияет на безопасность?

Игорь Дм, вкратце-один автомат-один кабель. ПУЭ сейчас уже 6-7 издание. Опыт есть. Электротехника -это наука основанная на опыте предыдущих поколений. Личный опыт отдельно взятой личности здесь не показатель

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

25.08.2019 в 14:30:23

tyuk написал: Технически это реально и работоспособно, но противоречит нормам

И лишено какого-либо смысла, что самое печальное.

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12497

25.08.2019 в 16:40:02

Radio написал: И лишено какого-либо смысла, что самое печальное.

Видимо ТС хочет сэкономить.

0

ИМХО (IMHO)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу