Аватар пользователя
12zetok12

Местный

Регистрация: 26.08.2019

Новосибирск

Сообщений: 9

26.08.2019 в 13:47:30

Здравствуйте, уважаемые Форумчане. Сегодня сгорел один автомат в щитке, их всего 3. 2p c40 вводной, и два 1p на 16 и 25 ампер. Сгорел тот что на 16. Так вот, оказалось что С25 автомат на электроплиту, С16 отключал все остальное в квартире, свет и розетки. В этот автомат было заведено 2 провода, как я подумал свет и розетки запихнули в один автомат, купил сразу 2 новых автомата, установил, оказалось что один провод был на свет и розетки, а тот второй оказался на звонок. У меня встал вопрос, не может же быть чтобы не в такой уж и старой хрущевке свет и розетки держались на одном проводе. Фото щитка прилагаеться (на фото уже стоит другой автомат который специально на звонок поставил)

Заранее спасибо за ответы!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

26.08.2019 в 13:54:43

12zetok12, Всё может быть и свет, и розетки...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7244

26.08.2019 в 14:36:31

12zetok12, строительство хрущёвок завершилось в 80-х года, при Советской власти, почти 35 лет назад, это разьве не старые?

0
Аватар пользователя
12zetok12

Местный

Регистрация: 26.08.2019

Новосибирск

Сообщений: 9

26.08.2019 в 14:52:03

dmitrovski, Старые, но не сталинки ведь 40х годов где все на одном проводе держалось.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

26.08.2019 в 15:01:56

12zetok12, Всё, что угодно может быть.. И в советское время встречались бракоделы и рукожопы... квартира сколько комнат?

0
Аватар пользователя
12zetok12

Местный

Регистрация: 26.08.2019

Новосибирск

Сообщений: 9

26.08.2019 в 15:23:58

Ixtim, Ну, все может быть. Но все же странно. Во всех хрущевках какие знаю третий провод это освещение, а тут хоба, Звонок. Квартира двухкомнатная

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.08.2019 в 15:26:05

12zetok12 написал: но не сталинки ведь 40х годов где все на одном проводе держалось.

Так и у вас не на одном, а аж на трёх. Совершенно нормально. Ненормально отсутствие УЗО. За прошедшие 20 с лишним лет можно было подсуетиться и поставить. Документ 1997 года, как раз про ваш щит:

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

26.08.2019 в 15:29:39

По разному может быть.. Чаще 25-амперный автомат это плита, 16-амперные это комната, комната + кухня. Розетки и освещение в советское время обычно не разделяли... считалось экономически нецелесообразно.

0
Аватар пользователя
12zetok12

Местный

Регистрация: 26.08.2019

Новосибирск

Сообщений: 9

26.08.2019 в 15:37:02

AlexeyL, Насчёт УЗО вы прав, как раз собирался установить его после реконструкции стояков, в этом году будет. А касательной 3х проводов, Но так, третий провод ведь электрический звонок, т.е питание розеток и освещения висит на одном проводе и отключается одним автоматом.

0
Аватар пользователя
12zetok12

Местный

Регистрация: 26.08.2019

Новосибирск

Сообщений: 9

26.08.2019 в 15:39:52

Ixtim, в целом то да, такое может быть. Но специально сходил к другу в соседний дом (точно такой же абсолютно) там уже вместо звонка как у меня, отключалось освещение.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.08.2019 в 15:59:33

12zetok12 написал: не может же быть чтобы не в такой уж и старой хрущевке свет и розетки держались на одном проводе.

Может - это советская разводка. Вы не учитываете, то что при СССР бытовых мощных электроприборов практически не было.

12zetok12 написал: но не сталинки ведь 40х годов где все на одном проводе держалось.

Не правда, было 2 провода и две пробки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7244

26.08.2019 в 17:36:53

12zetok12 написал: dmitrovski, Старые, но не сталинки ведь 40х годов где все на одном проводе держалось.

12zetok12, сейчас в девятиэтажке 73 года, делаю, на трёхкомнатную 2 автомата!

0
Аватар пользователя
12zetok12

Местный

Регистрация: 26.08.2019

Новосибирск

Сообщений: 9

26.08.2019 в 18:03:41

dmitrovski, странно как то, в годах 50х ведь уже вроде свет и розетки разделяли..

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.08.2019 в 18:20:00

12zetok12 написал: странно как то, в годах 50х ведь уже вроде свет и розетки разделяли..

Зачем? До конца 80-х годов мощность освещения примерно равнялась суммарной мощности всех остальных электроприборов в квартире (не считая электроплиты), поэтому никакого смысла в разделении проводки в жилых комнатах не было.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.08.2019 в 18:32:48

12zetok12 написал: странно как то, в годах 50х ведь уже вроде свет и розетки разделяли..

Это где? До 60 х во времена СССР ставили две пробки, потом ставили 4 пробки. Потом пакетник и два АВ. Или три. Разделение на освещение и розетки где то в начале 21 в. стали делать. А Вы точно из нашего мира?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу