juta220615 написал: Вот такая обвязка щита подойдет?

Это-же чужой щит, а не ваш... И он не лишен принципиальных недостатков.

Для того что бы привести именно ваш "шкапчик" в божеский вид нужно:

  1. кусок медной шины с отверстиями.
  2. присоединить к ней болтами М6 (не менее) а) PEN проводник питающей линии до счетчика.* б) проводники заземляющих устройств. в) броню кабеля. г) перемычку на корпус щита
  3. Заменить АВ на АВДТ и рабочий ноль со счетчика присоединить к отходящему кабелю через него.

*Ответвить "орехом" от СИПа ПВ-3 (ПУГВ) ж/з. Что бы не трогать пломбы на счетчике.

0
juta220615
juta220615
Новичок

Регистрация: 29.08.2019

Москва

Сообщений: 28

01.09.2019 в 00:28:25

ПPOPAБ, Благодарю!

ПPOPAБ написал: Ответвить "орехом" от СИПа ПВ-3 (ПУГВ) ж/з.

Проблем с Энергосбытом не будет?"Орехом"или можно применить прокалывающий зажим?"Подкорректировал" схему.Так правильно?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1745

02.09.2019 в 00:59:18

juta220615 написал: Короче,вот,что сейчас имеется:

Это система электроснабжения с типом заземления ТТ по которой НУЖНО подключать одноквартирные дома, но у Вас БУКЕТ ГРУБЫХ НАРУШЕНИЙ!

НЕ место НЕПРАВИЛЬНО подключенной, эксплуатируемой НЕ обученными людьми розетке в ЩУ!

Почитайте моё сообщение как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столбе с минимально необходимым минимумом в теме Покритикуйте ЩУ.

Почитайте моё сообщение про систему электроснабжения с типом заземления ТТ в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?.

Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз сообщений или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

02.09.2019 в 08:50:54

Посититель, «... типом заземления ТТ по которой НУЖНО подключать одноквартирные дома, но у Вас БУКЕТ ГРУБЫХ НАРУШЕНИЙ! ...»

На удалённом хуторе, а, скажем, в деревне TT без нарушений реализовать тупо невозможно ж.

0
juta220615
juta220615
Новичок

Регистрация: 29.08.2019

Москва

Сообщений: 28

02.09.2019 в 12:13:10

Посититель написал: НЕ место НЕПРАВИЛЬНО подключенной, эксплуатируемой НЕ обученными людьми розетке в ЩУ!

Ребят!Да выкину я эту розетку с однополюсным автоматом,она мне не нужна совершенно!До дома шесть метров и уж не проблема от домовой розетки запитать потребитель через удлинитель метров сто(есть надежный КГ 3х4 мм/2 длиной 120 метров).Мне важнее определиться с этими PEN и PE и N!!!

0
juta220615
juta220615
Новичок

Регистрация: 29.08.2019

Москва

Сообщений: 28

02.09.2019 в 22:47:52

Вот такая схема будет правильная?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.09.2019 в 21:56:54

juta220615 написал: Проблем с Энергосбытом не будет?"

Если вне корпуса щита:

juta220615 написал: "Орехом"или можно применить прокалывающий зажим

Присоединить "пень" ВЛ к заземляющему проводнику. Никто и никогда сему действию не противоречил и не возмущался.

juta220615 написал: Ребят!

Та цэж хлопчик с другого хутора...

juta220615 написал: Да выкину я эту розетку с однополюсным автоматом,она мне не нужна совершенно!

Через "дифф" - пусть себе живёт...

juta220615 написал: Мне важнее определиться с этими PEN и PE и N!!!

juta220615 написал: Вот такая схема будет правильная?

Всё "зелёное" с "зеленым" - соедините по кратчайшему пути. А"синие" - начнётся только после АВДТ... Забейте болт на всё это "православие" и "кошерность"! Всё равно не оценят.

0
juta220615
juta220615
Новичок

Регистрация: 29.08.2019

Москва

Сообщений: 28

03.09.2019 в 22:44:09

ПPOPAБ написал: Всё равно не оценят.

Да мне не нужно чтобы ценили,мне важнее,чтобы РАБОТАЛО все нормально :-)Короче!Не буду я нихрена переделывать.В ЩУ,просто приведу все в порядок после счетчика,кину от брони кабеля на корпус щитка 1Х10 мм/2 и все.Есть штырь заземления на глубину шесть метров,возле дома,пусть там и остается,а от него на РЕ шину ЩРН в доме.Я уже если честно весь мозг себе вынес! :-)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.09.2019 в 07:06:48

juta220615 написал: а от него на РЕ шину ЩРН в доме

Не самая лучшая идея. Это означает что через броню будет постоянно протекать уравнивающий ток с ЛЭП. Именно по этому сечение заземляющих проводников "конское" требуют...

0
juta220615
juta220615
Новичок

Регистрация: 29.08.2019

Москва

Сообщений: 28

04.09.2019 в 08:56:33

ПPOPAБ, Ок.Что посоветуете в итоге?

0
juta220615
juta220615
Новичок

Регистрация: 29.08.2019

Москва

Сообщений: 28

04.09.2019 в 11:14:43

ПPOPAБ написал: Не самая лучшая идея

И еще такой вопрос:Почему я не могу взять PE от "катанки"которая спускается по столбу в землю?Она же напрямую соединена с PEN(СИП 4х16).И на каждом столбе,по всей улице она есть.То есть получается,что разделение PEN,образно,уже сделано на "макушке"столба.Да и сам столб,я так понимаю,является заземлителем.