juta220615
juta220615
Новичок

Регистрация: 29.08.2019

Москва

Сообщений: 28

29.08.2019 в 23:46:07

ПPOPAБ,Так ЩУ заземлен и так(возле него в землю забит уголок и катанкой соединен с корпусом щитка).Зачем Диф.в ЩУ,если в ЩР стоит противопожарное УЗО на 300 мА и 40А,на "Форумхаусе"спецы наоборот категорически не советуют броню в ЩР соединять с PE шиной

0
juta220615
juta220615
Новичок

Регистрация: 29.08.2019

Москва

Сообщений: 28

29.08.2019 в 23:47:16

Короче,вот,что сейчас имеется:

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.08.2019 в 09:50:31

juta220615 написал: Зачем Диф.в ЩУ,если в ЩР стоит противопожарное УЗО на 300 мА

В ЩР оно вообще никаким образом не защищает ваш вводной кабель.

juta220615 написал: наоборот категорически не советуют броню в ЩР соединять с PE шиной

Если один контур заземления, то можно, а вот если два контура заземления, и к ним подключены разные концы брони то :nо:

juta220615 написал: Короче,вот,что сейчас имеется:

СИП заведенный в счетчик - очень плохо. ЩР переделать, УЗО 300мА перенести в ЩУ, а под тремя УЗО 30мА в ЩР раскидать все однофазные линии. Трехполюсные АВ С10 и С25 на что идут ?

0

Грубый, но справедливый

juta220615
juta220615
Новичок

Регистрация: 29.08.2019

Москва

Сообщений: 28

30.08.2019 в 11:51:03

Vadim 161, 1)А зачем вводной кабель защищать?Соединений на всем его протяжении нет.Что с ним может случиться? 2)Вот с этим заземлением я уже весь мозг себе вынес.На скольких ресурсах не задавал этот вопрос,везде все по разному. 3)СИП заведенный в счетчик,знаю что плохо,только попробуйте это объяснить нашим Энергетикам,которые пломбируют счетчик и вводной автомат. 4)УЗО которое имеется не подходит по климатическим условиям.По температуре может и прокатит,но сомневаюсь,что по влажности пройдет. 5)10 Амперное-на нем написано...плита,25 Ампер-котел отопления,но сомневаюсь,что он вообще будет.Просто зарезервирован. Вопрос:Если я выкину нахрен кабель 4х6 мм/2 и проложу 5х10 мм/2,какая схема подключения будет в ЩУ?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

30.08.2019 в 18:43:53

juta220615, а можно фото потрохов ЩУ?

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

30.08.2019 в 18:50:05

juta220615 написал: Знакомый советует от клеммы заземления(которая на штыре)провести 1х10 мм/2 в Щит учета.Что-то я сомневаюсь,что так будет правильно!!!

Как бы исходя из фото, как минимум, ЩУ и металлический забор надо соединить 10 мм² Cu.

juta220615 написал: наоборот категорически не советуют броню в ЩР соединять с PE шиной

А ПУЭ советует, вот незадача? Кому верить?

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

30.08.2019 в 19:07:24

juta220615 написал: Вопрос:Если я выкину нахрен кабель 4х6 мм/2 и проложу 5х10 мм/2,какая схема подключения будет в ЩУ?

Эк оно! А такой разумный совет тоже принимался?! На примере из соседней темы:

L1, L2, L3, N - ВДТ, PE - проходная клемма РБП-95, бронь - корпус щитка (и ваш металлический забор тоже где-то надо заземлить)

0
juta220615
juta220615
Новичок

Регистрация: 29.08.2019

Москва

Сообщений: 28

30.08.2019 в 21:21:00

СтранникXXI, В начале темы есть две ссылки на фотки.Если еще какие либо нужны,могу завтра сделать :-)Уже хочу разобраться со всем этим дер...ом,а то уже мозг взрывается :-))

0
juta220615
juta220615
Новичок

Регистрация: 29.08.2019

Москва

Сообщений: 28

30.08.2019 в 21:39:48

Serge3leo, Спасибо за советы! EZ9R64463 от Шнайдер можно переместить в ЩУ в отдельный пластиковый бокс?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.08.2019 в 21:57:54

juta220615 написал: СИП заведенный в счетчик,знаю что плохо,только попробуйте это объяснить нашим Энергетикам,которые пломбируют счетчик и вводной автомат.

почитайте, например, ветку ссылка и порадуйтесь за того, кто "добил" сети... можете сделать так же, если хотите

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.08.2019 в 22:12:24

juta220615 написал: Зачем Диф.в ЩУ,если в ЩР стоит противопожарное УЗО на 300 мА и 40А

А зачем оно в доме? :popcorn

juta220615 написал: "Форумхаусе"спецы наоборот категорически не советуют броню в ЩР соединять с PE шиной

Если пытаться изобразить ТТ - то как то так... Но оно принципиально не возможно, в вашем случае, из за геометрических размеров. Если оставить персональное ЗУ присоединенным к щиту дома - сечение брони недостаточно. На "FH" - передайте привет вашим консультантам от меня лично. :)

juta220615 написал: Так ЩУ заземлен и так(возле него в землю забит уголок и катанкой соединен с корпусом щитка)

Это ба-а-альшой вопрос - заземлён ли он. Наличие кола и уголка этого не гарантирует.

juta220615 написал: А зачем вводной кабель защищать?Соединений на всем его протяжении нет.Что с ним может случиться?

Вообще-то любой шнурок должен быть защищен. Однако, единственной защитой PE и PEN проводников является их достаточное сечение!

juta220615 написал: 2)Вот с этим заземлением я уже весь мозг себе вынес.На скольких ресурсах не задавал этот вопрос,везде все по разному.

Курс ТОЭ спасёт отца Русской (?) авиации! Видимо ваш вопрос был дешифрован не совсем аутентично.

juta220615 написал: СИП заведенный в счетчик,знаю что плохо

Это - ни хорошо и не плохо. Плохо когда - без башки и кривыми руками. Куда угодно...

juta220615 написал: которые пломбируют счетчик и вводной автомат.

Это - данность, константа.

juta220615 написал: УЗО которое имеется

Честно - лень высматривать что там у вас... Просто назовите имя.

juta220615 написал: Вопрос:Если я выкину нахрен кабель 4х6 мм/2 и проложу 5х10 мм/2,какая схема подключения будет в ЩУ?

Не изменится.

Serge3leo написал: ЩУ и металлический забор надо соединить 10 мм² Cu.

Источник информации - ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу