Добрый день форумчане!

Нужно сделать полусухую стяжку в новостройке. При это делать необходимо в 2 этапа:

  • первый слой 4 см заливается поверх шумоизоляции и в него же заливаются трубы к отопительным приборам.
  • после высыхания по готовому слою прокладывается электрика в гофре и заливается еще слоем в 5 см.

Вопрос - каким образом можно заармировать полусухую стяжку в таком пироге?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

29.08.2019 в 18:05:30

Делайте сразу 9 см
Между трубами и проводами - небольшой зазор прокладками, либо пройти проводами под трубами, чтобы не огибать поверх труб - если монолит - то небольшие выемки можно сделать - для монолита не страшно. Так будет намного проще и стяжка будет монолитом. Либо сразу прокладываете и трубы и электрику, потом слой трамбованного песка вровень с трубами где-то 3см, потом шуманет 100гидро, потом стяжка 6см. Армировать стяжку 6см не так просто как кажется - процесс надо продумывать, или отказаться от армирования вовсе.

0
Hunter1983
Hunter1983
Новичок

Регистрация: 01.03.2012

Москва

Сообщений: 35

29.08.2019 в 19:52:07

Почитал темы про необходимо сть гофры в стяжке. Единого ответа не нашел. По опыту в своей квартире замоноличенный в стяжку гостовый nym уже 8 лет лежит без гофры без проблем.
Можно ли проложить электрику без гофры, в местах пересечения проложить пеноплексом 1 см, а сверху уже стяжку с армированием? Получается 28 мм трубы + 1 см пеноплекс + 8 мм кабель. Итого делаем слой 50 мм, сверху армирование и заливаем в чистовую еще 30 мм. Как такой вариант?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

30.08.2019 в 02:57:25

Hunter1983 написал: Почитал темы про необходимо сть гофры в стяжке. Единого ответа не нашел. По опыту в своей квартире замоноличенный в стяжку гостовый nym уже 8 лет лежит без гофры без проблем.

гофра тяжелой серии нужна только как защита от сапог и лопат рабочих ... до заливки и во время ее

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

30.08.2019 в 03:02:18

Hunter1983 написал: Итого делаем слой 50 мм, сверху армирование и заливаем в чистовую еще 30 мм. Как такой вариант?

Это - не армированная стяжка, это две стяжки, с арматурой внизу верхней стяжки

0
Hunter1983
Hunter1983
Новичок

Регистрация: 01.03.2012

Москва

Сообщений: 35

30.08.2019 в 07:26:23

BV, Спасибо за подсказки! Сапог и лопат рабочих особо не будет, заливка механизированным способом адекватной бригадой. В таком случае гофра точно не нужна. По армированию неправильно выразил мысль - заливка будет одна, снизу трубы и провода, сверху сетка. Просто сетка будет насколько я понимаю немного не по технологии, в верхней части стяжки. Или это не особо важно?

0
id69615251 Александр
id69615251 Александр
Местный

Регистрация: 24.05.2019

Новосибирск

Сообщений: 194

30.08.2019 в 08:31:20

BV написал: Делайте сразу 9 см
Между трубами и проводами - небольшой зазор прокладками, либо пройти проводами под трубами, чтобы не огибать поверх труб - если монолит - то небольшие выемки можно сделать - для монолита не страшно. Так будет намного проще и стяжка будет монолитом. Либо сразу прокладываете и трубы и электрику, потом слой трамбованного песка вровень с трубами где-то 3см, потом шуманет 100гидро, потом стяжка 6см. Армировать стяжку 6см не так просто как кажется - процесс надо продумывать, или отказаться от армирования вовсе.

BV, потом слой трамбованного песка вровень с трубами? Песок для экономии стяжки? Получится опять плавающая основа и придется добавлять армирование. Видел один раз, что трубы и проводку придавливают кучками раствора. Как засохнет сразу финишным слоем.

0
fhntv
fhntv
Забанен

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 16194

30.08.2019 в 23:29:45

Hunter1983 написал: заливка механизированным способом адекватной бригадой

вместо неработающей ПП фибры купите им базальтовую фибру и ваша стяжка переживет атомную войну

0
Gennady
Gennady
Резидент

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6427

12.09.2019 в 23:56:18

fhntv написал:

Hunter1983 написал: заливка механизированным способом адекватной бригадой

вместо неработающей ПП фибры купите им базальтовую фибру и ваша стяжка переживет атомную войну

fhntv, ничего, что цемет сожрёт эту базальтовую фибру? Не сразу конечно...