Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 01.10.2010 Павлодар Сообщений: 45
#6680946

Здравствуйте. Решил заменить кран а новый короче старого

Что делать в такой ситуации?

Alexec, удлинитель:

Alexec написал:
Что делать в такой ситуации?

Сдать обратно и взять подлиннее. Посмотреть что внизу и возможно там тоже чего-нибудь укоротить.

А какова цель замены? Старый перестал работать? Может лучше пару шаровых кранов поставить, а уже за ними регулировочный, что бы в случае чего можно было менять вентиль или батарею без отключения стояков.

Регистрация: 01.10.2010 Павлодар Сообщений: 45

ser000, длинее в продаже нет, старый нифига уже не регулирует. Внизу шаровый стоит.

ser000, с таким огрызком из короба не разгуляешься, чтобы шаровой добавить.

Alexec написал:
длинее в продаже нет

Интернет большой, может где и есть.

Alexec написал:
старый нифига уже не регулирует

Почистить и/или заменить прокладку и будет служить дальше.
Как-то в клапан камешек прилетел, который не давал перекрыть клапан, вскрытие и извлечение камешка восстановило работу. Но были краны на отводах к батареи (не требовалось отключение стояков), а наличие американки на кране перед клапаном и на самом клапане позволило легко извлечь клапан для профилактики с последующим возвратом на место.

Alexec написал:
Внизу шаровый стоит.

Шаровые тоже могут быть короче, так что при желании вполне можно подобрать пару для замены.

Mazayac написал:
с таким огрызком из короба не разгуляешься, чтобы шаровой добавить.

А чего с ним гулять? Ещё один кран сдвинет батарею дальше, возможно даже крюк не придётся перевешивать и просто получиться попасть в следующей зазор.

Mazayac написал:
удлинитель

Вероятно лучше ставить удлинитель со стороны батареи.

Хотя если будут ставить специалисты и всё равно отключать стояки, то можно и без удлинителей, а просто открутят оба крана, нижнюю резьбу при необходимости подрежут и нарежут новую для компенсации укорочения сверху, если второй кран не менять на покороче.

Регистрация: 01.10.2010 Павлодар Сообщений: 45

ser000, Регулировочному крану уже с десяток лет, там сама конструкция покрутилки крана дебильная, суть как пробка от бутылки, крутишь она садится и давит на шток крана, достаточно быстро пластик стал лопаться и верхняя часть отлетала, я ее паяльнико приплавлял обратно, через время опять отлетает, резьба пластиковая так же быстро износилась, плюс при закручивании откручивании нет крайних положений, при выкручивании она просто в руках оказывается а если перекрутишь то каким то хером шток утапливается слишком сильно и в районе штока под начинает капать. Вобщем кран гавно и точка. Второй шаровый ставить не хочу. Менять буду сам, удлинитель предполагаю ввернуть в батарею, на лето у нас со стояков сливают. А "спецы" у нас залупастые на эту работу хер дозовешься.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Alexec написал:
Регулировочному крану уже с десяток лет, там сама конструкция покрутилки крана дебильная

Сдается мне, что это не покрутилка, а временный колпачок. И конструкция крана предполагает установку термоголовки.

Alexec написал:
Вобщем кран гавно и точка

Это не кран, это термоклапан. Но смонтирован всё равно неверно, поэтому и термоголовку толком не поставишь на него.

Регистрация: 01.10.2010 Павлодар Сообщений: 45

Mazayac написал:

Alexec написал:
Вобщем кран гавно и точка

Это не кран, это термоклапан. Но смонтирован всё равно неверно, поэтому и термоголовку толком не поставишь на него.

Mazayac, именно эти краны термоклапаны в нашем регионе уже много лет довольно быстро пропали из продажи, продаются другие и все короче того что сейчас установлен.

Alexec написал:
именно эти краны термоклапаны в нашем регионе уже много лет довольно быстро пропали из продажи

Так открутите уже колпачок, измерьте резьбу и купите термоклапан (возможно с выносным термодатчиком).

Mazayac написал:
термоклапан. Но смонтирован всё равно неверно, поэтому и термоголовку толком не поставишь на него.

За занавеской всё равно как ставить, т.к. во всех вариантах не особо корректно работает.

ser000, судя по описанию, там ещё сальник надо обслуживать. Раз он течёт при нажатии.

Регистрация: 01.10.2010 Павлодар Сообщений: 45

Спасибо товарищи. Решил внять советам и таки постаить второй шаровый кран а затем уже регулирующий. Оживлять установленный сейчас термоклапан скорее всего не буду, есть второй такой же на другом радиаторе там такие же проблемы с ним. Последний вопрос, второй шаровый ведь не обязательно ставить с американкой ведь к нему будет прикручен регулирующий с американкой.

Alexec написал:
Последний вопрос, второй шаровый ведь не обязательно ставить с американкой ведь к нему будет прикручен регулирующий с американкой.

Как написал выше, американка позволит снять клапан для чистки/замены и установки обратно с наименьшими усилиями. Опять же для установки в правильное положение будет проще установить, что бы не считать витки, а просто поставить клапан в нужное положение и подтянуть 2 гайки.
Если на нижнем кране нет американке, то так же бы поставил кран с американкой и туда, а для удлинения (что бы компенсировать установку термоклапана) муфту, сгон резьбовой (вероятно хватит 80 мм с резьбой по всей длине) и возможно конт.гайка.

Регистрация: 01.10.2010 Павлодар Сообщений: 45

На двух радиаторах поставил дополнительный запорный шаровый кран, промыл радиаторы перед установкой все хорошо. Есть еще один радиатор три секции его трогать не стал.

Труба сверху горячая держать руку больно, радиатор сверху горячий руку но держать можно, снизу вообще никакой, кран нижний и труба еле теплые. Как так может быть?
Забыл, труба идет одна, в соседнем помещении идет обратка чуть теплая.

Alexec, маленькая скорость циркуляции через радиатор, теплоноситель остывает, проходя сверху вниз через вертикальные каналы.
В помещении тепло? Тогда забить и не париться.

Alexec, по фото непонятно однотрубная или двухтрубная система.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 01.10.2010 Павлодар Сообщений: 45

Mazayac, неужели успевает остыть на столько, думаю разница градусов в 20-30 между низом и верхом. В помещении холодно. Звонил в КСК аналог ЖЭК сказали что тепловые сети не выдерживают параметры, якобы гдето на какойто обратке 24 градуса вместо положеных 60.

Alexec написал:
Звонил в КСК аналог ЖЭК сказали что тепловые сети не выдерживают параметры,

Обязательно позвоните в теплосети, и ДОСЛОВНО расскажите, что сказал КСК...
Обещаю - узнаете много интересного!

После этого, зайдите в КСК и попросите их ПРИ ВАС позвонить в теплосети и предьявить непосредственно теплосетям то, что они Вам рассказали....

Регистрация: 01.10.2010 Павлодар Сообщений: 45

Inch1964 написал:
Alexec, по фото непонятно однотрубная или двухтрубная система.

Inch1964, однотрубная

Регистрация: 01.10.2010 Павлодар Сообщений: 45

BV написал:

Alexec написал:
Звонил в КСК аналог ЖЭК сказали что тепловые сети не выдерживают параметры,

Обязательно позвоните в теплосети, и ДОСЛОВНО расскажите, что сказал КСК...
Обещаю - узнаете много интересного!

После этого, зайдите в КСК и попросите их ПРИ ВАС позвонить в теплосети и предьявить непосредственно теплосетям то, что они Вам рассказали....

BV, наши тепловые сети это чтото с чем то. В прошлом году первый руководитель акционерного общества подразделением которого и являются тепловые сети официально через СМИ заявил, что согласно сан норм в жилых помещениях температура должна быть чтото в районе 18-22градусов точно не помню. Посему если температура в ваших помещениях укладывается в эти параметры то заткнитесь. Тут еще проблема через дорогу от моего дома ранее был квартал застроенный древними двухэтажками, за последние несколько лет, двухэтажки сровняли с землей и вместо них построили целый микрорайон десятиэтажек. В следующем квартале делают то же самое. Даже уже в застроеном квартале умудряются среди новых домов изыскать пятак и влепить новый дом.

Alexec написал:
Забыл, труба идет одна, в соседнем помещении идет обратка чуть теплая.

Нарисуйте от руки схему всех ваших радиаторов со стояками.

Alexec написал:
Труба сверху горячая держать руку больно, радиатор сверху горячий руку но держать можно, снизу вообще никакой, кран нижний и труба еле теплые. Как так может быть?

Тогда будет ответ на этот вопрос.
Есть подозрение что проблема локальная, если система однотрубная.

Alexec написал:
официально через СМИ заявил, что согласно сан норм в жилых помещениях температура должна быть чтото в районе 18-22градусов точно не помню. Посему если температура в ваших помещениях укладывается в эти параметры то заткнитесь.

Он прав.
Это написано в постановлении 354.

Остальной текст тоже не поможет решению вашей проблемы.
См выше что нужно - - схему - только рисуйте так, чтобы все было предельно понятно.
Схему дополнить фото...

Alexec, рукой измерять температуру бессмысленно. Нужен пирометр.
Прмо вот сейчас в лоб есть несколько способов исправить ситуацию:

  1. Увеличить число секций.
  2. Заменить верхний вентиль на шаровой кран.
  3. Комбинация двух первых

Регистрация: 01.10.2010 Павлодар Сообщений: 45

Mazayac написал:
Alexec, рукой измерять температуру бессмысленно. Нужен пирометр.
Прмо вот сейчас в лоб есть несколько способов исправить ситуацию:

  1. Увеличить число секций.
  2. Заменить верхний вентиль на шаровой кран.
  3. Комбинация двух первых

Mazayac, увеличиватт кол во секций не выход, ранее эти три секции давали жару как в аду. Заменить верхний кран сейчас нереально, никто слиаать стояки не будет. Постараюсь найти термопару от мультимеипа и замерю температуру в разныз точказ радиатора.
Я прсто не пойму как так верх радиатора горячий низ вообще никакой. хоть одна секция к низу да должна быть теплой. Зафиксирую темпрературу выложу.
А пока схема

труба и байпас у ралиатора с фото скрыты, прям на них измерить не могу труба чуть выходит из короба около кранов только там могу замерить.

Alexec, Вам же написали, что измерение температуры рукой - безсмысленная информация.

Измеряйте контактным термометром.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Alexec написал:
А пока схема

похоже, что на кухне подающий стояк - вода идет вверх, а в комнате - возвратный - вода идет вниз.
Т.е. П - образная схема.

возможно раньше циркуляция была получше и неправильно подключенный радиатор на кухне продавливало потоком "через зад" снизу и он как то работал.
Подтверждение предоложения - измерение температуры стояков пирометром - до и после каждого радиатора - то есть - у потолка и у пола. Дополнительно - температуры на подводах к каждому радиатору сверху и снизу.

Регистрация: 01.10.2010 Павлодар Сообщений: 45

BV написал:

Alexec написал:
А пока схема

похоже, что на кухне подающий стояк - вода идет вверх, а в комнате - возвратный - вода идет вниз.
Т.е. П - образная схема.

возможно раньше циркуляция была получше и неправильно подключенный радиатор на кухне продавливало потоком "через зад" снизу и он как то работал.
Подтверждение предоложения - измерение температуры стояков пирометром - до и после каждого радиатора - то есть - у потолка и у пола. Дополнительно - температуры на подводах к каждому радиатору сверху и снизу.

BV,
Фото радиатора в зале, байпас в кухне и в зале меньше диаметром чем стояк.

Радиатор на фото зала промывал в ванне проточной водой в начале отопительного сезона.
Вчера вечером придя домой обнаружил что радиатор в кухне пышет жаром, секции внизу и в верху горячие, подводящие трубы из короба и краны горячущие (руку обжигают держать невозможно). Стояк в зале и радиатор по температуре и рядом с кухонными не стоит просто теплые. Но в то же время стал теплее чем был за день до этого. По фото зала, за спиной находятся две комнаты зеркально кухне и залу. В комнате напротив кухни радиатор тоже горячий, в смежной комнате с этой еле теплый холоднее чем в зале. Но в целом вчерашним вечером стояки и радиаторы потеплели и при этом вода из крана стала ощутимо горячее. Еще вчера должна была прийти представитель тепловых сетей для фиксации параметров, соседка по подъезду говорит что сантехник ее ждал но она так и не появилась. Замерить температуры нечем мультиметр не фурычит а пирометра нет.
По поводу неправильно подключенному радиатору можно поподробней.

P.S. Дом панельная пятиэтажка 1968 года, этаж третий.

Регистрация: 01.10.2010 Павлодар Сообщений: 45

Вчера обращались к властям города по ватсапу, сегодня получили ответ:

На Ваше обращение, поступившее на whatsapp акима города сообщаем следующее.
Обслуживающей организацией проведено обследование теплофикационнго оборудования вашего дома. В ходе которого установлено, что параметры на теплоносителе не соответствуют графику подачи. В настоящее время Отделом жилищной инспекции города Павлодара направлено письмо в адрес "Тепловые сети" для принятия оперативных мер.