СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

07.10.2019 в 14:56:49

alex_zaq написал: на примере обсуждаемого реле: https://www.hager-shop.ru/goods_uzo_a_tip_hager_ce240j.htm и моя ссылка выше 10% разницы

Упс... Не глянул на артикул. Ввела в заблуждение картинка, там явно CDA..

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

07.10.2019 в 15:12:21

alex_zaq написал: поэтому поставлю тогда хагер, пожалуй.

Если вы ставите общее УЗО, тогда желательно учесть еще один нюанс: техника с прямым или труднодоступным подключением должна быть подключена через двухполюсный АВ. Это для того, чтобы неисправные приборы с утечкой по нулевому проводу можно было бы полностью отключить. У вас это ВП и возможно ДШ (остальные можно просто выдернуть из розетки). Иначе, в случае такой аварии, они полностью обесточат квартиру вырубая общее УЗО в этажном щите.

0
alex_zaq
alex_zaq
Новичок

Регистрация: 22.08.2018

Киев

Сообщений: 28

29.11.2019 в 01:09:26

TAB, Добрый день! Отчитываюсь, добил я сегодня вопрос со щитом. Хотел бы написать, что все работает нормально, но есть один неприятный момент - выбивает вводное узо при включении света в одной из комнат. Теперь я начал понимать, почему узо при старой схеме было не задействованно (схему рисовал в начале темы) - а зачем электрику искать проблему, когда можно замаскировать ее :(((( Так как выбивает только УЗО, на сколько я понимаю, или ноль с землей перепутан где-то или их замыкание. Выключатели и подключение люстры я посмотрел, судя по цвету проводов, подключено все правильно, замыкания ноль и земли тоже не вижу. Куда как копать?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

29.11.2019 в 01:14:12

alex_zaq написал: Теперь я начал понимать, почему узо при старой схеме было не задействованно (схему рисовал в начале темы) - а зачем электрику искать проблему, когда можно замаскировать ее :(((

Как то столкнулся с таким - работнички тупо откусили входящий в квартиру земляной провод, чтобы не искать, где они устроили КЗ между фазой и землей :killyourselfbywall: Человек год!!! прожил с фазой на всех земляных контактах розеток, и следовательно корпусах техники и покупал сковородки с изолированными ручками... и ничего - никто не умер - жив и здоров ... :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

29.11.2019 в 01:16:24

alex_zaq написал: выбивает вводное узо при включении света в одной из комнат.

alex_zaq написал: , или ноль с землей перепутан где-то или их замыкание.

да

alex_zaq написал: Куда как копать?

отключать ввод и прозванивать провода не обращая внимание на цвета...

0
alex_zaq
alex_zaq
Новичок

Регистрация: 22.08.2018

Киев

Сообщений: 28

29.11.2019 в 14:55:08

BV, Так и сделал, прозванивал проводку, не обращая внимания на цвет Проводов. Ну передай этим я обратился к местному электрику, он посоветовал убрать узо «раз мне оно не нравится». В конечном итоге я вскрыл несколько раз пред коробок, во всех провода были зачищены ножом, жилы торчали во все стороны, Изолента пересохшая, и так далее. Проблему вроде решил, но грустно. Грустно что обычные пользователи безоговорочно верит таким горем-мастерам, платят, а потом за свои же деньги вновь решают проблемы которые им подкинули.

0
alex_zaq
alex_zaq
Новичок

Регистрация: 22.08.2018

Киев

Сообщений: 28

29.11.2019 в 14:57:18

BV написал:

alex_zaq написал: Теперь я начал понимать, почему узо при старой схеме было не задействованно (схему рисовал в начале темы) - а зачем электрику искать проблему, когда можно замаскировать ее :(((

Как то столкнулся с таким - работнички тупо откусили входящий в квартиру земляной провод, чтобы не искать, где они устроили КЗ между фазой и землей :killyourselfbywall: Человек год!!! прожил с фазой на всех земляных контактах розеток, и следовательно корпусах техники и покупал сковородки с изолированными ручками... и ничего - никто не умер - жив и здоров ... :)

BV, А что за лайфхак со сковородками с изолированными ручками?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

29.11.2019 в 15:07:32

alex_zaq написал:

BV написал:

alex_zaq написал: Теперь я начал понимать, почему узо при старой схеме было не задействованно (схему рисовал в начале темы) - а зачем электрику искать проблему, когда можно замаскировать ее :(((

Как то столкнулся с таким - работнички тупо откусили входящий в квартиру земляной провод, чтобы не искать, где они устроили КЗ между фазой и землей :killyourselfbywall: Человек год!!! прожил с фазой на всех земляных контактах розеток, и следовательно корпусах техники и покупал сковородки с изолированными ручками... и ничего - никто не умер - жив и здоров ... :)

BV, А что за лайфхак со сковородками с изолированными ручками?

alex_zaq, Да просто была временная электроплита не стеклокерамика, а с металлическими блинами. Естественно корпус плиты был подключен к фазе. Человека трясло током при прикосновении - и он решил пользовался пластиковыми поварешками и сковородками с пластиковыми ручками чтобы не стать убиенным током :) Ну и жил так год.... после ремонта...

0