sergs написал:
За ответ спасибо.
Но вопрос не снят: почему DX3-E и TX3 различаются в весе?
sergs, на различие в массе влияют следующие различия в конструкции:
наличие сзади разъема для установки в систему втычного монтажа HX3 plug-in (Разъемы для преобразования во втычное исполнение оснащены металлическими контактами, соответственно они добавляют массу)
металлические заклепки на DX3-E (на TX3 часть заклепок пластиковые)
sergs написал:
За ответ спасибо.
Но вопрос не снят: почему DX3-E и TX3 различаются в весе?
sergs, на различие в массе влияют следующие различия в конструкции:
наличие сзади разъема для установки в систему втычного монтажа HX3 plug-in (Разъемы для преобразования во втычное исполнение оснащены металлическими контактами, соответственно они добавляют массу)
металлические заклепки на DX3-E (на TX3 часть заклепок пластиковые)
А ведь и правда... Вес - важнейшая характеристика, показывающая, сколько чистого золота содержится в автомате. Эталонный автомат потому такой тяжелый, что весь золотой! :a
Добрый день.
Будет ли корректно работать в многорозеточном блоке 'Безопасность и защита оборудования' Кат. № 6 946 11, заявленная защита от перепадов напряжения, если заземления нету. И вообще безопасно ли его использовать без заземления? Тут последствия использования сетевого фильтра без заземления https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:1594:3894#3894
Bond007, спасибо за вопрос. Для корректного ответа по вашей проблеме, мы передали информацию нашим коллегам для уточнения. Обязательно вернемся к вам с ответом после получения актуальной информации.
Bond007 написал:
Добрый день.
Будет ли корректно работать в многорозеточном блоке 'Безопасность и защита оборудования' Кат. № 6 946 11, заявленная защита от перепадов напряжения, если заземления нету. И вообще безопасно ли его использовать без заземления? Тут последствия использования сетевого фильтра без заземления https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:1594:3894#3894
Bond007, добрый день! Данное устройство предназначено для работы в трехпроводных сетях с защитным проводником (заземлением) и служит для защиты от импульсных перенапряжений. При отсутствии защитного проводника ( заземления) - это просто розеточный блок.
Legrand Russia,
Очевидная вещь. Ведь если этим самым перенапряжениям некуда сливаться, то в двух проводке вашему девайсу нет места .
Или есть варианты кроме колодки ? )))
sergs, ранее мы давали уже несколько комментариев по этому поводу. К сожалению, полностью препарировать изделия двух серий, чтобы продемонстрировать отдельно массу всех комплектующих мы не можем. Возможно, вам интересна какая-то другая дополнительная информация, которая покажется вам более убедительной, чем ранее предоставленная? )
Legrand Russia написал:sergs, ранее мы давали уже несколько комментариев по этому поводу. К сожалению, полностью препарировать изделия двух серий, чтобы продемонстрировать отдельно массу всех комплектующих мы не можем.
Legrand Russia, а почему? Что, вскрыть пару АВ и выложить фотки - большая проблема?
Массу отдельно всех комплектующих демонстрировать не надо.
СтранникXXI, спасибо за идею) Мы учтем данное пожелание на будущее при подготовке обзоров по продукции Legrand, которые готовит наш учебный центр и обязательно поделимся с вами.
Legrand Russia, у меня просьба - не усложняйте, на техническом форуме достаточно на технический вопрос дать технический ответ.
Например, мне не понятно из ранее данных комментариев почему масса разъёма для втычного монтажа и двух заклёпок изменяется в зависимости от номинала автоматического выключателя.
Есть вопрос по АВ серии DX3-E: что означают коды в скобках на задней стороне (13) и (14)?
Спасибо.
sergs, спасибо за ваш комментарий. При готовности материалов по сравнению разных серий модульного оборудования мы обязательно поделимся ими на форуме и, надеемся, это поможет избежать неясностей и вопросов в дальнейшем.
По вашему вопросу о маркировке: коды в скобках (13) и (14) означают номер контрольного стенда, на разных заводах Legrand используется разная система внутренней маркировки.
Legrand Russia, Ваши спецы могут объяснить феномен срабатывания дифференциального автомата RX 3, при отключенном напряжении на его входе ? Ведь эти диффы - электронные Подробности ситуации здесь -//www.mastergrad.com/forums/t104603-elektroshchity-i-komponenty-dokumenty-tehnologiya-sborki-fotografii-etc/?p=6751150#post6751150
dokar, если речь идет действительно об АВДТ RX3, то срабатывания по дифференциальному току при отсутствии питания быть не должно!
Сообщите, пожалуйста, выдвигается ли при срабатывании кнопка "Reset"?
BelMen написал:
Здравствуйте!
Подскажите, какие серии ВТД Legrand являются электромеханическими? Присутствует ли на таких аппаратах отличительная маркировка?
Спасибо.
ВДТ Легран, продающиеся в России все электромеханические.
BelMen,
Хотелось бы услышать от вас понимание отличия работы электромеханических и электронных устройств дифференциальной защиты . Судя по вашим вопросам , этого понимания - нет.
Также , похоже не видите разницу между АВДТ и ВДТ.
BelMen, добрый день. Спасибо за вопрос. СтранникXXI уже опередил с правильным ответом: все серии ВДТ (УЗО) Легран являются электромеханическими. ВДТ (УЗО) и АВДТ (дифавтоматы) - это разные устройства. АВДТ серии DX3 - электромеханические, АВДТ серии RX3 - электронные (содержат в своём составе электронный усилитель питающийся от сети).
Legrand Russia, Добрый день.
Вопрос о модульном контакторе CX3, каталожный номер 412562 (4но, 40А, катушка ~230В).
В каталоге указано, что он малошумный. Хотелось бы знать, что это значит.
1) Речь про шум в режиме удержания или коммутации?
2) Значит ли это, что его катушка работает на постоянном токе и поэтому он малошумный в режиме удержания?
3) Если катушка на переменном токе, то каков уровень шума (в дБ) в режиме удержания?