sergs написал: За ответ спасибо. Но вопрос не снят: почему DX3-E и TX3 различаются в весе?

sergs, на различие в массе влияют следующие различия в конструкции:

  • наличие сзади разъема для установки в систему втычного монтажа HX3 plug-in (Разъемы для преобразования во втычное исполнение оснащены металлическими контактами, соответственно они добавляют массу)
  • металлические заклепки на DX3-E (на TX3 часть заклепок пластиковые)

Аватар пользователя
Legrand Russia

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

07.11.2019 в 12:42:05

#6726079

Radio написал:

Legrand Russia написал: sergs, возвращаемся с ответом на ваш вопрос.

Отличие DX3-E от TX3:

  • наличие сзади разъема для установки в систему втычного монтажа HX3 plug-in
  • наличие цветовой индикации ON/OFF на рычаге управления
  • держатель маркировки с улучшенной защитой от пыли и защитой от выпадания при транспортировке

Legrand Russia, а клеммы для вилочной шины? Ваши коллеги, вероятно, забыли про самое заметное отличие?

Radio, вы правы, для серии DX3-E существует возможность использования вилочных гребенок.

Аватар пользователя
sergs

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

08.11.2019 в 10:11:43

#6726798

ebf написал:

sergs написал: Но вопрос не снят: почему DX3-E и TX3 различаются в весе?

Видимо ответ тут

Legrand Russia написал: наличие сзади разъема для установки в систему втычного монтажа HX3 plug-in

Вы автоматы по весу выбираете? :)

ebf,

  • расскажете, как надо?

Аватар пользователя
sergs

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

08.11.2019 в 10:15:18

#6726800

Legrand Russia написал:

sergs написал: За ответ спасибо. Но вопрос не снят: почему DX3-E и TX3 различаются в весе?

sergs, на различие в массе влияют следующие различия в конструкции:

  • наличие сзади разъема для установки в систему втычного монтажа HX3 plug-in (Разъемы для преобразования во втычное исполнение оснащены металлическими контактами, соответственно они добавляют массу)
  • металлические заклепки на DX3-E (на TX3 часть заклепок пластиковые)

Legrand Russia,

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

08.11.2019 в 18:25:24

#6727097

sergs написал: ebf,

расскажете, как надо?

А ведь и правда... Вес - важнейшая характеристика, показывающая, сколько чистого золота содержится в автомате. Эталонный автомат потому такой тяжелый, что весь золотой! :a

Аватар пользователя
Bond007

Местный

Регистрация: 11.12.2015

Кокшетау

Сообщений: 2

14.11.2019 в 12:42:06

#6730901

Добрый день. Будет ли корректно работать в многорозеточном блоке 'Безопасность и защита оборудования' Кат. № 6 946 11, заявленная защита от перепадов напряжения, если заземления нету. И вообще безопасно ли его использовать без заземления? Тут последствия использования сетевого фильтра без заземления https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:1594:3894#3894

Аватар пользователя
Legrand Russia

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

15.11.2019 в 10:38:27

#6731490

Bond007, спасибо за вопрос. Для корректного ответа по вашей проблеме, мы передали информацию нашим коллегам для уточнения. Обязательно вернемся к вам с ответом после получения актуальной информации.

Аватар пользователя
Legrand Russia

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

18.11.2019 в 16:09:22

#6733232

Bond007 написал: Добрый день. Будет ли корректно работать в многорозеточном блоке 'Безопасность и защита оборудования' Кат. № 6 946 11, заявленная защита от перепадов напряжения, если заземления нету. И вообще безопасно ли его использовать без заземления? Тут последствия использования сетевого фильтра без заземления https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:1594:3894#3894

Bond007, добрый день! Данное устройство предназначено для работы в трехпроводных сетях с защитным проводником (заземлением) и служит для защиты от импульсных перенапряжений. При отсутствии защитного проводника ( заземления) - это просто розеточный блок.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

18.11.2019 в 16:49:48

#6733247

Legrand Russia, Очевидная вещь. Ведь если этим самым перенапряжениям некуда сливаться, то в двух проводке вашему девайсу нет места . Или есть варианты кроме колодки ? )))

Аватар пользователя
sergs

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

19.11.2019 в 10:08:41

#6733614

Настоятельно прошу "представителя компании" прокомментировать существенную разницу в весе АВ DX3-E и TX3, предыдущий комментарий не убедил.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

19.11.2019 в 12:55:55

#6733697

sergs, главное, чтобы буквы были на месте, не lgnrade :)

Аватар пользователя
Legrand Russia

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

19.11.2019 в 15:30:53

#6733794

sergs, ранее мы давали уже несколько комментариев по этому поводу. К сожалению, полностью препарировать изделия двух серий, чтобы продемонстрировать отдельно массу всех комплектующих мы не можем. Возможно, вам интересна какая-то другая дополнительная информация, которая покажется вам более убедительной, чем ранее предоставленная? )

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.11.2019 в 17:43:08

#6733893

Legrand Russia написал: sergs, ранее мы давали уже несколько комментариев по этому поводу. К сожалению, полностью препарировать изделия двух серий, чтобы продемонстрировать отдельно массу всех комплектующих мы не можем.

Legrand Russia, а почему? Что, вскрыть пару АВ и выложить фотки - большая проблема? Массу отдельно всех комплектующих демонстрировать не надо.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.11.2019 в 22:05:18

#6734084

СтранникXXI написал: Массу отдельно всех комплектующих демонстрировать не надо

Не, не, не... :o Пусть взвешивают и выкладывают! :yu:

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Legrand Russia

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

21.11.2019 в 17:12:31

#6735090

СтранникXXI, спасибо за идею) Мы учтем данное пожелание на будущее при подготовке обзоров по продукции Legrand, которые готовит наш учебный центр и обязательно поделимся с вами.

Аватар пользователя
sergs

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

22.11.2019 в 09:23:13

#6735375

Legrand Russia, у меня просьба - не усложняйте, на техническом форуме достаточно на технический вопрос дать технический ответ. Например, мне не понятно из ранее данных комментариев почему масса разъёма для втычного монтажа и двух заклёпок изменяется в зависимости от номинала автоматического выключателя.

Есть вопрос по АВ серии DX3-E: что означают коды в скобках на задней стороне (13) и (14)? Спасибо.

Аватар пользователя
sergs

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

22.11.2019 в 11:08:35

#6735417

Ещё вопрос: пломбируемые крышки для винтов 406304 применимы для АВ серии DX-Standart?

Аватар пользователя
Legrand Russia

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

25.11.2019 в 14:21:28

#6737212

sergs, спасибо за ваш комментарий. При готовности материалов по сравнению разных серий модульного оборудования мы обязательно поделимся ими на форуме и, надеемся, это поможет избежать неясностей и вопросов в дальнейшем. По вашему вопросу о маркировке: коды в скобках (13) и (14) означают номер контрольного стенда, на разных заводах Legrand используется разная система внутренней маркировки.

Аватар пользователя
Legrand Russia

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

25.11.2019 в 14:24:15

#6737215

sergs написал: Ещё вопрос: пломбируемые крышки для винтов 406304 применимы для АВ серии DX-Standart?

sergs, да, все верно: крышки для винтов 406304 применимы для АВ серии DX-Standart

Аватар пользователя
sergs

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

26.11.2019 в 10:23:32

#6737920

Спасибо.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

16.12.2019 в 21:20:51

#6751197

Legrand Russia, Ваши спецы могут объяснить феномен срабатывания дифференциального автомата RX 3, при отключенном напряжении на его входе ? Ведь эти диффы - электронные Подробности ситуации здесь -//www.mastergrad.com/forums/t104603-elektroshchity-i-komponenty-dokumenty-tehnologiya-sborki-fotografii-etc/?p=6751150#post6751150

Аватар пользователя
Legrand Russia

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

17.12.2019 в 15:44:21

#6751566

dokar, если речь идет действительно об АВДТ RX3, то срабатывания по дифференциальному току при отсутствии питания быть не должно! Сообщите, пожалуйста, выдвигается ли при срабатывании кнопка "Reset"?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.12.2019 в 16:07:38

#6751587

Legrand Russia, Так я и знал , что Штирлиц врет местному "гестапо". :) Спасибо.

Аватар пользователя
BelMen

Местный

Регистрация: 15.02.2015

Пинск

Сообщений: 45

23.12.2019 в 10:22:24

#6754746

Здравствуйте! Подскажите, какие серии ВТД Legrand являются электромеханическими? Присутствует ли на таких аппаратах отличительная маркировка? Спасибо.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.12.2019 в 15:29:41

#6754892

BelMen написал: Здравствуйте! Подскажите, какие серии ВТД Legrand являются электромеханическими? Присутствует ли на таких аппаратах отличительная маркировка? Спасибо.

ВДТ Легран, продающиеся в России все электромеханические.

Аватар пользователя
BelMen

Местный

Регистрация: 15.02.2015

Пинск

Сообщений: 45

24.12.2019 в 07:44:37

#6755206

СтранникXXI написал: ВДТ Легран, продающиеся в России все электромеханические.

Да ладно!..

Legrand Russia написал: если речь идет действительно об АВДТ RX3, то срабатывания по дифференциальному току при отсутствии питания быть не должно!

И как это понимать?

Хотелось бы услышать ответ официального представителя.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.12.2019 в 08:52:29

#6755225

BelMen, Хотелось бы услышать от вас понимание отличия работы электромеханических и электронных устройств дифференциальной защиты . Судя по вашим вопросам , этого понимания - нет.
Также , похоже не видите разницу между АВДТ и ВДТ.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.12.2019 в 09:55:49

#6755251

BelMen написал:

СтранникXXI написал: ВДТ Легран, продающиеся в России все электромеханические.

Да ладно!..

Legrand Russia написал: если речь идет действительно об АВДТ RX3, то срабатывания по дифференциальному току при отсутствии питания быть не должно!

И как это понимать?

Хотелось бы услышать ответ официального представителя.

Прежде всего надо понимать разницу между ВДТ и АВДТ. Ваш вопрос был про ВДТ.

Аватар пользователя
Legrand Russia

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

26.12.2019 в 08:57:49

#6756522

BelMen, добрый день. Спасибо за вопрос. СтранникXXI уже опередил с правильным ответом: все серии ВДТ (УЗО) Легран являются электромеханическими. ВДТ (УЗО) и АВДТ (дифавтоматы) - это разные устройства. АВДТ серии DX3 - электромеханические, АВДТ серии RX3 - электронные (содержат в своём составе электронный усилитель питающийся от сети).

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

10.01.2020 в 11:26:20

#6763106

Legrand Russia, Добрый день. Вопрос о модульном контакторе CX3, каталожный номер 412562 (4но, 40А, катушка ~230В). В каталоге указано, что он малошумный. Хотелось бы знать, что это значит. 1) Речь про шум в режиме удержания или коммутации? 2) Значит ли это, что его катушка работает на постоянном токе и поэтому он малошумный в режиме удержания? 3) Если катушка на переменном токе, то каков уровень шума (в дБ) в режиме удержания?