sergs
sergs
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

22.11.2019 в 09:23:13

Legrand Russia, у меня просьба - не усложняйте, на техническом форуме достаточно на технический вопрос дать технический ответ. Например, мне не понятно из ранее данных комментариев почему масса разъёма для втычного монтажа и двух заклёпок изменяется в зависимости от номинала автоматического выключателя.

Есть вопрос по АВ серии DX3-E: что означают коды в скобках на задней стороне (13) и (14)? Спасибо.

0
sergs
sergs
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

22.11.2019 в 11:08:35

Ещё вопрос: пломбируемые крышки для винтов 406304 применимы для АВ серии DX-Standart?

0
Legrand Russia
Legrand Russia
Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

25.11.2019 в 14:21:28

sergs, спасибо за ваш комментарий. При готовности материалов по сравнению разных серий модульного оборудования мы обязательно поделимся ими на форуме и, надеемся, это поможет избежать неясностей и вопросов в дальнейшем. По вашему вопросу о маркировке: коды в скобках (13) и (14) означают номер контрольного стенда, на разных заводах Legrand используется разная система внутренней маркировки.

0
Legrand Russia
Legrand Russia
Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

25.11.2019 в 14:24:15

sergs написал: Ещё вопрос: пломбируемые крышки для винтов 406304 применимы для АВ серии DX-Standart?

sergs, да, все верно: крышки для винтов 406304 применимы для АВ серии DX-Standart

0
sergs
sergs
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

26.11.2019 в 10:23:32

Спасибо.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20664

16.12.2019 в 21:20:51

Legrand Russia, Ваши спецы могут объяснить феномен срабатывания дифференциального автомата RX 3, при отключенном напряжении на его входе ? Ведь эти диффы - электронные Подробности ситуации здесь -//www.mastergrad.com/forums/t104603-elektroshchity-i-komponenty-dokumenty-tehnologiya-sborki-fotografii-etc/?p=6751150#post6751150

0

Да, ни фига.

Legrand Russia
Legrand Russia
Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

17.12.2019 в 15:44:21

dokar, если речь идет действительно об АВДТ RX3, то срабатывания по дифференциальному току при отсутствии питания быть не должно! Сообщите, пожалуйста, выдвигается ли при срабатывании кнопка "Reset"?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20664

17.12.2019 в 16:07:38

Legrand Russia, Так я и знал , что Штирлиц врет местному "гестапо". :) Спасибо.

0

Да, ни фига.

BelMen
BelMen
Новичок

Регистрация: 15.02.2015

Пинск

Сообщений: 45

23.12.2019 в 10:22:24

Здравствуйте! Подскажите, какие серии ВТД Legrand являются электромеханическими? Присутствует ли на таких аппаратах отличительная маркировка? Спасибо.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5667

23.12.2019 в 15:29:41

BelMen написал: Здравствуйте! Подскажите, какие серии ВТД Legrand являются электромеханическими? Присутствует ли на таких аппаратах отличительная маркировка? Спасибо.

ВДТ Легран, продающиеся в России все электромеханические.

0
BelMen
BelMen
Новичок

Регистрация: 15.02.2015

Пинск

Сообщений: 45

24.12.2019 в 07:44:37

СтранникXXI написал: ВДТ Легран, продающиеся в России все электромеханические.

Да ладно!..

Legrand Russia написал: если речь идет действительно об АВДТ RX3, то срабатывания по дифференциальному току при отсутствии питания быть не должно!

И как это понимать?

Хотелось бы услышать ответ официального представителя.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.