Cuirassier459, ну да! Я сообразил потому что ТС и я одно лицо! ;) Мистер Доширак, так говорит! ;)
26.09.2019 в 15:27:07
Cuirassier459, ну да! Я сообразил потому что ТС и я одно лицо! ;) Мистер Доширак, так говорит! ;)
10-40-99@mail.ru
26.09.2019 в 15:31:55
ТС не привел видео работы колонки
Вот почему никто не попросил это сделать? Я то попросил
Славик64 написал: Извините, вдруг помешаю, но можно взглянуть как
lomikec написал: запальник горит
? :o
А тут выскактвает лидер шайки
Доширак написал:
Славик64 написал: Извините, вдруг помешаю, но можно взглянуть как
lomikec написал: запальник горит
? :o
Славик64, Запальник горит, значит ЭМК запальника исправен. Под вопросом ЭМК основной горелки.
:yu: ПС Дальше было самое интересное, но модераторы подмели...
10-40-99@mail.ru
13.03.2020 в 22:08:13
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, поставил данную колонку, подключил. Однако при нажатии на кнопку розжига (подачи газа на фитиль) газ вообще не идет на него, его не слышно. При снятой колонке если дуть в трубку подачи газа и нажатии данной кнопки, слышно как к фитилю данный воздух подается. А вот при подключении снова газа при нажатии на кнопку подачи газ не идет. Из шланга подачи газа газ подается, проверял при открученном шланге.
13.03.2020 в 22:11:38
sakuro, :) воздух долго выходит, так как запальники у них мизерные, надо подождать и будет все ок!
10-40-99@mail.ru
13.03.2020 в 22:14:09
Славик64, а как это ускорить? долго держать данную кнопку или почаще ее нажимать коротко?
13.03.2020 в 22:17:51
Нажать и держать. Я со шланга стравливаю, тогда меньше ждать надо.
10-40-99@mail.ru
13.03.2020 в 23:02:19
Славик64, спасибо! помогли, загорелась!