13.09.2019 в 02:24:44
#6687524
хочу поменять входной УЗО (TDM на 100мА). сравниваю 2CSF202101R1630 и MDV11-2-063-030, разница в цене в 5 раз. ИЭК можно брать?
может я просмотрел, и есть ещё годные варианты?
13.09.2019 в 03:11:35
#6687528
и ещё вопрос: есть ли у брендов замена MAD32-5-016-C-10 (узкий АВДТ с дельтой 10мА)
13.09.2019 в 04:09:15
#6687536
Еще достойные Schneider Electric,LEGRAND (оба с наличием бюджетных серий),HAGER,SIEMENS,GE... А вот ИЭК,ТДМ,ЭКФ и прочие поднебесные с Российскими корнями, обходим стороной :) , или оставляем как есть...
13.09.2019 в 08:44:26
#6687581
edo, Например EZ9D63616
13.09.2019 в 08:45:47
#6687582
Полубрендовый В16/0.01
13.09.2019 в 08:53:57
#6687585
Abrikos, А почему полу ? Вполне себе уважаемая фирма .
13.09.2019 в 09:05:42
#6687592
dokar, ну, здесь же брендовые только "большая тройка" :) Вот ещё один полубрендовый электромеханический, но на 30 мА :)
13.09.2019 в 09:38:20
#6687606
Abrikos, Большая тройка
Но это было давно .)))
13.09.2019 в 11:16:37
#6687662
edo написал: сравниваю 2CSF202101R1630 и MDV11-2-063-030, разница в цене в 5 раз.
тут на форуме предлагают hager в 2-3 раза дешевле магазинов, подводных камней нет?
13.09.2019 в 11:27:58
#6687669
Abrikos написал: электромеханический, но на 30 мА :)
я хотел на потребителей в ванной комнате поставить диф.автомат на 10мА, или глупая идея? так как общий вход будет закрыт электромеханическим УЗО на 30мА, то это получается дополнительная защита, ИМХО можно поставить и недорогие электронные, тот же ИЭК. я неправ?
почему узкие - хочу поставить их вместо имеющихся автоматов, квартирный щиток набит под завязку, долбить стену особого желания нет
13.09.2019 в 12:35:10
#6687709
edo написал:
Abrikos написал: электромеханический, но на 30 мА :)
я хотел на потребителей в ванной комнате поставить диф.автомат на 10мА, или глупая идея? так как общий вход будет закрыт электромеханическим УЗО на 30мА, то это получается дополнительная защита, ИМХО можно поставить и недорогие электронные, тот же ИЭК. я неправ?
почему узкие - хочу поставить их вместо имеющихся автоматов, квартирный щиток набит под завязку, долбить стену особого желания нет
edo, Что значит - вход ? Куда вход ? В первом посту вы смешали все в кучу . Вы схему давайте , что вы там затеяли .
13.09.2019 в 14:17:15
#6687769
"на входе" - имелся в виду щиток на площадке
в квартире:
составил список что куда подключено:
не нравится в первую очередь то, что нет нормального УЗО.
хочу поменять УЗО на щитке на приличный номиналом 63А (по номиналу соседнего автомата) с дельтой 30мА. в квартире автомат 10 хочу выкинуть (всё равно не используется). 1, 8, 9 хочу сгруппировать в правой части ящика и поменять на дифавтоматы с дельтой 10мА (жена часами возится в ванной с феном/плойкой/...). оставшиеся автоматы пересмотреть номиналы, соединить гребёнкой, шины земли и нейтрали перебрать (с нейтрали часть уйдёт на дифавтоматы, на земле лопнула шина - надо поменять). ну и не относится в щиткам - переподключить розетку к духовке/микроволновке к автомату 7 (сейчас оно почему-то подключено к 8).
обдумывал возможную критику:
как альтернативу, рассматривал вариант объединить 12+13, 10 выкидывается - появляется место, поставить УЗО с дельтой 10мА на 1+8+9, но каких-то особых преимуществ не вижу.
13.09.2019 в 14:36:04
#6687779
edo, вам все под переборку адназначна (С) :yu:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.09.2019 в 14:58:17
#6687790
edo, Список света не полный. 9автомат - убил немыслимым сочетанием . Но похоже в него два провода воткнуто , с разных линий. Щит есть возможность расширить ?
13.09.2019 в 15:07:44
#6687796
dokar написал: Список света не полный.
вроде полный ;) весь свет заведён на автоматы 11-14.
dokar написал: 9автомат - убил немыслимым сочетанием .
возможно, надпись ввела в заблуждение? корректнее было бы "розетка для стиральной машинки, установленной в ваннной комнате"
или вы про 8? общая стена между ванной и кухней, на неё бросили, судя по всему, один провод. долбить и проверять-переразводить не вижу смысла (со стороны кухни там останется вытяжка и эпизодически подключаемые электроприборы вроде блендера)
dokar написал: Щит есть возможность расширить ?
ну очень не хочется
13.09.2019 в 15:15:30
#6687809
edo, Да описАлся, про 8 АВ вел речь. Ну если на кухне эпизодически, а в ванной фен с плойкой - эпически, и не выбивает то и ладно ))) Только это достаточно поставить под групповое УЗО на 30мА . Нормативы это допускают .
13.09.2019 в 15:32:59
#6687823
edo написал: ИЭК можно брать?
Можно, вполне себе нормальная автоматика.
Грубый, но справедливый
13.09.2019 в 15:33:44
#6687824
dokar написал: Только это достаточно поставить под групповое УЗО на 30мА. Нормативы это допускают
нормативы допускают, но зачем-то делают УЗО/дифавтоматы на 10мА )
13.09.2019 в 18:33:33
#6687923
edo, что-то в подъезде жилки на 10-ку не тянут ...
И это пройдёт ...
13.09.2019 в 19:05:23
#6687938
serj12 написал: edo, что-то в подъезде жилки на 10-ку не тянут ...
из УЗО в квартиру нормальный провод (не уверен, что честная десятка, но близко к этому - точно). те, что до УЗО - да, тоненькие. но туда я не полезу. если появятся следы перегрева (думаю, что не появятся) - вызову электрика из ТСЖ, пусть меняют. или вы намекаете, что автомат на 63А не к месту? ну да, не к месту, я думаю, что мне бы C40 хватило, но, опять же, сам я его менять не буду, а вызывать кого-то для замены, честно говоря, лень.
оправдание: от КЗ текущий автомат спасёт, а долговременной нагрузки, которая способна ощутимо нагреть эти провода, у меня не ожидается
13.09.2019 в 19:19:46
#6687951
dokar написал: В первом посту вы смешали все в кучу
в первом посте я спросил есть ли смысл переплачивать за УЗО от европейского производителя, или можно ограничиться в 5 раз более дешёвым русско-китайским с более-менее нормальной репутацией. тут на форуме мнения разделяются, от "только европа" до "ставлю и то, и то; принципиальной разницы в проценте брака не вижу"; в тех шкафах, что я видел на работе, стояли ИЭК'и, и не помню, чтобы электрики бегали и меняли что-то каждый день.
с другой стороны, на форуме есть предложение на hager по вкусной цене, думаю взять его - получается как раз где-то посередине
13.09.2019 в 19:21:48
#6687955
edo написал: на форуме есть предложение на hager по вкусной цене, думаю взять его
Не думайте - берите...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
16.09.2019 в 02:00:36
#6689226
читал про автоматы TDM, тут их сильно не любят; заменить на тот же hager вроде как недорого, есть смысл? если есть - то вводной, квартирные, или все?
16.09.2019 в 02:09:04
#6689229
edo написал: или все?
Или...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
16.09.2019 в 12:03:51
#6689359
Современный IEK и прочие продукты безымянных китайских заводов я бы если и поставил то
а) только токовые выключатели, б) только на время.
Да, цены на модульку большой тройки, особенно после крымняша, могут показаться большими, но это же разовая трата. Щит собирается как правило на 10+ лет.
16.09.2019 в 12:46:08
#6689382
Петр Серг написал: Современный IEK и прочие продукты безымянных китайских заводов я бы если и поставил то
а) только токовые выключатели, б) только на время.
Да, цены на модульку большой тройки, особенно после крымняша, могут показаться большими, но это же разовая трата. Щит собирается как правило на 10+ лет.
Петр Серг,
16.09.2019 в 12:51:23
#6689386
СтранникXXI, Не партесь , обыкновенное брендопоклонение. При том что большая часть бытовой модульки выпускается в том же Китае, теми же брендами .
16.09.2019 в 14:51:10
#6689464
Петр Серг, а если всё-таки ввести ограничение по бююджету? ИЭК АВДТ32М (одномодульный дифавтомат) дешевле брендовых одномодульных АВ 1P+N.
я сейчас выбираю между:
в первом случае за небольшие деньги получаем некоторые плюшки:
неужели всё настолько плохо с качеством ИЭК, что установка рассматриваемого дифавтомата вместо именитого "обычного" автомата существенно снизит надёжность?
16.09.2019 в 16:06:24
#6689522
Вот вы себе проблему нашли. Поставьте УЗО на группу АВ и туда же эти одномодульные - ну хуже не будет. Откажутся работать - вы останетесь под защитой все равно, а поменять их на АВ - минута делов. Тоже смотрю на подобные минидифы для розеток ванной комнаты.