elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

15.09.2019 в 20:41:07

Prof83, Делать собственное заземление от арматуры дома.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

15.09.2019 в 20:44:32

Prof83 написал: Serge3leo, фаза-ноль=220, pe-фаза=0, pe-ноль=0. Когда замеряю напряжение фаза-pe или ноль-pe мультиметр показывает нули и знак минус. В щите на эту розетку идут алюминиевые провода на УЗО и автомат.

Prof83, если я правильно Вас понял, у Вас "Дом 16 этажка панельная,77 года постройки. Плиты электрические." и только что переделанный щиток?

PE плиты, по проекту, защитно занулялся "на щиток", это если капремонта не было. Поэтому, вполне вероятно, что третий провод к PE розетки ванной был подключен к корпусу этажного щитка, а при переделке щитка его тупо забыли (или "умно" что б не выбивало).

P.S. А розетка в ванной Вам зачем? Для стиральной машины/плотенцесушителя или для фена/бритвы?

P.P.S. К стати повод проверить PE элктроплиты.

0
Prof83
Prof83
Новичок

Регистрация: 05.08.2019

Екатеринбург

Сообщений: 38

15.09.2019 в 21:12:14

Serge3leo написал: rof83, если я правильно Вас понял, у Вас "Дом 16 этажка панельная,77 года постройки. Плиты электрические." и только что переделанный щиток?

Все верно

Serge3leo написал: А розетка в ванной Вам зачем? Для стиральной машины/плотенцесушителя или для фена/бритвы?

Стиральная машина или бойлер по очереди.

Serge3leo написал: К стати повод проверить PE элктроплиты.

Спасибо, как проверить?

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

15.09.2019 в 21:22:04

Prof83 написал: Стиральная машина или бойлер по очереди.

Если отказаться нельзя, тогда PE должно быть. Либо по проекту, либо как ещё.

Prof83 написал: Спасибо, как проверить?

Электроплиту, для начала, аналогично. Но обязательно надо бы глазом посмотреть и, хотя бы, тестером сопротивление оценить.

0
Prof83
Prof83
Новичок

Регистрация: 05.08.2019

Екатеринбург

Сообщений: 38

15.09.2019 в 21:41:32

Serge3leo написал: и, хотя бы, тестером сопротивление оценить.

Можете описать последовательность этих действий?

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

15.09.2019 в 22:04:53

Prof83 написал:

Serge3leo написал: и, хотя бы, тестером сопротивление оценить.

Можете описать последовательность этих действий?

Prof83, отключаем питание, вынимаем всё из розеток и тупо прозваниваем провод.

Вариант для "безбашенных эквилибристов": проверяем индикатор, отключаем только фазные автоматы, ВДТ оставляем включенными, проверяем индикатором, измеряем сопротивление N-PE в розетке. Может сработать электромеханическое ВДТ, в этом случае тестер не фига не покажет, но убеждаем себя, что качество провода достаточно хотя бы для срабатывания ВДТ. (Но при этом мы не заметим, если N и PE перепутаны.)

P.S. Есть правильные тестеры или вольтметры, которые, токи КЗ L-N и L-PE измерят.

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

16.09.2019 в 18:31:47

Ну или сопротивление заземления.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.09.2019 в 18:42:51

Prof83 написал: Стиральная машина или бойлер по очереди.

Кстати, по очереди - не самая правильная идея в смысле надёжности и безопасности. При перетыкании обычно что-нибудь не то и происходит. Поставьте сдвоенную розетку, и забудьте.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу