Prof83, Делать собственное заземление от арматуры дома.
15.09.2019 в 20:41:07
Prof83, Делать собственное заземление от арматуры дома.
15.09.2019 в 20:44:32
Prof83 написал: Serge3leo, фаза-ноль=220, pe-фаза=0, pe-ноль=0. Когда замеряю напряжение фаза-pe или ноль-pe мультиметр показывает нули и знак минус. В щите на эту розетку идут алюминиевые провода на УЗО и автомат.
Prof83, если я правильно Вас понял, у Вас "Дом 16 этажка панельная,77 года постройки. Плиты электрические." и только что переделанный щиток?
PE плиты, по проекту, защитно занулялся "на щиток", это если капремонта не было. Поэтому, вполне вероятно, что третий провод к PE розетки ванной был подключен к корпусу этажного щитка, а при переделке щитка его тупо забыли (или "умно" что б не выбивало).
P.S. А розетка в ванной Вам зачем? Для стиральной машины/плотенцесушителя или для фена/бритвы?
P.P.S. К стати повод проверить PE элктроплиты.
15.09.2019 в 21:12:14
Serge3leo написал: rof83, если я правильно Вас понял, у Вас "Дом 16 этажка панельная,77 года постройки. Плиты электрические." и только что переделанный щиток?
Все верно
Serge3leo написал: А розетка в ванной Вам зачем? Для стиральной машины/плотенцесушителя или для фена/бритвы?
Стиральная машина или бойлер по очереди.
Serge3leo написал: К стати повод проверить PE элктроплиты.
Спасибо, как проверить?
15.09.2019 в 21:22:04
15.09.2019 в 21:41:32
Serge3leo написал: и, хотя бы, тестером сопротивление оценить.
Можете описать последовательность этих действий?
15.09.2019 в 22:04:53
Prof83 написал:
Serge3leo написал: и, хотя бы, тестером сопротивление оценить.
Можете описать последовательность этих действий?
Prof83, отключаем питание, вынимаем всё из розеток и тупо прозваниваем провод.
Вариант для "безбашенных эквилибристов": проверяем индикатор, отключаем только фазные автоматы, ВДТ оставляем включенными, проверяем индикатором, измеряем сопротивление N-PE в розетке. Может сработать электромеханическое ВДТ, в этом случае тестер не фига не покажет, но убеждаем себя, что качество провода достаточно хотя бы для срабатывания ВДТ. (Но при этом мы не заметим, если N и PE перепутаны.)
P.S. Есть правильные тестеры или вольтметры, которые, токи КЗ L-N и L-PE измерят.
16.09.2019 в 18:31:47
Ну или сопротивление заземления.
16.09.2019 в 18:42:51
Prof83 написал: Стиральная машина или бойлер по очереди.
Кстати, по очереди - не самая правильная идея в смысле надёжности и безопасности. При перетыкании обычно что-нибудь не то и происходит. Поставьте сдвоенную розетку, и забудьте.