Здравствуйте. Менял розетку в ванной с обычной на влагозащищенную, заметил, что к розетке подходят три провода. Хотя в остальных розетках везде по два алюминиевых. Подумал, что предыдущий хозяин под эту розетку завел отдельный новый провод. Решил замерить мультиметром напряжение между фазой и землёй, а там ноль вольт. Я правильно понимаю, что это значит, что заземляющий контакт не подключен? Если да, то можно его оставить в розетке или лучше отрезать?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

15.09.2019 в 15:49:34

#6688835

Prof83 написал: Если да, то можно его оставить в розетке или лучше отрезать?

Не надо ничего резать, отключить и заизолировать...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

15.09.2019 в 16:02:25

#6688843

Prof83, « ...там ноль вольт. Я правильно понимаю, что это значит, что заземляющий контакт не подключен? »

Если б был бы не подключён, то нормальный электронный тестер ноль бы не показывал. Смотрите FAQ: http://www.mastergrad.com/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/?p=888323#post888323

MaSeVi, «отключить и заизолировать...»

Честно говоря, такой совет корректен только при условии замены розетки на такую, в которую вилка с защитным заземлением не влазит.

Аватар пользователя
Prof83

Местный

Регистрация: 05.08.2019

Екатеринбург

Сообщений: 38

15.09.2019 в 17:57:29

#6688904

Serge3leo, Как в моем случае поступить?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.09.2019 в 18:05:59

#6688915

Prof83 написал: Как в моем случае поступить?

Найти второй конец этого кабеля, а затем принимать решение по ситуации.

Аватар пользователя
elalex

Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

15.09.2019 в 18:55:36

#6688952

Prof83, Заземлений на лестнице и в квартирах от застройщика не бывает. Нужно делать собственное заземление.

Аватар пользователя
Prof83

Местный

Регистрация: 05.08.2019

Екатеринбург

Сообщений: 38

15.09.2019 в 19:06:02

#6688959

ПPOPAБ,
т.е. других способов проверить наличие заземления нет? Я думал, что если есть разность потенциалов между заземлением и фазой, то мультиметр покажет напряжение, если нет, то второй конец заземляющего провода просто не подключен и цепь не замкнута. Как найти второй конец провода, вся проводка замурована в стене под обоями.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

15.09.2019 в 19:07:41

#6688961

elalex написал: Prof83, Заземлений на лестнице и в квартирах от застройщика не бывает. Нужно делать собственное заземление.

elalex, Сейчас мочалку выдадим . Собирайтесь .

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

15.09.2019 в 19:19:12

#6688968

Prof83 написал: т.е. других способов проверить наличие заземления нет?

Визуальный осмотр второго конца дело необходимое.

Prof83 написал: Я думал, что если есть разность потенциалов между заземлением и фазой, то мультиметр покажет напряжение, если нет, то второй конец заземляющего провода просто не подключен и цепь не замкнута.

Показания вашего мультиметра: L-PE - "0" и N-PE - "0", а "L-N" - "230"? Или просто L-PE - "0"?

Prof83 написал: Как найти второй конец провода, вся проводка замурована в стене под обоями.

Какие-то автоматы или ВДТ его отключают же?

Аватар пользователя
Prof83

Местный

Регистрация: 05.08.2019

Екатеринбург

Сообщений: 38

15.09.2019 в 20:14:27

#6689017

Serge3leo, фаза-ноль=220, pe-фаза=0, pe-ноль=0. Когда замеряю напряжение фаза-pe или ноль-pe мультиметр показывает нули и знак минус. В щите на эту розетку идут алюминиевые провода на УЗО и автомат.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.09.2019 в 20:22:44

#6689023

Prof83, Значит РЕ никуда не подключен.

Аватар пользователя
elalex

Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

15.09.2019 в 20:41:07

#6689039

Prof83, Делать собственное заземление от арматуры дома.

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

15.09.2019 в 20:44:32

#6689042

Prof83 написал: Serge3leo, фаза-ноль=220, pe-фаза=0, pe-ноль=0. Когда замеряю напряжение фаза-pe или ноль-pe мультиметр показывает нули и знак минус. В щите на эту розетку идут алюминиевые провода на УЗО и автомат.

Prof83, если я правильно Вас понял, у Вас "Дом 16 этажка панельная,77 года постройки. Плиты электрические." и только что переделанный щиток?

PE плиты, по проекту, защитно занулялся "на щиток", это если капремонта не было. Поэтому, вполне вероятно, что третий провод к PE розетки ванной был подключен к корпусу этажного щитка, а при переделке щитка его тупо забыли (или "умно" что б не выбивало).

P.S. А розетка в ванной Вам зачем? Для стиральной машины/плотенцесушителя или для фена/бритвы?

P.P.S. К стати повод проверить PE элктроплиты.

Аватар пользователя
Prof83

Местный

Регистрация: 05.08.2019

Екатеринбург

Сообщений: 38

15.09.2019 в 21:12:14

#6689063

Serge3leo написал: rof83, если я правильно Вас понял, у Вас "Дом 16 этажка панельная,77 года постройки. Плиты электрические." и только что переделанный щиток?

Все верно

Serge3leo написал: А розетка в ванной Вам зачем? Для стиральной машины/плотенцесушителя или для фена/бритвы?

Стиральная машина или бойлер по очереди.

Serge3leo написал: К стати повод проверить PE элктроплиты.

Спасибо, как проверить?

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

15.09.2019 в 21:22:04

#6689076

Prof83 написал: Стиральная машина или бойлер по очереди.

Если отказаться нельзя, тогда PE должно быть. Либо по проекту, либо как ещё.

Prof83 написал: Спасибо, как проверить?

Электроплиту, для начала, аналогично. Но обязательно надо бы глазом посмотреть и, хотя бы, тестером сопротивление оценить.

Аватар пользователя
Prof83

Местный

Регистрация: 05.08.2019

Екатеринбург

Сообщений: 38

15.09.2019 в 21:41:32

#6689096

Serge3leo написал: и, хотя бы, тестером сопротивление оценить.

Можете описать последовательность этих действий?

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

15.09.2019 в 22:04:53

#6689131

Prof83 написал:

Serge3leo написал: и, хотя бы, тестером сопротивление оценить.

Можете описать последовательность этих действий?

Prof83, отключаем питание, вынимаем всё из розеток и тупо прозваниваем провод.

Вариант для "безбашенных эквилибристов": проверяем индикатор, отключаем только фазные автоматы, ВДТ оставляем включенными, проверяем индикатором, измеряем сопротивление N-PE в розетке. Может сработать электромеханическое ВДТ, в этом случае тестер не фига не покажет, но убеждаем себя, что качество провода достаточно хотя бы для срабатывания ВДТ. (Но при этом мы не заметим, если N и PE перепутаны.)

P.S. Есть правильные тестеры или вольтметры, которые, токи КЗ L-N и L-PE измерят.

Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

16.09.2019 в 18:31:47

#6689618

Ну или сопротивление заземления.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

16.09.2019 в 18:42:51

#6689623

Prof83 написал: Стиральная машина или бойлер по очереди.

Кстати, по очереди - не самая правильная идея в смысле надёжности и безопасности. При перетыкании обычно что-нибудь не то и происходит. Поставьте сдвоенную розетку, и забудьте.

Назад