Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

28.12.2019 в 20:40:26

Главное- понимать, что делается и что ожидается, иначе мало что поможет. Два часа назад на автофоруме вопрос: -при прозвонке лампочек прямо в приборной панели тестер показывает короткое, не могу нифига понять! После короткого допроса:

  • предел 20кОм, прибор показывает 0,2 Чем помочь?
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

28.12.2019 в 20:45:50

АлВас, По популярности:

  1. Выключатель разомкнут, индикатор показывает фазу ...
  2. ....., вольтметр показывает 110 вольт ....
  3. .... вольтметр пказывает 200вольт... И тд :)
0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

28.12.2019 в 20:55:46

Я бы еще неонку добавил, она тоже, как мигалка у гаишников, то светит, то не светит...

0
Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

29.12.2019 в 12:12:59

Aтос написал:

Юмор что ли такой...

от части :a Есь така особенность у мультиметров как высокое входное сопротивление при измерении напряжения Померить напряжение корректно можно только на нагрузке. Если ткнуть в розетку где нейтраль оборвана, то мультиметр показывает наводку которая может быть и 100 и даже 200 вольт.

Aтос, можно и с высокоомными мультиметрами, если между измеряемыми контактами воткнуть резистор килоом на 10 и мультиметром померить напряжение на его выводах. Или воспользоваться вставкой типа Fluke SV225. Это если не покупать новый мультиметр.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3590

29.12.2019 в 12:26:25

Aтос, можно и с высокоомными мультиметра, если между измеряемыми контактами воткнуть резистор килоом на 10 и мультиметром померить напряжение на его выводах.

Собственно я об этом и писал: Померить напряжение корректно можно только на нагрузке.

Ещё один "косячок" мультиметров то что они измеряют только сунусоидальное напряжение, а при наличии четных гармоник, мультиметры начинают показывать "постоянку".

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

29.12.2019 в 14:11:49

Serpiph написал: Или воспользоваться вставкой типа Fluke SV225. Это если не покупать новый мультиметр.

Если кто не знает - то эта приблуда - резистор 3 килоома :) Ценник на который 7 200 ₽, по акции со скидкой - 6 336 ₽с НДС :a Имхо за эти бабки можно купить целый мультиметр с LowZ

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

29.12.2019 в 16:46:45

BV написал:

Serpiph написал: Или воспользоваться вставкой типа Fluke SV225. Это если не покупать новый мультиметр.

Если кто не знает - то эта приблуда - резистор 3 килоома :) Ценник на который 7 200 ₽, по акции со скидкой - 6 336 ₽с НДС :a Имхо за эти бабки можно купить целый мультиметр с LowZ

BV, Так три или десять , килоом ?

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3590

29.12.2019 в 16:49:15

да хоть и один килоом ;)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

29.12.2019 в 16:54:13

dokar написал:

BV написал:

Serpiph написал: Или воспользоваться вставкой типа Fluke SV225. Это если не покупать новый мультиметр.

Если кто не знает - то эта приблуда - резистор 3 килоома :) Ценник на который 7 200 ₽, по акции со скидкой - 6 336 ₽с НДС :a Имхо за эти бабки можно купить целый мультиметр с LowZ

BV, Так три или десять , килоом ?

dokar, в "золотой" приставке ТРИ. А так можно и 10. Надеюсь не будете смотреть наводки в километровом кабеле? :)

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

29.12.2019 в 17:17:36

BV написал: По популярности:

Выключатель разомкнут, индикатор показывает фазу ... ....., вольтметр показывает 110 вольт .... .... вольтметр пказывает 200вольт... И тд :)

Давно пора запретить свободную продажу мультиметров... Хочется купить мультиметр - принеси корочки электромонтёра или инженера... Сразу несколько зайцев можно пришить - глупых вопросов поубавить, грамотность населения повысить, и бабла поднять на курсах :D

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

29.12.2019 в 17:44:21

Надеюсь не будете смотреть наводки в километровом кабеле? BV, Типа, в данном случае эта приблуда не поможет ?
И да кабель такой длины может даже в обесточенном состоянии иметь некоторое время приличный емкостный заряд, трахнет , мало не покажется . )))

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.12.2019 в 17:48:08

Ixtim написал: принеси корочки электромонтёра или инженера..

аттестат о среднем образовании (это всё проходят на физике 7-8 класс)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

29.12.2019 в 17:52:38

юра Т написал:

Ixtim написал: принеси корочки электромонтёра или инженера..

аттестат о среднем образовании (это всё проходят на физике 7-8 класс)

юра Т, А в девятом у большинства выветривается .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

29.12.2019 в 18:01:30

dokar написал: Типа, в данном случае эта приблуда не поможет ?

Типа тут 3 ком

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

29.12.2019 в 18:02:18

dokar написал: И да кабель такой длины может даже в обесточенном состоянии иметь некоторое время приличный емкостный заряд, трахнет , мало не покажется . )))

Бывает, но если не постоянный ток несколько проще

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу