Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24607

14.03.2007 в 10:38:23

Kagi-kar

6 не 20, бытовая электроника - не двухкиловаттный обогреватель.

0
Аватар пользователя
Russlan

Местный

Регистрация: 16.02.2007

Тамбов

Сообщений: 96

14.03.2007 в 16:16:03

ВТБ! написал : Купите пару компактных соединителей, которые можно спрятать за механизмом, к примеру, СИЗ или плоскопружинные клеммники. Соедините ими по три жилы: приходящую, уходящую и коротенький отвод к механизму розетки. А

Что это сза соединители? А в случае их установки и перед первой розеткой будет дополнительное соединение? Может тогда лучше поискать розетку с контактными пластинами и закрепить по 2 провода под каждой.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24607

14.03.2007 в 18:27:05

Russlan

СИЗ - пластиковые колпачки со стальной спиральной пружинкой внутри.

Да, лучше поменять эти розетки на какие-нибудь более приличные, Этюд хотя бы.

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

15.03.2007 в 14:02:29

Russlan написал : Что это сза соединители?

http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/siz/

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.03.2007 в 18:43:52

Сюда же вопрос, чтобы не клонировать темы. Ситуация такая. Квартира в новостройке, электрика уже была разведена, как всегда через ж... От щитка до кухни сделал все заново. А вот разводка на две комнаты, по расположению точек вполне устраивает, за нек. исключением. От щитка проложена одна линия на группу из 11ти! розеток. Фаза и раб.нуль проходят шлейфом по всем соединениям, а "земля" в разрывах через Ваговские клеммники. Хотелось бы ко всему добавить еще 4 розетки, схема будет такая: Щиток-1розетка-2роз-3роз, далее распаячная коробка и от нее два отвода - один на последующие 4 розетки (2+1+1), другой на 8 роз.(1+2+2+3),
все соединения пропустить через Ваго-222, по необходимости доп. добавить распаячные коробки.
Вопросы:
Правильно ли применяю клеммники. И не перебор ли с кол-вом точек и коммутаций :) , правда учитывая тот факт, что основная нагрузка(пылесос, утюг) ляжет на первые 2, 3 розетки, остальные на комп, тв, дом.ктеатр и мелочевка в виде светильника, вобчем одновременная нагрузка не более 2.5-3.0кВт на 2.5квадрата. Розетки используются 15А - Duwi.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24607

15.03.2007 в 18:51:28

Bavarets

Там, где по две-три розетки вместе, тоже шлейфом через все механизмы идёт? Номинал группового автомат?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.03.2007 в 20:35:42

ВТБ изначально, да было шлейфом, сейчас хотел бы на каждую розетку в группе сделать отдельный отвод от линии. номинал чуть позже отпишу

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.03.2007 в 00:20:34

2 ВТБ
На данный момент УЗО-ВАД2 энергомера C16, конечно буду менять, на УЗО+автомат, например АВВ. П.С. Розетки не 15А(ошибка), а 16А.

0
Аватар пользователя
Pkun

Местный

Регистрация: 09.04.2007

Москва

Сообщений: 19

11.04.2007 в 13:18:31

Тоже пытаюсь понять как правильно розетки разводить. Еще одна похожая тема была где-то (не могу найти сейчас) про соединение шлейфом. Так как же все таки правильно? В той теме говорилось, что Pe можно тоже шлейфом кинуть, в этой теме и в статье "Наука о контактах" говорилось, что нельзя.

Почитав все это, мне кажется, что нельзя шлейфом Pe кидать, так как обрыв фазы или ноля сразу заметен, обрыв Pe можно не замечать долго. Причем, при подключении шлейфом, если Pe оборвется где-то в одном месте, то без земли останется не одна розетка, а все что после обрыва.

Оцените, пожалуйста, правильно ли будет сделать так: ведется кабель, доходит до места, где будет установлена группа розеток, входит в распаечную коробку. Там, с помощью, например Ваги, фаза и ноль расходятся на 3 провода (пришел, ушел, на группу розеток), а Pe расходится на 2+n (n-количество розеток). Pe к каждой розетке идет своим проводом от распаечной коробки, а фаза/ноль двужильным кабелем подводятся к группе розеток и там соединяются шлейфом. Таким образом каждая группа розеток отделена от другой и к каждой розетке индивидуально подведено Pe.

0
Аватар пользователя
BorisM

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

11.04.2007 в 13:49:22

Pkun написал : Оцените, пожалуйста, правильно ли будет сделать так: ведется кабель, доходит до места, где будет установлена группа розеток, входит в распаечную коробку. Там, с помощью, например Ваги, фаза и ноль расходятся на 3 провода (пришел, ушел, на группу розеток), а Pe расходится на 2+n (n-количество розеток). Pe к каждой розетке идет своим проводом от распаечной коробки, а фаза/ноль двужильным кабелем подводятся к группе розеток и там соединяются шлейфом. Таким образом каждая группа розеток отделена от другой и к каждой розетке индивидуально подведено Pe.

А представь что земля отвалится у тебя в распаечной коробке, это ж всё - труба, вся комната без земли осталась. Веди отдельные проводники земли к каждому потребителю прямо от щитка, с ввода в квартиру. Но помни, даже в этом случае можно остаться без земли.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24607

11.04.2007 в 13:58:59

BorisM написал : земля отвалится у тебя в распаечной коробке

Из пружинного клеммника жила вывалится? ;)

0
Аватар пользователя
BorisM

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

11.04.2007 в 14:07:24

ВТБ! написал : Из пружинного клеммника жила вывалится?

ну типа того:p

Ещё бы надо все проводники земли продублировать, для надёжности так сказать.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.04.2007 в 14:37:37

BorisM написал : Ещё бы надо все проводники земли продублировать, для надёжности так сказать.

Ага, провести до каждой розетки по два провода РЕ от щитка, запихнув их при этом в одну оболочку с рабочими проводниками ...

0
Аватар пользователя
aterney

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

11.04.2007 в 15:08:48

avmal написал : провести до каждой розетки по два провода РЕ от щитка, запихнув их при этом в одну оболочку с рабочими проводниками

Ну да, получится 4-жильный кабель ;)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.04.2007 в 15:21:50

aterney написал : Ну да, получится 4-жильный кабель

Не правильно считаешь - для блока из четырех розеток потребуется: 1фаза + 1N + 4РЕ + 4РЕ резерв = 10 жил. Кроме КГВВ 10х2,5 ничего на ум не приходит.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу