elalex написал: etenm500,
1.Цветные картинки нужно детям. Электрикам достаточно 1-линейной черно-белой принципиальной схемы. 2.На лестнице достаточно 1-полюсного вводного автомата с защитной характеристикой D, под сечение вводной линии в квартиру. 3.ТДМ - сомнительная торговая марка. 4.Реле напряжения должно иметь индикатор поступления на него напряжения, защиту от внутренних КЗ и байпас. 5.На лестнице нет заземления. 6.В схеме не должно быть никаких дифавтоматов. И линий, не защищённых УЗО. УЗО должны было максимального тока 63А и защиты не требуют. 7.У автоматов есть защитная характеристика. Групповые автоматы должны быть В. 8.Кроме бытовых, в квартире есть промышленные розетки? Лишние слова на схеме - ни к чему. 9.Кабельные линии проложены?
elalex, Спасибо, по пунктам:
1 По цветным картинкам мне - дилетанту в данном вопросе проще для понимания визуализировать схему :)
2-3 На лестнице уже всё установлено застройщиком и то что есть я и отразил в своей схеме, а именно автомат 63А и TDM C50.
4 Подойдёт ли в данном случае вот такая штука:
Заранее Спасибо за ответ!