16.03.2007 в 05:26:05
и еще вопрос, насколько я понял проектировщик мне заложил в схеме продукцию дивногорского завода (щиток, выключатели) могу ли я заменить на аналоги других производителей?
16.03.2007 в 09:23:24
oops!!! написал : провод перед крюком распускается судя по схеме и крепится ноль (он же несущий) зажимом к крюку
Это ошибка проектировщика: он механически перенёс крепёж СИП-1/2 на СИП-1А/2А. У СИП-2А все жилы изолированные (и несущие при равном сечении жил), для крепления используются клиновые анкеры.
вот после крюка к нулю можно и медь присоединить (тоже 16 квадратов?)
Медь достаточно 10.
пусть идет до узо люминий
Вы не указали длину ввода (от изоляторов до зажима вводного автомата).
опломбировать тока счетчик и вводной автомат и узо
Только вводной автомат и счётчик. УЗО поставить после счётчика - зачем ему пломбировка? Если УЗО до счётчика - тогда после автомата и опломбировать. Но это лучше с куратором из ЦОП обговорить - при доступной шине PE опечатанное УЗО становится защитой от кражи энергии.
16.03.2007 в 09:47:33
oops!!! написал : заземлить ноль во втором общем отделении щитка и там же шину поставить? кстате та шина и будет главной заземляющей шиной ?
Да. Но если у Вас вводное устройство на чердаке, а трубы в подвале, то тянуть по медному проводу от каждой трубы может оказаться неудобно. Тогда ГЗШ в цоколе, шина PE в щитке вводного устройства, а между ними проводник.
зачем на ввод ставить УЗО на 30 мА, ведь по предложенной схеме стоящее общее УЗО на 100 мА выполняет противопожарные функции
Для экономии - УЗО на 30мА справится с этой функцией ещё лучше. :)
что значит УЗО типа S?
УЗО с задержкой по времени срабатывания: при КЗ на землю оно даёт возможность раньше отработать нижестоящему УЗО или автомату. Если вводное УЗО неселективное, тогда при КЗ на землю в любой группе отключится питание всего дома. Если Вы не планируете подключать внешние линии большой длины или приёмники с большим током утечки, тогда особой нужды в селективном УЗО нет, достаточно 30мА на весь дом.
поставить сначала автомат, потом узо потом счетчик, и это дело опломбировать
УЗО можно и после счётчика поставить. Есть ли нужда пломбировать УЗО - выясняйте в ЦОП. Могут попросить - при неопломбированной шине PE.
19.03.2007 в 07:31:51
длина ввода примерно 15 метров будет от столба до автомата (грубо)
короче совсем запутался((( отнесу как нить в сети, чего там по проекту скажут, если чего буду исправлять проект(((
19.03.2007 в 08:38:11
крепятся с помошью этого
ну тогда еще проще... архитектору двойка!)) картинки крепления я нашел в инете...
19.03.2007 в 09:37:32
oops!!! написал : длина ввода примерно 15 метров будет от столба до автомата
Это суммарная длина отвода и ввода. Ввод - от анкера на стене до зажимов автомата.
картинки крепления я нашел в инете
Первая картинка с клиновым анкером Ваша. А этот крепёж для анкера не нужен - это на опору для нескольких отводов, Вам достаточно того крюка, что нарисован в проекте. Четвёртая картинка тоже мимо, у Вас две изолированных жилы, они обе зажимаются в анкере (одним клином - второй нужен для четырёх жил) и после заводятся в помещение, а лучше сделать переход на медь - так спокойнее.
19.03.2007 в 10:18:33
если от анкера до автомата ну думаю максимум метра два.. не более..
а какой тип кабеля медного использовать в этом случае?
19.03.2007 в 10:51:35
oops!!! написал : тип кабеля медного
Допустим, ВВГнг 2*10.
И пара зажимов вроде
19.03.2007 в 11:26:48
магистраль голый провод.. сечение не знаю.. ну обычные для 380 наверно
еще вопрос заменить автоматы и узо на аналоги других фирм возможно ???
19.03.2007 в 11:57:00
oops!!! написал : голый провод
Пару зажимов для перехода с голых проводов на СИП 16 кв.мм.