oops!!! написал :
заземлить ноль во втором общем отделении щитка и там же шину поставить? кстате та шина и будет главной заземляющей шиной ?
Да. Но если у Вас вводное устройство на чердаке, а трубы в подвале, то тянуть по медному проводу от каждой трубы может оказаться неудобно. Тогда ГЗШ в цоколе, шина PE в щитке вводного устройства, а между ними проводник.
зачем на ввод ставить УЗО на 30 мА, ведь по предложенной схеме стоящее общее УЗО на 100 мА выполняет противопожарные функции
Для экономии - УЗО на 30мА справится с этой функцией ещё лучше. :)
что значит УЗО типа S?
УЗО с задержкой по времени срабатывания:
при КЗ на землю оно даёт возможность раньше отработать нижестоящему УЗО или автомату.
Если вводное УЗО неселективное, тогда при КЗ на землю в любой группе отключится питание всего дома.
Если Вы не планируете подключать внешние линии большой длины или приёмники с большим током утечки, тогда особой нужды в селективном УЗО нет, достаточно 30мА на весь дом.
поставить сначала автомат, потом узо потом счетчик, и это дело опломбировать
УЗО можно и после счётчика поставить. Есть ли нужда пломбировать УЗО - выясняйте в ЦОП. Могут попросить - при неопломбированной шине PE.