20.09.2019 в 17:52:30
Прошу совета в ситуации - лопнул . Хрущевка, сантехника старая. Пару лет назад вдруг лопнул старый советский унитаз в месте перехода в сливной отвод - вобщем там, где он в косую трубу вставляется. Мы подумали, что где-то может дом пошевелился, какие-то смещения и вот... Унитаз заменили. Менял сам. И вот несколько недель назад заметили, что теперь лопнула уже сама чугунина - косой отвод, в который этот унитаз вставляется. Жижка немного сочится наружу - неприятно. Хотелось бы починить, не меняя чугунину (как подумаю, что для этого нужно, так вздрогну) и желательно даже унитаз не снимать... Тяжко это, долго... Есть мысль - обработать все болгаркой с мелаллич щеткой до чистого металла, высушить, обмотать чем-нить и закрасить чем-нить... Возможно ли это как эффективный и правильный метод и чем тогда заматывать/заделывать? (Пластырь, бинт с битумом, лента какая-нить итп...) Или без полного демонтажа и замены откоса не обойтись? Страшно - ведь развалится вообще все... =) Вобщем, Ай ниид хелп советом... =)
20.09.2019 в 21:55:44
Поксипол должен справится с этой задачей, но решение временное. Не обычное место повреждение, вам ещё повезло что кусок раструба не отвалился. Необходимо отвод подпереть на стойках , чтобы трещина не росла.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
20.09.2019 в 22:15:16
Stonerain, бинт, цемент и жидкое стекло
21.09.2019 в 11:46:38
И зачищать до металла место ремонта? По поводу подпереть - да, спасибо, нужно что-то такое сколхозить... Может сделаю опалубку и налью раствору в качестве подпорки...
21.09.2019 в 11:55:38
dmitrovski написал: Stonerain, бинт, цемент и жидкое стекло
dmitrovski, можно и без стекла. И не цемент, а раствор, попрочнее. И работать в латексных перчатках.
Stonerain написал: нужно что-то такое сколхозить...
Просто бинтом с раствором обматывается и получается как нога в гипсе. ;)
АПОСТОЛ написал: Поксипол должен справится с этой задачей, но решение временное.
Без методов Чубайса нам никуда. :D
21.09.2019 в 12:20:05
AndyMirror, что посоветуете по-прочнее? Плиточный клей? Битумная мастика? Раствор гидроизоляционный? Что-то еще?
21.09.2019 в 12:28:39
Stonerain написал: . Есть мысль - обработать все болгаркой с мелаллич щеткой до чистого металла,
да
Stonerain написал: высушить,
не обязательно, тк бутиловый каучук прилипнет и к мокрому если придавить и выдавить воду, лишь бы грязи не было
Stonerain написал: обмотать чем-нить
гуглите "ГЕРЛЕН лента" или "Герлен бутиловый" если просто ГЕРЛЕН, то поиск найдет парфюм известного бренда :)
21.09.2019 в 18:04:37
Stonerain написал: что посоветуете по-прочнее? Плиточный клей? Битумная мастика? Раствор гидроизоляционный? Что-то еще?
Ну вы намешали. Ещё герлен и поксипол надо добавить - знатная каша получится. :D
Удобно намешать плиточного клея и цпс 300, смесь подобрать чтоб пластичная была, но не очень липкая.
21.09.2019 в 18:18:33
Если на герлен жаба душит - то синтетический строительный бинт слоями с натягом пропитанный герметиком. Слой герметика и мотаем внатяг, чтобы герметик просачивался сквозь бинт и далее добавляем герметик по необходимости. Для умелых - расшить трещину болгаркой, и заполнить под давлением MS полимером.
Но я бы вообще отрезал раструб и сделал бы переход из толстой резиновой камеры на хомутах - существующая трещина может пойти дальше. Либо проще использовать переход на пластик от SML чугунной канализации.