23.09.2019 в 22:57:19
Добрый день. Купил кв в новостройке, а там висит гирлянда тепловых датчиков в коридоре, да еще с длинным проводами. Пульт работает. Если я пойду и прямо в ук и скажу, что хочу их убрать и поставить свои пищалки с gsm то мне разрешат? Вообще какие правовые моменты здесь? Могут они требовать чтоб я их оставил? Ходить проверять и выписывать штрафы? Спасибо.
25.09.2019 в 08:52:52
Согласно СП 5.13130.2009 с изм.1 все помещения в жилых домах высотой более 28 метров оборудуются АУПС (автомат. устан. пож. сигнализ.). Демонтировать их самостоятельно Вы не имеете права, так как нарушите и закон и целостность всей АУПС. Штрафы там не хилые от 50т.р. вроде. Если же высота дома ниже 28 метров, то, вероятно, можете их демонтировать, но при согласовании с УК ЖК. В Вашем случае надо выйти на УК ЖК и обсудить вопрос о демонтаже старой АУПС и монтаже новой АУПС, при этом Вы должны будете в обязательном порядке подключить новую АУПС к старой системе. Сложного в этом ничего нет. У вас стоят тепловые аналоговые извещатели, которые отображают сработку по изменению сопротивления в цепи, то есть Вы (а лучше специалист) подключите старую АУПС к релейным выходам новой системы (естественно их надо будет запрограммировать).
25.09.2019 в 09:17:49
Вчера тсж сказали могу один оставить над дверью, но я сказал, что там провод на 1,5 метра и я сначала обрежу, а потом прикручу на проводе покороче новый. Сказали делай, не сработает. Я как понял на обрыв не работает? Сама система сказали рабочая.
25.09.2019 в 09:34:20
Если спецы были грамотные, то должна на обрыв работать. Хотя бывают и неучи, которые подключают и программируют "абы лишь бы висело че то".
Провода не замыкай (там должно быть 12В пост.напряж) - может вылететь шлейф на приборе. Ремонт и программирование прибора - дело дорогое.
Внимательно изучи какой провод на какую клемму подключен на каждом извещателе. На тепловых этого типа один провод идет транзитом. Если к какому-то извещателю на клеммы подключены оба, то скорее всего это оконечный извещатель, и там стоит резистор. Тебе надо подключить оставшийся извещатель именно так, как на нем. Или просто оставить его, остальные выкинуть. Предварительно замеряй где + где - . Мультиметром. Напоминаю: постоянное напряжение до 36В.
25.09.2019 в 11:50:02
ДмитриВ, У меня из стены один провод, на нем один один тепловой. По середине два провода(от того, что из стены) в бока, на них еще по одному. Я сказал в тсж, что два убираю, а тот один отрезаю и делаю короче. Мне сказали, что делай. Вечером могу фото сделать. Но мне нужно успеть сегодня сделать. Спасибо.
25.09.2019 в 12:40:54
Можно попробовать удаленно. Желательно приложить схему подключения, типа такой, как на фото.
25.09.2019 в 12:43:30
можно попробовать удаленно. Желательно приложить схему, типа такой
25.09.2019 в 13:05:53
ДмитриВ, С 17-45 по МСК скину фото сюда. А то чет я вспомнил, там где то скрутка еще.
25.09.2019 в 13:25:41
Если схему нарисовать не получится, то сними крышки датчиков (против часовой стрелки) и сфотографируй разводку внутри.
25.09.2019 в 17:57:41
ДмитриВ, Нарисовать нет возможности. Датчик ИП 103-5. Я как понял они по кругу подключены? Нужно оставить один на коротком проводе. Спасибо.
25.09.2019 в 18:06:12
Как два других подключены? Резисторы на всех извещателях? номинал какой? есть мультиметр? Сопротивление резисторов не меряй в подключенном состоянии, спалишь мультик
25.09.2019 в 18:11:07
ДмитриВ,
Все вот так подключены. Нету. На фото первый и последний. Я как понял с первого обменяю нижний красный с последнего. Серые соединяю?
25.09.2019 в 18:17:48
Да, красные на контакты, серые между собой. Заизолируй серые изолентой, чтобы КЗ случайно не получилось. Резистор оставляй на месте. Извещатели пока не выкидывай и резисторы сохрани, насколько я вижу они разных номиналов, непонятно почему.
25.09.2019 в 18:19:19
ДмитриВ, Ну я рублю провод, что б был покороче и подключаю самый первый.
25.09.2019 в 18:24:36
Руби, руби, только по отдельности серый и красный, опять же во избежания КЗ ))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу