24.09.2019 в 17:00:27
Const_64 написал: А как мне проверить стиралку например?
включить через удлиннитель с ЗЕМЛЕЙ!!!! на другую линию. Проверить при двух положениях вилки в розетке.
Const_64 написал: Купить измеритель токов утечки?
Еще и пользоваться надо уметь и понимать измеренное.
Const_64 написал: Или можно чтонибудь обычным мультиметром проверить?
Только если все совсем плохо - тогда покажет
24.09.2019 в 17:48:59
Const_64 написал: Купить измеритель токов утечки?
ога, поиграться и продать... тогда уж лучше мегомметр ;)
25.09.2019 в 12:09:53
Const_64, Меняйте ТЭН
25.09.2019 в 13:42:32
Const_64 написал: Перед заселением я подключил к этому кабелю (через новую распайку) обогрев пола и розетки над раковиной ванны (освещение зеркала, розетка для фена).
Вот ,наверное,будет другим наука.Надо было,делать ТРИ ОТДЕЛЬНЫЕ линии Стиралка,ТП и розетка быта . Хотя вы сделали так,как большинство и советует делать :)
25.09.2019 в 13:43:58
dokar, Срабатывает то при стирке. Может еще блок электроники, но самый вероятный именно ТЭН. Особенно если выбивает не сразу при начале стирки, а после подачи воды.
25.09.2019 в 13:47:18
ebf написал: Надо было,делать ТРИ ОТДЕЛЬНЫЕ линии Стиралка,ТП и розетка быта
Хоть кто-то написал то, что надо было...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.09.2019 в 13:53:21
Вас, электриков, фиг поймешь, чего надо, чего не надо. То на кухню две линии розеток непозволительная роскошь, а то в ванную 10 линий самое то. :)
25.09.2019 в 13:58:06
bnmuyt написал: Вас, электриков, фиг поймешь, чего надо, чего не надо. То на кухню две линии розеток непозволительная роскошь, а то в ванную 10 линий самое то. :)
bnmuyt, Не 10 , а строго по расписанию . Все что не втыкается в розетку , имеет свое . Или имеет пользователя .
25.09.2019 в 14:04:11
dokar написал: Все что не втыкается в розетку , имеет свое . Или имеет пользователя .
Золотые слова!...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.09.2019 в 14:24:21
BV, Надо конечно. Вот ремонтник и проверит ТЭН. А звать электрика для проверки сети дорого и бестолково.
25.09.2019 в 14:46:39
tyuk написал: А звать электрика для проверки сети дорого и бестолково.
ну если выбивает во время стирки только - то да... хотя.... Диф может быть на пределе по фоновому току, и исправная стиралка добавляет малую толику и ....
25.09.2019 в 15:22:37
Всем спасибо за участие в обсуждении, получил несколько полезных советов для проведения проверок, пару скрытых намеков на то что я лох в электрике (вместо более конкретного предложения что именно и как измерять), ну и как обычно скрытое предложение своих услуг :) Спасибо за помощь, было конструктивно. Когда наконец смогу выделить время для ремонта (я и сам понимаю что так стирать небезопасно) воспользуюсь советами и постараюсь не забыть отписаться что вышло.
И еще: если кто-нибудь в дальнейшем будет читать этот пост, то не считайте что "впредь наука" из моего случая в том, что для электрооснащения квартиры вместо прокладки 5-7 линий следует прокладывать линию чуть ли не для каждого потребителя - знайте что это не мое мнение а мнение некоторой части специалистов, участвовавших в обсуждении. На мой взгляд такое подход чрезмерно избыточен, хотя формально наверняка соответствует ПУЭ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу