Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111512

24.09.2019 в 17:00:27

Const_64 написал: А как мне проверить стиралку например?

включить через удлиннитель с ЗЕМЛЕЙ!!!! на другую линию. Проверить при двух положениях вилки в розетке.

Const_64 написал: Купить измеритель токов утечки?

Еще и пользоваться надо уметь и понимать измеренное.

Const_64 написал: Или можно чтонибудь обычным мультиметром проверить?

Только если все совсем плохо - тогда покажет

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

24.09.2019 в 17:48:59

Const_64 написал: Купить измеритель токов утечки?

ога, поиграться и продать... тогда уж лучше мегомметр ;)

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

25.09.2019 в 12:09:53

Const_64, Меняйте ТЭН

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

25.09.2019 в 12:30:05

tyuk написал: Const_64, Меняйте ТЭН

tyuk, А вдруг - ТП ?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.09.2019 в 13:42:32

Const_64 написал: Перед заселением я подключил к этому кабелю (через новую распайку) обогрев пола и розетки над раковиной ванны (освещение зеркала, розетка для фена).

Вот ,наверное,будет другим наука.Надо было,делать ТРИ ОТДЕЛЬНЫЕ линии Стиралка,ТП и розетка быта . Хотя вы сделали так,как большинство и советует делать :)

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

25.09.2019 в 13:43:58

dokar, Срабатывает то при стирке. Может еще блок электроники, но самый вероятный именно ТЭН. Особенно если выбивает не сразу при начале стирки, а после подачи воды.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16874

25.09.2019 в 13:47:18

ebf написал: Надо было,делать ТРИ ОТДЕЛЬНЫЕ линии Стиралка,ТП и розетка быта

Хоть кто-то написал то, что надо было...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

25.09.2019 в 13:53:21

Вас, электриков, фиг поймешь, чего надо, чего не надо. То на кухню две линии розеток непозволительная роскошь, а то в ванную 10 линий самое то. :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

25.09.2019 в 13:58:06

bnmuyt написал: Вас, электриков, фиг поймешь, чего надо, чего не надо. То на кухню две линии розеток непозволительная роскошь, а то в ванную 10 линий самое то. :)

bnmuyt, Не 10 , а строго по расписанию . Все что не втыкается в розетку , имеет свое . Или имеет пользователя .

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16874

25.09.2019 в 14:04:11

dokar написал: Все что не втыкается в розетку , имеет свое . Или имеет пользователя .

Золотые слова!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111512

Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

25.09.2019 в 14:24:21

BV, Надо конечно. Вот ремонтник и проверит ТЭН. А звать электрика для проверки сети дорого и бестолково.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111512

25.09.2019 в 14:46:39

tyuk написал: А звать электрика для проверки сети дорого и бестолково.

ну если выбивает во время стирки только - то да... хотя.... Диф может быть на пределе по фоновому току, и исправная стиралка добавляет малую толику и ....

0
Аватар пользователя
Const_64

Местный

Регистрация: 07.04.2008

Москва

Сообщений: 386

25.09.2019 в 15:22:37

Всем спасибо за участие в обсуждении, получил несколько полезных советов для проведения проверок, пару скрытых намеков на то что я лох в электрике (вместо более конкретного предложения что именно и как измерять), ну и как обычно скрытое предложение своих услуг :) Спасибо за помощь, было конструктивно. Когда наконец смогу выделить время для ремонта (я и сам понимаю что так стирать небезопасно) воспользуюсь советами и постараюсь не забыть отписаться что вышло.

И еще: если кто-нибудь в дальнейшем будет читать этот пост, то не считайте что "впредь наука" из моего случая в том, что для электрооснащения квартиры вместо прокладки 5-7 линий следует прокладывать линию чуть ли не для каждого потребителя - знайте что это не мое мнение а мнение некоторой части специалистов, участвовавших в обсуждении. На мой взгляд такое подход чрезмерно избыточен, хотя формально наверняка соответствует ПУЭ

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111512

25.09.2019 в 15:28:37

Const_64 написал: хотя формально наверняка соответствует ПУЭ

не соответствует

Const_64 написал: вместо более конкретного предложения что именно и как измерять)

так приборов нужных у Вас все равно нет... а мультиметр в общем не поможет

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу