Всем доброго дня! Прошу вас помочь в конфигурировании электрощита в квартиру. Дом новострой, ввод 3*10, в подъезде автомат на 50А. Разбил как смог все на 3 подгруппы. Теплых полов не будет, возможно добавится аквасторож. Имеет ли смысл брать УЗО типа А? По ценнику с АС разница в 300-500 рублей. Имеет ли смысл брать автоматы типа B? Подскажите, какое реле напряжения ставить? Раньше было неплохое УЗМ51М, но слышал что было много рекламаций.

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.09.2019 в 17:51:38

dmb87 написал: Имеет ли смысл брать УЗО типа А?

Имеет.

dmb87 написал: Имеет ли смысл брать автоматы типа B?

Нет.

dmb87 написал: Подскажите, какое реле напряжения ставить?

А нужно ли оно Вам в новостройке ? Если прям таки хочется, то посмотрите РН Рбуз.

На духовой шкаф более чем достаточно кабеля 3x2,5 и АВ С16

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

25.09.2019 в 17:57:38

dmb87, Под одним УЗО вся кухня. Чуть-что и самое главное помещение со времён Советского Союза будет того, обесточено и всё... Истерика у домашних... Свет туалета и ванной лучше не объединять. В/нагреватель проточный (как обычно в последнее время тут, на форуме?) На свет АВ можно сократить в 2 раза, но если есть возможность делать так, как хотите - делайте, будет просто немножко дороже...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dmb87

Местный

Регистрация: 25.09.2019

Брянск

Сообщений: 24

25.09.2019 в 18:02:40

Vadim 161 написал: А нужно ли оно Вам в новостройке ? Если прям таки хочется, то посмотрите РН Рбуз.

Реле обязательно поставлю. 2 раза был в ситуации с отгоранием нуля. На духовой шкаф кабель лежит от застройщика, в 4 квадрата, его просто решил не трогать. Он в полу замурован и представлен как "шестиквадратный" :)

0
Аватар пользователя
dmb87

Местный

Регистрация: 25.09.2019

Брянск

Сообщений: 24

25.09.2019 в 18:04:47

MaSeVi написал: dmb87, Под одним УЗО вся кухня. Чуть-что и самое главное помещение со времён Советского Союза будет того, обесточено и всё... Истерика у домашних... Свет туалета и ванной лучше не объединять. В/нагреватель проточный (как обычно в последнее время тут, на форуме?) На свет АВ можно сократить в 2 раза, но если есть возможность делать так, как хотите - делайте, будет просто немножко дороже...

MaSeVi, водонагреватель, да, проточный. Какой-нибудь stiebel eltron на 6-8кВт. Да, на счет кухни не подумал, надо хотябы холодильник убрать от туда.

Спасибо

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.09.2019 в 18:05:32

dmb87 написал: Реле обязательно поставлю. " раза был в ситуации с отгоранием нуля.

Тогда кроме предложенного

Vadim 161 написал: то посмотрите РН Рбуз.

РН 106 или РН 260Т

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dmb87

Местный

Регистрация: 25.09.2019

Брянск

Сообщений: 24

25.09.2019 в 18:16:22

Автоматы ABB серии S и УЗО серии F нормальные изделия или есть смысл посмотреть на другие серии и прозводителей? Подскажите, пожалуйста по щитам, чтобы слаботочку можно было разместить.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20722

25.09.2019 в 18:21:23

MaSeVi написал: Чуть-что и самое главное помещение со времён Советского Союза будет того, обесточено и всё... Истерика у домашних...

Ой, не драматизируйте. Вся квартира в десятки раз чаще обесточивается по внешним причинам, но никаких истерик это обычно ни у кого не вызывает.

А так-то да, всё верно. :)

dmb87 написал: Автоматы ABB серии S и УЗО серии F нормальные изделия

Средние. Пойдут.

0
Аватар пользователя
dmb87

Местный

Регистрация: 25.09.2019

Брянск

Сообщений: 24

25.09.2019 в 18:27:52

Radio написал: Средние. Пойдут.

А какие хорошие? Мне так, просто ценники сравнить...

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.09.2019 в 18:29:48

MaSeVi

Свет туалета и ванной лучше не объединять.

Это что же такое надо сделать в туалете, чтобы в ванной свет погас?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20722

25.09.2019 в 18:30:24

dmb87 написал: Мне так, просто ценники сравнить...

А чего их сравнивать? Нравятся - берите. Не нравятся - не берите. Покупка должна прежде всего нравиться, т.е. приносить радость.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.09.2019 в 18:30:29

dmb87 написал: А какие хорошие?

Тот же Legrand DX-3E например

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dmb87

Местный

Регистрация: 25.09.2019

Брянск

Сообщений: 24

25.09.2019 в 18:31:34

Radio написал:

dmb87 написал: Мне так, просто ценники сравнить...

А чего их сравнивать? Нравятся - берите. Не нравятся - не берите. Покупка должна прежде всего нравиться, т.е. приносить радость.

Radio, так-то мне по цене IEK нравится :) Но думаю, радости будет немного.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20722

25.09.2019 в 18:33:33

dmb87 написал: так-то мне по цене IEK нравится :) Но думаю, радости будет немного.

Почему? Очень хорошие щитки на нём получаются. Радости доставляют немало, проблем - никаких.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111764

25.09.2019 в 18:36:06

dmb87 написал: Какой-нибудь stiebel eltron на 6-8кВт.

. или electrolux

с 50А автоматом и вводом 5х10мм2 есть прямой смысл ставить 13....15...18 квт трехфазный Варочная - хватит 3х4мм2 при однофазном включении, или 5х2.5мм2 при двух (трех) фазном. Для универсальности можно проложить 5х4мм2 - можно и так и эдак включить.