Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.10.2019 в 12:45:29

Mandalore105 написал: Кстати может это была обратная диагональ, с входом снизу и выходом сверху?

Если смотреть на термограмму правильно работающего МНОГОСЕКЦИОННОГ радиатора с подключением по диагонали "сверху-вниз" и при правильном расходе ТН и при правильной дельте Т, то действительно нижний угол радиатора (дальний от обратки) будет иметь более низкую температуру поверхности (хотя эффективность теплоотдачи радиатора будет при этом максимальной).

А вот ниже для примера чудесатое направление потоков при подключении "снизу-вниз".

И ниже термограмма показывающая снижение теплоотдачи средних секций при подключении "снизу-вниз"

При подключении "снизу-вниз" бимрадиаторов с небольшим количеством секций и узкими вертикальными трубками вообще может наблюдаться "проскок" теплоносителя по нижнему коллектору радиатора. Термограммы нет, но в моей практике встречалась такая беда. Температура ТН в верхнем коллекторе так подключенных бимрадиаторов была градусов на 15 ниже, чем температура нижнего коллектора. Измерял контактным термометром.

Резюме: Подключение по диагонали "сверху-вниз" - наиболее эффективный способ подключения. Другое дело, что при правильном расходе ТН и количестве секций до 10-26 (зависит от соотношения длины радиатора к высоте) проигрыш бокового подключения будет составлять всего-то доли (максимум единицы) процента.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

GarneTT
GarneTT
Новичок

Регистрация: 26.09.2019

Новокузнецк

Сообщений: 42

21.10.2019 в 13:06:17

Inch1964 написал: Резюме: Подключение по диагонали "сверху-вниз" - наиболее эффективный способ подключения

Такая штука в большой радиатор как то может улучшить эффективность теплоотдачи? За счёт него получается как бы диагональное подключение. Вот только угадать где подача надо)

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.10.2019 в 13:28:34

GarneTT написал: Такая штука в большой радиатор как то может улучшить эффективность теплоотдачи?

Нет. Только увеличит гидросопротивление радиатора и уменьшит расход ТН во всём стояке (в случае однотрубного стояка). Величина увеличения гидросопротивления зависит от сечения вертикального канала в секции.

Также увеличение будет обусловлено дополнительным гидросопротивлением этой самой вставки-пробки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.10.2019 в 13:29:12

GarneTT написал: За счёт него получается как бы диагональное подключение.

А чем не устраивает боковое подключение "сверху-вниз"?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

GarneTT
GarneTT
Новичок

Регистрация: 26.09.2019

Новокузнецк

Сообщений: 42

21.10.2019 в 13:34:55

Inch1964 написал: А чем не устраивает боковое подключение "сверху-вниз"?

Для 14 секций не пойдёт)

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.10.2019 в 13:45:00

GarneTT написал: Для 14 секций не пойдёт)

С чего Вы так решили? Вы хотя бы соотношение длины радиатора к межколлекторному расстоянию прикидывали?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

GarneTT
GarneTT
Новичок

Регистрация: 26.09.2019

Новокузнецк

Сообщений: 42

21.10.2019 в 14:02:05

Inch1964 написал: С чего Вы так решили? Вы хотя бы соотношение длины радиатора к межколлекторному расстоянию прикидывали?

Скорее всего нормально прогреваться будут только первые 4-6 секций. Соотношение не прикидывал. Чем глубже пыьаюсь изучить вопрос, тем больше убеждаюсь, что это та ещё наука))

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.10.2019 в 14:46:50

GarneTT написал:

Скорее всего нормально прогреваться будут только первые 4-6 секций.

GarneTT, Вы катастрофически заблуждаетесь.

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

21.10.2019 в 16:10:20

GarneTT,

14 секций, боковое сверху вниз, правда без байпаса и стояк дюйм, прекрасно прогревается весь.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1174

21.10.2019 в 16:19:31

к слову о боковом подключении и прогреве. вот в одной организации сфотографировал: 26 секций чугуна, подводка 1/2". Равномерно прогреваются первые 25 секций, 26-я на ощутимо прохладнее :)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.10.2019 в 16:33:35

Starnet122, и то только потому, что шламом подзабилась :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.