27.09.2019 в 12:36:10
Здравствуйте. Подскажите как устроена вентиляция (вент. шахта\вент. канал) в домах такой серии, в 3-х комнатной квартире. Сун.узел расположен отдельно и независимо от кухни.
На кухне хочу расширить и сделать ровным вент. отверстие (приведя к стандарту 100 или 125) А вот вентиляция сан. узла это вообще загадка (как расположение и так и "разводка") - планируется убрать коробку из шиферных листов (из которых выложены стены и потолок)
07.10.2019 в 09:01:14
Так же, как и в серии II-68. Два вент.блока: один для кухни, второй для сан.узла.
07.10.2019 в 09:52:55
В 68-й (их схем в сети много) вроде попроще устроен - канал поднимается и вливается в основной у соседа сверху.
07.10.2019 в 21:33:01
У Вас неверная информация. Блоки одинаковые. У соседа сверху вливается во многих других сериях, но не в этой. Здесь канал-спутник идет три полных этажа и только на четвертом выходит в сборный (-ые). Т.е., если Вы живете на 1 этаже, то вливание будет на 5-ом.
07.10.2019 в 22:43:50
увеличиь тягу можно только 2-мя способами (в сравнении с имеющимся)? 1) Вентилятор вытяжной 2) увеличить приток воздуха в помещение
08.10.2019 в 13:43:13
ALARMus написал: увеличиь тягу можно только 2-мя способами (в сравнении с имеющимся)? 1) Вентилятор вытяжной 2) увеличить приток воздуха в помещение
ALARMus,Да верно.
08.10.2019 в 14:57:02
А то из сан узла сильно распространяется дым курящих соседей (каких именно не определено) - во все комнаты вонища идет.
08.10.2019 в 15:46:53
ALARMus написал: А то из сан узла сильно распространяется дым курящих соседей (каких именно не определено) - во все комнаты вонища идет.
ALARMus, Распространенная проблема.
08.10.2019 в 17:09:59
ALARMus написал: 2) увеличить приток воздуха в помещение
Приток должен быть. И точка. Он вынесен за скобки.
ALARMus написал: 1) Вентилятор вытяжной
Если хотите окончательно убить ВЕ, то поставьте. Вы ни слова не сказали о наличии тяги в каналах.
ALARMus написал: А то из сан узла сильно распространяется дым курящих соседей (каких именно не определено) - во все комнаты вонища идет.
Тем более нужно знать о тяге, т.к. если запах не из вентиляции, то вы еще больше ухудшите ситуацию. И запахов будет еще больше.
11.10.2019 в 18:04:30
ALARMus написал: В 68-й (их схем в сети много) вроде попроще устроен - канал поднимается и вливается в основной у соседа сверху.
ALARMus,
Вентблок в II-68 устроен вот так:
12.10.2019 в 11:13:53
trubo4ist написал: ни слова не сказали о наличии тяги в каналах.
На кухне тяга есть - её степень я не могу определить. А вот в с.у. невозможно мне оценить её наличие как таковое :(
13.10.2019 в 09:16:02
Все же просто: вызовите местных специалистов, пусть сделают замер. Погода Вам в помощь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу