Юрий-Электр, вспомнил пару комментариев про УН "Контакт" на Заметках Электрика..
Пробежал взглядом отзывы… Да,прибор сей не перестаёт удивлять. Мало того,что показывает коротыш при прикосновении щупами,ВНИМАНИЕ,к СУХОЙ коже рук,так вчера сменщик при проверке линейного 380в замкнул накоротко две фазы!!! И это при условно исправном устройстве.Что случилось внутри корпуса — покажет вскрытие и выводы комиссии по охране труда,но… Тут и на первый взгляд видно,что внутри что-то пошло не так… Как следствие сего инцидента — ожог лица 1 степени,ожог кистей между большими и указательными пальцами 2 степени,опалённые волосы и усы. Всё ещё угораете по надежности? Тогда прочтите мой комментарий ещё раз!
Админ:
23.05.2017 в 18:48
Михаил, у Вас несчастный случай произошел по вине данного указателя? Короткое получилось по цепи фаза-указатель-фаза? Указатель заведомо был исправен и проверен? Расскажите подробнее. Можете фото после вскрытия указателя прикрепить для наглядности?
Михаил:
23.05.2017 в 23:39
Точно так. Проводился тест на наличие напряжения на пускателе ПМА.Указатель сработал как провод… Как писал выше — УСЛОВНО исправный. После происшествия указатель был изъят для проверки. Конечно фото можно было сделать,но я сам пребывал в некотором шоке от случившегося,по сему даже не подумал об этом. Персонал завода использует «Контакт» примерно с середины 90-х,и до вчерашнего дня подобных случаев не было. Замечу,что эл/монтер получивший травмы имеет опыт работы более 30 лет.