Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

30.09.2019 в 08:13:42

Добрый день! Затеял ремонт в квартире с отделкой от застройщика, возникло несколько вопросов по электропроводке.

  1. Хочу понять, стоит ли оставлять кабели проложенные застройщиком или надо менять. Вопросы возникли по проводке на кухне. Есть отдельная линия для варочной панели. На нее стоит автомат 40А. Также померил штангенциркулем диаметр проводов в розетке - 2,3 мм (площадь 4,15 мм2). Индукционная варочная панель будет потреблять до 7400Вт. Достаточно ли такого кабеля для нее?
  2. Остальные розетки на кухне проложены кабелем диаметром 1,5 мм (площадь 1,76 мм2). Автомат на них общий на 20А. Буду подключать чайник на 2400 Вт и утюг 3000 Вт. Что насчет кабеля и автомата для этой линии?
0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16851

30.09.2019 в 08:21:22

ingvarhost,

  1. Ничего не будет
  2. Ничего не будет...
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

30.09.2019 в 08:34:14

MaSeVi, правильно я понимаю, что кабеля лежат достаточного сечения и их можно не менять?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20635

30.09.2019 в 08:41:32

ingvarhost написал: стоит ли оставлять кабели проложенные застройщиком или надо менять.

Обычно все меняют.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16851

30.09.2019 в 08:49:09

ingvarhost написал: MaSeVi, правильно я понимаю, что кабеля лежат достаточного сечения и их можно не менять?

ingvarhost, Я бы поменял, просто, чтобы было спокойнее... Хотя и о текущих Вы в скором времени и не вспомните...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

30.09.2019 в 08:59:32

Спасибо. Посоветуйте тогда, пожалуйста, какой кабель стоит покупать для замены? В плане сечения, может быть марки.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7201

30.09.2019 в 09:06:01

ingvarhost, ВВГнг ls, розетки 2.5мм2, плита 6мм2

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20635

30.09.2019 в 09:07:06

ingvarhost, вам нужны ровно два сечения: 3х1,5 и 3х2,5. Плюс кусок 3х6 для плиты. Плюс слаботочка по вкусу. Этого абсолютно достаточно.

0
Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

30.09.2019 в 09:25:52

Большое спасибо. А проверенного производителя кабеля не посоветуете? По моему опыту со слаботочкой далеко не все производители являются добросовестными.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16851

30.09.2019 в 09:31:26

ingvarhost написал: А проверенного производителя кабеля не посоветуете?

Конкорд, РЭК/Призмиан, Аллюр, Кольчугино.

ingvarhost написал: По моему опыту со слаботочкой далеко не все производители являются добросовестными.

Тут Belden, Cavel...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

30.09.2019 в 09:55:10

Еще раз спасибо. Так же есть вопрос по автоматам в щитке. Сейчас там стоят IEK, о которых я слышал только плохое. Один из них уже сгорел. Хочу поменять их на нормальные. Сейчас схема такая:

  1. На входе стоит ABB BMS411C63 C63 (Этот как раз и горел)
  2. На плиту стоит IEK BA47-29 C40
  3. На освещение стоят два IEK BA47-29 C16
  4. На ванную стоит IEK АВДТ32 С20
  5. На розетки кухни стоит IEK АВДТ32 С20
  6. На розетки остальных комнат стоит IEK АВДТ32 С20
0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16851

30.09.2019 в 09:59:27

ingvarhost написал: Сейчас схема такая:

На плиту С32; Свет - С10; Розетки - С16/С20 Это всё под 2 УЗО 63А и нормально. Бренды по вкусу и по карману: АВВ, Легран, Шнейдер, Хагер...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

30.09.2019 в 10:09:52

Если ремонт глобальный то кабели лучше поменять. Если глобально ремонта не планируется то можно только перебрать щит и установить адекватную защиту

0
Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

30.09.2019 в 10:13:09

MaSeVi, т.е. сейчас номиналы несколько автоматов завышены?

MaSeVi написал: Бренды по вкусу и по карману: АВВ, Легран, Шнейдер, Хагер...

У Леграна и Хагера какие серии стоит брать?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16851

30.09.2019 в 10:19:34

ingvarhost написал: У Леграна и Хагера какие серии стоит брать?

Про Леран ничего не скажу, я с ним не работаю. Что касается Хагер, то УЗО CD263J, автоматы МС 263, 132, 116, 110 (на 63, 32, 16 и 10А соответственно). Щит серии Gold на 12 модулей, VF112PD, две шинки К142

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу