Добрый день! Затеял ремонт в квартире с отделкой от застройщика, возникло несколько вопросов по электропроводке.

  1. Хочу понять, стоит ли оставлять кабели проложенные застройщиком или надо менять. Вопросы возникли по проводке на кухне. Есть отдельная линия для варочной панели. На нее стоит автомат 40А. Также померил штангенциркулем диаметр проводов в розетке - 2,3 мм (площадь 4,15 мм2). Индукционная варочная панель будет потреблять до 7400Вт. Достаточно ли такого кабеля для нее?
  2. Остальные розетки на кухне проложены кабелем диаметром 1,5 мм (площадь 1,76 мм2). Автомат на них общий на 20А. Буду подключать чайник на 2400 Вт и утюг 3000 Вт. Что насчет кабеля и автомата для этой линии?
0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17374

30.09.2019 в 08:21:22

ingvarhost,

  1. Ничего не будет
  2. Ничего не будет...
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ingvarhost
ingvarhost
Новичок

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

30.09.2019 в 08:34:14

MaSeVi, правильно я понимаю, что кабеля лежат достаточного сечения и их можно не менять?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21350

30.09.2019 в 08:41:32

ingvarhost написал: стоит ли оставлять кабели проложенные застройщиком или надо менять.

Обычно все меняют.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17374

30.09.2019 в 08:49:09

ingvarhost написал: MaSeVi, правильно я понимаю, что кабеля лежат достаточного сечения и их можно не менять?

ingvarhost, Я бы поменял, просто, чтобы было спокойнее... Хотя и о текущих Вы в скором времени и не вспомните...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ingvarhost
ingvarhost
Новичок

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

30.09.2019 в 08:59:32

Спасибо. Посоветуйте тогда, пожалуйста, какой кабель стоит покупать для замены? В плане сечения, может быть марки.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7519

30.09.2019 в 09:06:01

ingvarhost, ВВГнг ls, розетки 2.5мм2, плита 6мм2

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21350

30.09.2019 в 09:07:06

ingvarhost, вам нужны ровно два сечения: 3х1,5 и 3х2,5. Плюс кусок 3х6 для плиты. Плюс слаботочка по вкусу. Этого абсолютно достаточно.

0
ingvarhost
ingvarhost
Новичок

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

30.09.2019 в 09:25:52

Большое спасибо. А проверенного производителя кабеля не посоветуете? По моему опыту со слаботочкой далеко не все производители являются добросовестными.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17374

30.09.2019 в 09:31:26

ingvarhost написал: А проверенного производителя кабеля не посоветуете?

Конкорд, РЭК/Призмиан, Аллюр, Кольчугино.

ingvarhost написал: По моему опыту со слаботочкой далеко не все производители являются добросовестными.

Тут Belden, Cavel...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ingvarhost
ingvarhost
Новичок

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

30.09.2019 в 09:55:10

Еще раз спасибо. Так же есть вопрос по автоматам в щитке. Сейчас там стоят IEK, о которых я слышал только плохое. Один из них уже сгорел. Хочу поменять их на нормальные. Сейчас схема такая:

  1. На входе стоит ABB BMS411C63 C63 (Этот как раз и горел)
  2. На плиту стоит IEK BA47-29 C40
  3. На освещение стоят два IEK BA47-29 C16
  4. На ванную стоит IEK АВДТ32 С20
  5. На розетки кухни стоит IEK АВДТ32 С20
  6. На розетки остальных комнат стоит IEK АВДТ32 С20