30.09.2019 в 10:28:14
MaSeVi, огромное спасибо!
30.09.2019 в 10:31:16
ingvarhost написал: огромное спасибо!
Не за что...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.09.2019 в 10:36:00
ingvarhost, Вот небольшой пример. При этом вместо стиральной машины, ставить автомат С32 на плиту и УЗО на 63А и почти всё, как Вас...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.09.2019 в 10:41:15
MaSeVi написал: Щит серии Gold на 12 модулей, VF112PD, две шинки К142
Это, заметим, автор сказал, что
ingvarhost написал: Сейчас схема такая:
И мы видим, что там несколько комнат, но ни сплитов, ни теплых полов, ни водогреев, ни стиралок, ни духовок, ничего вообще, кроме плиты, розеток и лампочек. Предлагаете именно так всё и оставить, только на хагере?
30.09.2019 в 10:47:01
Radio написал: И мы видим, что там несколько комнат, но ни сплитов, ни теплых полов, ни водогреев, ни стиралок, ничего вообще, кроме плиты, розеток и лампочек.
И?
Radio написал: Предлагаете именно так всё и оставить, только на хагере?
Вот именно, что всего лишь предложил то же самое, но Хагере. К чему пост собственно?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.09.2019 в 10:50:49
MaSeVi написал: К чему пост собственно?)))
Ну вроде человек спрашивал, как вообще нормально сделать. Не? :a
То же самое даже на сименсе не айс, в общем-то, для новостройки. Хотя...
30.09.2019 в 11:10:28
Сейчас там стоят IEK, о которых я слышал только плохое. Один из них уже сгорел. Хочу поменять их на нормальные. ingvarhost, Это только другим попадается неправильный ИЕК. У Radio на модульке ИЕК получаются прекрасные безопасные и главное бюджетные щитки. Вы поищите его последнюю работу, она представлена на форуме . )
30.09.2019 в 11:15:12
dokar написал: Это только другим попадается неправильный ИЕК.
Именно. И поддельный абебе постоянно. И легран ниочемный тоже. Хагер, правда, редко, так его почти не покупают ))
30.09.2019 в 11:22:38
Давайте я уточню по нагрузкам. В комнатах у меня нет приборов с большим потреблением - несколько компьютеров и ноутбук и собственно все. В ванной есть стиральная машина. В кухне, кроме варочной панели с отдельной линией, есть духовка, микроволновка и чайник. Кондиционеров, теплых полов и т.п. нет и не будет.
Пытаюсь разобраться в схеме щитка.
30.09.2019 в 11:25:05
Radio написал: Хагер, правда, редко, так его почти не покупают ))
Их похоже просто крайне сложно купить ((
30.09.2019 в 11:30:40
ingvarhost написал: Чем схема автомат + УЗО лучше совмещенного диффавтомата
Не лучше, а просто дешевле, причём для того же Хагера - разница существенна...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.09.2019 в 11:40:33
Понял, в остальном описанная выше схема верная? Не мало ли будет 16 ампер на всю кухню кроме плиты?
30.09.2019 в 11:43:16
ingvarhost написал: Не мало ли будет 16 ампер на всю кухню кроме плиты?
Я бы даже сказал - с лихвой. Но, если у Вас планируется духовой шкаф, бы поставил отдельную линию со своим АВ на 16А. Ещё бы на каждую комнату свои линии розеток и свои АВ на 16А. Но решать, опять же, только Вам...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.09.2019 в 11:55:24
Спасибо. Еще небольшой вопрос. Ранее у меня был диффавтомат на линию. Теперь по схеме у меня будет один автомат на входе + УЗО. В чем преимущество этой схемы?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.