30.09.2019 в 11:57:27
ingvarhost написал: В чем преимущество этой схемы?
Вопрос, ещё раз, стоимости (если мы говорим не, допустим, про ИЕК - понятно, что их АВДТ недороги)...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.09.2019 в 12:04:35
ingvarhost написал: Понял, в остальном описанная выше схема верная? Не мало ли будет 16 ампер на всю кухню кроме плиты?
ingvarhost,
Обычно при наличии линии 3х2,5 , в таких случаях мы прописываем пациенту автомат на 20А вместо 16.
Всего каких-то 4 Ампера прибавки , для вашего спокойствия. )))
30.09.2019 в 12:33:12
dokar, подскажите, пожалуйста, а есть какая-либо понятная таблица соотношения площади сечения кабеля и подходящего автомата?
30.09.2019 в 12:58:09
ingvarhost написал: Кондиционеров, теплых полов и т.п. нет и не будет.
Никогда не говори "никогда". Особенно в проектировании электрощита. Сейчас сэкономите копейки, потом себе локти покусаете.
30.09.2019 в 13:01:37
Ура, нашел у нас магазин, торгующий Хагером. Автоматы все есть в наличии, УЗО есть CD264J (в чем разница с CD263J?). Щит скрытой установки, 12М, с непрозрачной дверцей VF112PD - для его установки надо штробить стену? У меня сейчас щиток снаружи крепится к стене и не мешает, можете посоветовать подходящий наружной? И не могу найти что такое шинки К142.
30.09.2019 в 13:06:59
ingvarhost написал: указанных моделей нет, только MY.
Кроме заявленной номинальной предельной отключающей способности, они ничем не отличаются.
30.09.2019 в 13:08:43
ingvarhost написал: CD264J (в чем разница с CD263J?).
Первое - тип АС, второе - тип А...
ingvarhost написал: можете посоветовать подходящий наружной?
Тот же Гольф.
ingvarhost написал: И не могу найти что такое шинки К142.
Шинки, которые вставляются в держатель клемм для Гольфа.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.09.2019 в 13:26:33
MaSeVi, еще раз огромное спасибо за Вашу помощь.
30.09.2019 в 13:28:10
ingvarhost, Обращайтесь...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.10.2019 в 08:16:50
Добрый день! До моего щита в квартире есть еще щит в подьезде, гле установлен счетчик электроэнергии и еще один автомат для моей квартиры. Автомат на площадке на 50А, а входной в щитке в квартире на 63А. Это нормально?
И вот фото моего щитка от застройщика. Видно обгоревшую изоляцию входной линии, где сгорел автомат IEK.
01.10.2019 в 09:31:42
ingvarhost, там точно был ВА, а не ВН ?
01.10.2019 в 09:33:36
ingvarhost,
Сейчас там стоят IEK, о которых я слышал только плохое. Один из них уже сгорел.
Мне жутко интересно, как Вы смогли этого добиться?
01.10.2019 в 10:02:06
volchenok написал: ingvarhost, там точно был ВА, а не ВН ?
volchenok, не помню уже точно что на входе стояло. Это было более полугода назад.
Rumato, вечером сидел за компьютером. Кроме него был включен холодильник и свет в паре комнат. И тут электричество пропало, пошел дым, был слышен треск. Входной автомат умер. Причем было 10 вечера и было крайне сложно найти ему что-то на замену ((.
01.10.2019 в 10:20:46
ingvarhost, ВН - выключатель нагрузки , то бишь рубильник не имеет какой либо защиты. ВА - выключатель автоматический с полагающейся к нему защитой. Вы самостоятельно делали тот щиток в котором сгорело ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.