СтранникXXI написал: Ещё раз: минимальное расстояние от металлического забора до заземлителя 15м. Тип заземления ТТ. Что ужасного может произойти?
Да всё что угодно, слишком мало данных. Какая конфигурация, почва, где люди, где приборы класса I, могут находится?
Например, если у Вас точечный (⌀1м) заземлитель в 15 метрах от большого незаземлёного (заземлённого по другому TT) забора соседа, то при КЗ L-PE для TT шаговое напряжение до 3..4 метров от заземлится будет больше 36 В/м.