03.10.2019 в 08:36:30
Давление в батарее становится отрицательным, потому что автоматика перекрывает "обратку", если температура на улице поднимается выше 8 градусов, давление падает, в батареях на 10 этаже (последнем) появляется звук текущей воды, а кран Маевского всасывает воздух если его открыть. Есть ли нормы закона, которые регулируют данный вопрос? Расширительного бака в подвале нет.
03.10.2019 в 09:29:49
Постановление 354:
- Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем
-
corestez написал: Есть ли нормы закона, которые регулируют данный вопрос?
Нормы в основном регулируют наличие тепла в помещении да и жителям тоже, если тепло есть, то как оно наполняется уже не так важно. Но если носитель действительно сливается, то для металлических труб это может быть не очень хорошо.
04.10.2019 в 11:38:59
Вопрос некорректен. Ибо регулируется не минимальное давление, а собссно дельта между подачей и обраткой. Дабы обеспечить равномерный прогрев помещения. Как правило, закладывается проектом. Если всасывается воздух, то скорее всего речь идет о неполадке запорно регулирующей арматуры в ИТП.
04.10.2019 в 12:01:12
gayanovv, не обязательно. Контур замкнутый, и если где утечка или после локального слива "забыли" открыть клапан подпитки - на верхнем этаже запросто описываемая ситуация складывается.
04.10.2019 в 12:09:28
Mazayac написал: gayanovv, не обязательно. Контур замкнутый, и если где утечка или после локального слива "забыли" открыть клапан подпитки - на верхнем этаже запросто описываемая ситуация складывается.
Mazayac, Не совсем. ТС говорит, что происходит это только при повышении температуры наружного воздуха.
04.10.2019 в 12:32:15
gayanovv, ну это лишь его предположение, как и про "автоматику, перекрывающую обратку" :) Скорее всего, давление на его уровне "околоноля" и падает ниже, например, при снижении оборотов циркуляционного насоса. Вполне решаемая проблема.
04.10.2019 в 12:33:46
Mazayac написал: gayanovv, ну это лишь его предположение, как и про "автоматику, перекрывающую обратку" :)
Mazayac, Ну может и так. Под автоматикой я почему то понял перепадник давления на этажном коллекторе.