#6701494

Давление в батарее становится отрицательным, потому что автоматика перекрывает "обратку", если температура на улице поднимается выше 8 градусов, давление падает, в батареях на 10 этаже (последнем) появляется звук текущей воды, а кран Маевского всасывает воздух если его открыть. Есть ли нормы закона, которые регулируют данный вопрос? Расширительного бака в подвале нет.

Постановление 354:

  1. Давление во внутридомовой системе отопления:
    с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
    с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см);
    с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем

-

corestez написал:
Есть ли нормы закона, которые регулируют данный вопрос?

Нормы в основном регулируют наличие тепла в помещении да и жителям тоже, если тепло есть, то как оно наполняется уже не так важно.
Но если носитель действительно сливается, то для металлических труб это может быть не очень хорошо.

Вопрос некорректен. Ибо регулируется не минимальное давление, а собссно дельта между подачей и обраткой. Дабы обеспечить равномерный прогрев помещения.
Как правило, закладывается проектом.
Если всасывается воздух, то скорее всего речь идет о неполадке запорно регулирующей арматуры в ИТП.

gayanovv, не обязательно. Контур замкнутый, и если где утечка или после локального слива "забыли" открыть клапан подпитки - на верхнем этаже запросто описываемая ситуация складывается.

Mazayac написал:
gayanovv, не обязательно. Контур замкнутый, и если где утечка или после локального слива "забыли" открыть клапан подпитки - на верхнем этаже запросто описываемая ситуация складывается.

Mazayac,
Не совсем. ТС говорит, что происходит это только при повышении температуры наружного воздуха.

gayanovv, ну это лишь его предположение, как и про "автоматику, перекрывающую обратку"
Скорее всего, давление на его уровне "околоноля" и падает ниже, например, при снижении оборотов циркуляционного насоса. Вполне решаемая проблема.

Mazayac написал:
gayanovv, ну это лишь его предположение, как и про "автоматику, перекрывающую обратку"

Mazayac,
Ну может и так. Под автоматикой я почему то понял перепадник давления на этажном коллекторе.