04.10.2019 в 16:53:33

Здравствуйте. Нужны ваши советы и критика по схеме. Предпосылки: дом 2014 года, дом без газовых плит. Вводной кабель 5*6кв.мм. Вводной диф (от застройщика, под замену на узо и АВ) 4полюсный на 100мА/20А. Схема:

Сразу есть вопросы:

  1. Вводной автомат - ноль рвать или нет? Если да, то какой автомат брать: 3п+N или 4п?
  2. Автоматы под УЗО думаю поставить 2 полюсные, что бы было в случае чего проще их перекидывать по фазам (после групповых УЗО будут стоять кроссмодули). Опять же, какие брать: 1п+N или 2п?
  3. извечный вопрос: какую защиту заложить на варочную поверхность? Варочная еще не куплена, поэтому я тупо не знаю, какое у нее будет подключение, я пока даже не выбрал варочную. Посмотрел инструкции к нескольким разным ВП, у всех по-разному: кому то надо 3 фазы+N, кому-то надо 2 фазы+N. ДАнные разрознены, и я даже не могу понять какой номинал АВ ставить. Кабель лежит 5*4кв.мм. Как заложить, так что бы в любом случае подошло? Или так хрен угадаешь?
  4. Хотел бы услышать рекомендации по распределению групп под УЗО. Сейчас линии раскиданы так, что суммарная мощность по фазам A, B C - 178, 178 и 182 кВА соответственно. Я не стал заниматься прогнозами, где и что я могу потенциально включить, а при расчете принимал в расчет только номиналы автоматов.
  5. Реле напряжения - УЗМ-51 канули в лету, как я понял. У новатэка (РН-260t) есть ряд болячек, которые отпугивают. Какие есть нормальные альтернативы, сравнимые по качеству и потребительским свойствам с УЗМ (в лучшие времена)?
0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

04.10.2019 в 17:20:12

Posix86749 написал: Вводной автомат - ноль рвать или нет?

Можно не рвать, берёте 3Р автомат, вместо N ставите клемму.

Posix86749 написал: Опять же, какие брать: 1п+N

Достаточно.

Posix86749 написал: ДАнные разрознены, и я даже не могу понять какой номинал АВ ставить.

3Р на 16А.

Posix86749 написал: Хотел бы услышать рекомендации по распределению групп под УЗО.

Очень плохо видно.

Posix86749 написал: Какие есть нормальные альтернативы

Есть прекрасная альтернатива - НЕ ставить вообще. Дом достаточно новый, не нужны реле там.

Рубильник ставьте на 25А, 63А - ненужная переплата УЗО берите на 25А/30мА, 40А - ненужная переплата

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.10.2019 в 17:32:38

Posix86749 написал: Опять же, какие брать: 1п+N или 2п

Разницу знаете? ссылка

Posix86749 написал: Какие есть ... альтернативы,

Рбуз, шнайдер, Хагер.

Зачем столько УЗО? достаточно трёх.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

04.10.2019 в 17:40:46

Posix86749 написал: Здравствуйте. Нужны ваши советы и критика по схеме. Предпосылки: дом 2014 года, дом без газовых плит. Вводной кабель 5*6кв.мм. Вводной диф (от застройщика, под замену на узо и АВ) 4полюсный на 100мА/20А. Схема:

Сразу есть вопросы:

  1. Вводной автомат - ноль рвать или нет? Если да, то какой автомат брать: 3п+N или 4п?
  2. Автоматы под УЗО думаю поставить 2 полюсные, что бы было в случае чего проще их перекидывать по фазам (после групповых УЗО будут стоять кроссмодули). Опять же, какие брать: 1п+N или 2п?
  3. извечный вопрос: какую защиту заложить на варочную поверхность? Варочная еще не куплена, поэтому я тупо не знаю, какое у нее будет подключение, я пока даже не выбрал варочную. Посмотрел инструкции к нескольким разным ВП, у всех по-разному: кому то надо 3 фазы+N, кому-то надо 2 фазы+N. ДАнные разрознены, и я даже не могу понять какой номинал АВ ставить. Кабель лежит 5*4кв.мм. Как заложить, так что бы в любом случае подошло? Или так хрен угадаешь?
  4. Хотел бы услышать рекомендации по распределению групп под УЗО. Сейчас линии раскиданы так, что суммарная мощность по фазам A, B C - 178, 178 и 182 кВА соответственно. Я не стал заниматься прогнозами, где и что я могу потенциально включить, а при расчете принимал в расчет только номиналы автоматов.
  5. Реле напряжения - УЗМ-51 канули в лету, как я понял. У новатэка (РН-260t) есть ряд болячек, которые отпугивают. Какие есть нормальные альтернативы, сравнимые по качеству и потребительским свойствам с УЗМ (в лучшие времена)?
  1. Без разницы.
  2. Без разницы.
  3. 3П АВ, достаточно 16А. УЗО 30мА 16А или 25А. Кабель 5х4 для ВП более чем достаточен.
  4. Пихать однофазную нагрузку под трехфазное УЗО хоть и не криминально, но как-то не фэншуйно. Насчет мощности по фазам в 178 и 182 кВА не погорячились?
  5. Какие болячки Вы успели найти у РН-260t?
0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

04.10.2019 в 17:50:15

Posix86749, для начала, выкидывайте из домашнего щитка 3Ф УЗО с однофазных нагрузок, ставьте 3 шт обычных на свет, на всю хату вполне достаточно двух автоматов на 10А пс. Вам никак на одну фазу ввод перейти нельзя?

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

04.10.2019 в 17:52:03

MaSeVi написал:

Posix86749 написал: Вводной автомат - ноль рвать или нет?

Можно не рвать, берёте 3Р автомат, вместо N ставите клемму.

Posix86749 написал: Опять же, какие брать: 1п+N

Достаточно.

Posix86749 написал: ДАнные разрознены, и я даже не могу понять какой номинал АВ ставить.

3Р на 16А.

Posix86749 написал: Хотел бы услышать рекомендации по распределению групп под УЗО.

Очень плохо видно.

Posix86749 написал: Какие есть нормальные альтернативы

Есть прекрасная альтернатива - НЕ ставить вообще. Дом достаточно новый, не нужны реле там.

Рубильник ставьте на 25А, 63А - ненужная переплата УЗО берите на 25А/30мА, 40А - ненужная переплата

MaSeVi, про реле. Я все таки планирую поставить. Дом новый, а люди всё те же, с руками не из плеч. Не хочу потом кусать локти в случае чего. Про номинал рубильников и УЗО понял вас. Хотя там переплата на общем фоне не сильно-то и великая, как по мне. Хотя при детальной расценке будет видно.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

04.10.2019 в 17:56:43

megrad написал:

Posix86749 написал: Опять же, какие брать: 1п+N или 2п

Разницу знаете? ссылка

Posix86749 написал: Какие есть ... альтернативы,

Рбуз, шнайдер, Хагер.

Зачем столько УЗО? достаточно трёх.

megrad, разницу знаю. 4п автомат "мониторит" токи и по фазам и по нулю. 3п+N - только по фазам. Поэтому перефразирую вопрос - надо ноль мониторить? Как я понимаю, перегрузки по нулю без такой же перегружки по фазе в общем случае быть не может, поэтому я бы поставил 1п+N. Но х его з, как говорится. Столько УЗО ставляю потому что:

  1. Хочу уменьшить взаимное влияние линий друг на друга. Что бы у меня не погасло пол-квартиры, если на кухне чайник "взбрыкнет"
  2. При бОльшем числе линий под одним УЗО больше шансов, что суммы естественных токов утечки хватит, что бы УЗО сработало.
0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

04.10.2019 в 18:01:21

Posix86749 написал: Столько УЗО ставляю потому что:

есть деньги - ставьте дифы! и щит Вам собирать удобней и рекомендуется так делать

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

04.10.2019 в 18:03:01

СтранникXXI написал:

Posix86749 написал: Здравствуйте. Нужны ваши советы и критика по схеме. Предпосылки: дом 2014 года, дом без газовых плит. Вводной кабель 5*6кв.мм. Вводной диф (от застройщика, под замену на узо и АВ) 4полюсный на 100мА/20А. Схема:

Сразу есть вопросы:

  1. Вводной автомат - ноль рвать или нет? Если да, то какой автомат брать: 3п+N или 4п?
  2. Автоматы под УЗО думаю поставить 2 полюсные, что бы было в случае чего проще их перекидывать по фазам (после групповых УЗО будут стоять кроссмодули). Опять же, какие брать: 1п+N или 2п?
  3. извечный вопрос: какую защиту заложить на варочную поверхность? Варочная еще не куплена, поэтому я тупо не знаю, какое у нее будет подключение, я пока даже не выбрал варочную. Посмотрел инструкции к нескольким разным ВП, у всех по-разному: кому то надо 3 фазы+N, кому-то надо 2 фазы+N. ДАнные разрознены, и я даже не могу понять какой номинал АВ ставить. Кабель лежит 5*4кв.мм. Как заложить, так что бы в любом случае подошло? Или так хрен угадаешь?
  4. Хотел бы услышать рекомендации по распределению групп под УЗО. Сейчас линии раскиданы так, что суммарная мощность по фазам A, B C - 178, 178 и 182 кВА соответственно. Я не стал заниматься прогнозами, где и что я могу потенциально включить, а при расчете принимал в расчет только номиналы автоматов.
  5. Реле напряжения - УЗМ-51 канули в лету, как я понял. У новатэка (РН-260t) есть ряд болячек, которые отпугивают. Какие есть нормальные альтернативы, сравнимые по качеству и потребительским свойствам с УЗМ (в лучшие времена)?
  1. Без разницы.
  2. Без разницы.
  3. 3П АВ, достаточно 16А. УЗО 30мА 16А или 25А. Кабель 5х4 для ВП более чем достаточен.
  4. Пихать однофазную нагрузку под трехфазное УЗО хоть и не криминально, но как-то не фэншуйно. Насчет мощности по фазам в 178 и 182 кВА не погорячились?
  5. Какие болячки Вы успели найти у РН-260t?

СтранникXXI,

  1. ОК
  2. ОК
  3. ОК
  4. Економия, мать ее. ПО мощностям - в чем горячность? Это суммы потенциально возможных токов исходя из номиналов групповых автоматов. Ясен, что таких токов там никогда не будет, коэфициент спроса будет гораздо-гораздо меньше. Эти цифры больше нужны для балланса по фазам
  5. вот здесь ksiman подробно разбирает данное РН. Исходя из его разбора «1. Время отключения реле слишком велико — не всякое устройство безопасно выдержит подачу 400В в течение 0,4 секунд. Это серьёзная
    проблема.» «2. Функция АПВ (автоматическое повторное включение) работает не корректно – нет перезапуска выдержки при выходе напряжения за допустимый диапазон. Т.е. любые скачки напряжения во время выдержки времени не перезапускают её. Это также довольно серьёзная проблема.» «9. Косяк с ложным включением реле при высоком входном напряжении» №1 может свести полезность данной железки к нулю. №9 вообще за гранью добра и зла. Причем ksiman даже указал конкретный жизненный пример (не сферический конь в вакууме), когда за такой баг своей домашней техникой будет расплачиваться потребитель. Как-то так
0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

04.10.2019 в 18:06:05

юра Т написал: Posix86749, для начала, выкидывайте из домашнего щитка 3Ф УЗО с однофазных нагрузок, ставьте 3 шт обычных на свет, на всю хату вполне достаточно двух автоматов на 10А пс. Вам никак на одну фазу ввод перейти нельзя?

юра Т, подумаю, спасибо. Переход на одну фазу - это по факту переоборудование, которые должно быть согласовано по инстанциям. самовольно, ровно как и замена вводного АВ на более мощный, нельзя

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

04.10.2019 в 18:06:55

юра Т написал:

Posix86749 написал: Столько УЗО ставляю потому что:

есть деньги - ставьте дифы! и щит Вам собирать удобней и рекомендуется так делать

юра Т, если делать все на нормальных дифах - цена щита увеличится раза в 2-3. Мой бюджет этого не позволит