Posix86749, водогрей у Вас 16 ампер кушает... при вводном 20... это может оказаться печальным, включенный мощный чайник во время принятия душа обесточит квартиру... каеф так себе
04.10.2019 в 18:09:27
Posix86749, водогрей у Вас 16 ампер кушает... при вводном 20... это может оказаться печальным, включенный мощный чайник во время принятия душа обесточит квартиру... каеф так себе
04.10.2019 в 18:10:12
Posix86749 написал:
юра Т написал:
Posix86749 написал: Столько УЗО ставляю потому что:
есть деньги - ставьте дифы! и щит Вам собирать удобней и рекомендуется так делать
юра Т, если делать все на нормальных дифах - цена щита увеличится раза в 2-3. Мой бюджет этого не позволит
Posix86749, не увеличится, у Вас можно смело схему порезать раза в 2-3 спокойно впишетесь в небольшой щиток (сейчас у Вас напрашивается щит в 72+ модулей...)
04.10.2019 в 18:21:09
Posix86749 написал: Переход на одну фазу - это по факту переоборудование, которые должно быть согласовано по инстанциям. самовольно, ровно как и замена вводного АВ
но Вы же уже как то легко порешали сменить вводной ДИФ на УЗО+АВ
04.10.2019 в 18:33:44
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.10.2019 в 18:39:12
юра Т написал: Posix86749, водогрей у Вас 16 ампер кушает... при вводном 20... это может оказаться печальным, включенный мощный чайник во время принятия душа обесточит квартиру... каеф так себе
юра Т, я учитываю разбег 1,13Iном-1,45Iном. Должно быть норм. Я веду расчет при мощности ВН в ~10 кВт.
04.10.2019 в 18:41:40
юра Т написал:
Posix86749 написал:
юра Т написал:
Posix86749 написал: Столько УЗО ставляю потому что:
есть деньги - ставьте дифы! и щит Вам собирать удобней и рекомендуется так делать
юра Т, если делать все на нормальных дифах - цена щита увеличится раза в 2-3. Мой бюджет этого не позволит
Posix86749, не увеличится, у Вас можно смело схему порезать раза в 2-3 спокойно впишетесь в небольшой щиток (сейчас у Вас напрашивается щит в 72+ модулей...)
юра Т, это как это, мне интересно, можно порезать 28 моих линий в 2-3 раза?
04.10.2019 в 18:43:11
юра Т написал:
Posix86749 написал: Переход на одну фазу - это по факту переоборудование, которые должно быть согласовано по инстанциям. самовольно, ровно как и замена вводного АВ
но Вы же уже как то легко порешали сменить вводной ДИФ на УЗО+АВ
юра Т, да, поменял вводной авдт на ав+узо. Но при этом не увеличил мощность и три фазы на одну. А при переходе на 1 фазу, мне надо вводной ав минимум 50А
04.10.2019 в 18:45:38
megrad написал:
Posix86749 написал: Хочу уменьшить взаимное влияние линий друг на друга.
Posix86749 написал: При бОльшем числе линий под одним УЗО больше шансов, что суммы естественных токов утечки хватит, что бы УЗО сработало.
Не запугивайте себя.
megrad, вы прпдлагаете поставить 3 3ф узо на весь щит? Или 3 3ф узо плюс отдельные узо на вн и вп?
04.10.2019 в 19:07:22
Posix86749 написал: вы прпдлагаете поставить 3 3ф узо на весь щит?
6 однофазных УЗО Вам хватит до ишачьей пасхи. Свет сократить до 4-х АВ. И будет всё хорошо...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.10.2019 в 19:14:40
Posix86749 написал: юра Т, это как это, мне интересно, можно порезать 28 моих линий в 2-3 раза?
ну давайте посчитаем вместе, я один не в силах на схеме все линии разобрать, сколько Вы их на освещение запланировали? а на всю!!! квартиру вполне достаточно одной!!! линии, современные светильники кушают мизер, вылет светильника со спецэфектами крайне маловероятен(как раньше регулярно ЛН вылетали, выбивая автомат) ну пусть для удобства поставим 2 линии... 4 модуля (2 дифа) а у Вас на схеме 10 автоматов да ещё узо, кроссы... это модулей 20 будет?
04.10.2019 в 19:17:15
MaSeVi написал: 6 однофазных УЗО Вам хватит до ишачьей пасхи.
3 хватит, там ввод то 20А всего, плита и водогрей под вопросом, на плиту (если не дергать розетку) можно вообще ограничиться тем УЗО что есть на площадке