Аватар пользователя
okhome

Местный

Регистрация: 04.10.2019

Москва

Сообщений: 2

04.10.2019 в 19:22:42

Добрый вечер, работаю над проектом вентиляции и кондиционирования квартиры. Покритикуйте/посоветуйте что пропустил и как можно улучшить.

Из вводных:

  • в доме центральная ПВУ, в квартиру подается 340 м3 с подогревом/охлаждением до 18-22 градусов (примерно 0.6 обмен)
  • потолки 3.5м
  • кондиционерами пользуемся не очень часто, вентиляция 24/7
  • обитатели дома чувствительны к тому, что на них дует, когда они спят :)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

05.10.2019 в 10:13:28

okhome написал: .... работаю над проектом вентиляции и кондиционирования квартиры. ....

Этот рисунок "проектом" зовется ????

Честно говоря, в нем ничего не понял.Хотя видел на порядок хуже "проекты" и которые понятнее были.

Есть приточный, есть удаляемый(вытяжной)воздух и все. Далее, отдельно кондиционирование. И у каждого есть своя схема. Но никакие не стрелочки/крючочки. Все эти "движения/потоки" воздуха это вообще "отдельная песня". Это вообще "отдельный проект"

Лучше бы "про кондиционирование" по-лучше написали, что собой представляет и как организовано. Не может быть что эти 340 кубов охлаждают квартиру ...

И т.д.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
okhome

Местный

Регистрация: 04.10.2019

Москва

Сообщений: 2

05.10.2019 в 22:21:18

Ким, спасибо за комментарии. Абсолютно правы - это пока совсем не проект, а всего лишь черновой набросок точек притока вентиляции (голубым), вытяжек (желтым), подачи холодного от кондиционирования (голубым) и забора воздуха для кондиционера (красным). Направление стрелочки показывает направление движения воздуха непосредственно при подходе (или выходе для подачи) к диффузору. Все диффузоры в стенах на уровне близком к потолку. Буду признателен за советы/комментарии по организации притока/оттока.

Охлаждать вентиляцией конечно не планируется. Кондиционирование будет осуществляться 4мя канальными кондиционерами с одним общим блоком на крыше.

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

07.10.2019 в 21:03:57

Это слишком ничтожно для обсуждения. 4 канальника + пву=надо рисовать нормальный проект.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу