Полотенцесушитель установлен с подводкой воды снизу. Воздух стравливали. Давление на входе в квартиру около 6.
10 этаж. Дом новый, снизу по стояку живет 1 квартира, сверху никого.
Полотенчик заполняется полностью горячей водой, затем она потихоньку остывает.
Фото прилагаются.
Устанавливали нормальные ребята, не в первый раз. Опытные. Сам дилетант, прошу не чмырить)
Ну ребята может и нормальные. Но рабочие схемы подключения полотенцесушителя не смотрели.
При такой подводке труб к полотенчику сверху от стояка вниз. Маловероятно что будет работать.
Это они вам сами так сказали? Схема подключения совершенно неправильная. У вас классическая гравитационная яма. При верхней подаче шанс ее передавить заужением стояка есть, при нижней вообще без шансов. При нижнем подключении выводы стояка должны быть ниже нижнего края ПС.
По ходу заужение я наблюдаю и в конструктиве сантехнического короба. Понимаю, что с узким профилем работать приятнее....но я выбираю более прочный (особенно, что касается крепления инсталяции) с усилением по вертикали деревянным брусом (фото). Ловишь каждый полезный сантим объёма...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.