05.10.2019 в 14:29:35
Добрый день! Товарищи эксперты, выручайте пожалуйста!
Полотенцесушитель установлен с подводкой воды снизу. Воздух стравливали. Давление на входе в квартиру около 6. 10 этаж. Дом новый, снизу по стояку живет 1 квартира, сверху никого.
Полотенчик заполняется полностью горячей водой, затем она потихоньку остывает.
Фото прилагаются. Устанавливали нормальные ребята, не в первый раз. Опытные. Сам дилетант, прошу не чмырить)
Заранее спасибо!
05.10.2019 в 16:36:48
Ну ребята может и нормальные. Но рабочие схемы подключения полотенцесушителя не смотрели. При такой подводке труб к полотенчику сверху от стояка вниз. Маловероятно что будет работать.
05.10.2019 в 18:08:00
Схема подключения не рабочая, угловых соединений очень много. Перепаивайте отводы на стояке .
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
05.10.2019 в 18:29:13
Galdzhev написал: Опытные.
Это они вам сами так сказали? :) Схема подключения совершенно неправильная. У вас классическая гравитационная яма. При верхней подаче шанс ее передавить заужением стояка есть, при нижней вообще без шансов. При нижнем подключении выводы стояка должны быть ниже нижнего края ПС.
09.10.2019 в 13:54:21
угловых соединений очень много.
заужением стояка есть,
+500
По ходу заужение я наблюдаю и в конструктиве сантехнического короба. Понимаю, что с узким профилем работать приятнее....но я выбираю более прочный (особенно, что касается крепления инсталяции) с усилением по вертикали деревянным брусом (фото). Ловишь каждый полезный сантим объёма...