08.10.2019 в 00:27:19
Cyber_Ben написал: Ладно, для всех помогающих в реализации проекта встречайте: страх и ужас:
ужас, но не страх :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.10.2019 в 00:29:51
ZooZoo, страх здесь:
08.10.2019 в 00:34:47
TAB написал:
Cyber_Ben написал: прошу оценить результат:
отдельное УЗО 10 мА на розетки СУ не нужно. Либо весь СУ (розетки +свет) сидит на этом отдельном УЗО, либо выкидываете его нафик и подключаете линии СУ к другим группам.
отдельное УЗО на розетки кухня-фартук и кладовая слишком жирно, в эту группу вполне себе можно напихать чего-нибудь еще. УЗО ID2 это тоже касается.
холодильник из под УЗО ID5 нужно убрать: соседство с СМ и вытяжкой может привести к порче продуктов. Лучше его под отдельный дифф поставить. Реле времени выкиньте и не вспоминайте про него больше.
красные резервы также персональных УЗО не заслуживают, за исключением проточника. Под который следует выделять 25-32 ампер (а не 16А как у вас на схеме).
TAB,
отдельное УЗО 10 мА на розетки СУ не нужно.
Я правильно понимаю, что есть 2 мнения и оба правильных ?
отдельное УЗО на розетки кухня-фартук и кладовая слишком жирно, в эту группу вполне себе можно напихать чего-нибудь еще. УЗО ID2 это тоже касается.
Я бы не сказал что жирно, на кухне много может быть приборов с высоким потреблением энергии: тостер, микроволновка, комбайн, миксеры, и т.д. Если посчитать по нагрузке, вполне может выйти на целый УЗО. А УЗО ID2 - это я разбил свет на 2 части просто, чего ж туда закинешь еще?
холодильник из под УЗО ID5 нужно убрать: соседство с СМ и вытяжкой может привести к порче продуктов. Лучше его под отдельный дифф поставить. Реле времени выкиньте и не вспоминайте про него больше.
Согласен, поставлю холодильник на отдельную линию. А реле времени таки оставлю ( см. выше ).
красные резервы также персональных УЗО не заслуживают, за исключением проточника. Под который следует выделять 25-32 ампер (а не 16А как у вас на схеме).
Так это же балкон, то есть потенциально тоже мокрая зона, соотвественно туда отдельная группа идет.
08.10.2019 в 00:38:43
Abrikos, и у вас, и у нас, и в Гондурас... так сейчас живут об Африке промолчу
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.10.2019 в 00:45:10
Abrikos,
и думаю - а в чём смысл брать 5 штук УЗО, если всё это хозяйство (без учёта красного резерва и кладовой) можно подключить семью дифференциальными автоматами? Например: ДА1 - розетки комнат. ДА2 - освещение комнат. ДА3 - розетки и освещение коридора. ДА4 - розетки и освещение санузла. ДА5 - розетки кухни. ДА6 - освещение кухни. ДА7 - Стиральная машина.
Я правильно понимаю, что каждый модуль УЗО просто заменяется модулем ДИФ, а остальне автоматы остаются как прежде? Если так, то в чем преимущество?
08.10.2019 в 00:52:35
Вопрос, можно ли следующие нагрузки повесить на один УЗО:
08.10.2019 в 00:58:13
Cyber_Ben написал: Я правильно понимаю, что есть 2 мнения и оба правильных ?
Отдельное УЗО на мокрую зону санузла
Понятия "мокрая зона санузла" не существует. Есть зоны внутри санузла, где розетки ставить запрещено, но к УЗО оно отношения не имеет. И есть требование ставить УЗО на лини помещений повышенной опасности, к коим СУ конечно относится. Но нет требования отдельности этого УЗО. Есть только рекомендация по уставке 10 мА в случае, ежели оно таки отдельно. И 30 мА в случае, когда под этим УЗО стоят еще другие линии.
Cyber_Ben написал: Розетки и свет мокрой зоны раскидать по другим УЗО
Такого требования тоже нет.
Cyber_Ben написал: А реле времени таки оставлю ( см. выше ).
Ну дело ваше конечно. Но необходимости в нем давно нет, это раз. А задержка включения уже встроена в РН, это два.
08.10.2019 в 01:02:42
Cyber_Ben написал: А реле времени таки оставлю ( см. выше ).
Ну дело ваше конечно. Но необходимости в нем нет, это раз. А задержка включения уже встроена в РН, это два.
08.10.2019 в 01:12:07
TAB,
Ну дело ваше конечно. Но необходимости в нем давно нет, это раз. А задержка включения уже встроена в РН, это два.
То что задержка включения встроена в РН - это хорошо, но вот нужно ли ее использовать - это большой вопрос.. Вот выключится у вас все в доме из за скачка напряжения и будете сидеть в полной темноте и без всех приборов, пока не пройдут эти 5 или 10 минут.. А если РВ только на холодильник стоит, то все сразу же заработает снова, ну и холодильник когда нужно тоже подключится.
08.10.2019 в 01:16:31
Вот что у меня в итоге по результатам обсуждения темы вышло, прошу оценить и как всегда жду критику :)
08.10.2019 в 01:59:02
Вот что у меня в итоге по результатам обсуждения темы вышло:
Вопрос только по УЗО ID4, там сумма номиналов автоматов 64А, а номинал УЗО 63А. Нужно ли тут группу розеток разделять на 2 отдельные группы?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.