07.10.2019 в 17:41:33
MaSeVi, Но вы же написали,вот у вас и спросил,что это за новшества?
07.10.2019 в 17:41:53
MaSeVi написал: УЗО на ванную с уставкой 30мА - нельзя.
Давно нельзя? Я что-то пропустил? :a
07.10.2019 в 17:43:16
Cyber_Ben, чем схемы форума не устроили? Аквасторож, тёплый пол, кондей, водогрей, посудомой планируете?
Cyber_Ben написал: Я их и так как мог уже объединил, освещение в 2 группы каждый на свой УЗО.
Групп освещения больше чем групп розеток? :eek:
Cyber_Ben написал: Прошу помочь оптимизировать
Всё под 2 УЗО, плюс
Cyber_Ben написал: Стиральную машину согласно множеству за и ни одного против поставил на отдельный дифавтомат.
Как отметил
MaSeVi написал: Очень автоматов на свет (можно поставить 3-4 и на этом успокоиться);
Трёх достаточно, причём третий на балкон.
Cyber_Ben написал: Дверной звонок только ради удобства поставил на отдельный автомат.
Удобство в чём? 10 А на дверной звонок - типа искать меньший номинал трудно?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.10.2019 в 17:43:48
ebf написал: Но вы же написали,вот у вас и спросил,что это за новшества?
Приношу публично извинения - жёстко тупанул на ровном месте!...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.10.2019 в 17:44:34
Radio написал: Давно нельзя? Я что-то пропустил?
Пропустили... Мою туповатость... :o
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.10.2019 в 18:31:34
MaSeVi написал: Cyber_Ben, Тогда ещё раз
- Дифф на стиральную - лишний;
- Очень автоматов на свет (можно поставить 3-4 и на этом успокоиться);
- Отдельные УЗО только на свет и только на розетки - не очень. Представьте себе, включили в розетку (например) неисправную зарядку/утюг/чайник - УЗО отключилось и всё, розеток нет. Поэтому я Вам и предложил УЗО - свет/розетки/техника.
- УЗО на ванную с уставкой 30мА - нельзя.
- Реле времени, если холодильник будет новый - бессмысленно, кроме того, всегда можно настроить время включения питания, в т.ч. и хол-ка на большинстве моделей/марок реле.
MaSeVi, Переформировал группы, повысил номинал УЗО на технику кухни, прошу оценить результат:
07.10.2019 в 18:56:24
Cyber_Ben, Устанавливая освещение под одно УЗО - гарантированно получаете отсутствие освещения во всей квартире. Зачем такое количество УЗО?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.10.2019 в 18:58:48
Cyber_Ben написал: прошу оценить результат:
отдельное УЗО 10 мА на розетки СУ не нужно. Либо весь СУ (розетки +свет) сидит на этом отдельном УЗО, либо выкидываете его нафик и подключаете линии СУ к другим группам.
отдельное УЗО на розетки кухня-фартук и кладовая слишком жирно, в эту группу вполне себе можно напихать чего-нибудь еще. УЗО ID2 это тоже касается.
холодильник из под УЗО ID5 нужно убрать: соседство с СМ и вытяжкой может привести к порче продуктов. Лучше его под отдельный дифф поставить. Реле времени выкиньте и не вспоминайте про него больше.
красные резервы также персональных УЗО не заслуживают, за исключением проточника. Под который следует выделять 25-32 ампер (а не 16А как у вас на схеме).
07.10.2019 в 21:57:36
Cyber_Ben,
ТП лучше сразу в квартире сделать (в нужных местах; я их линии обычно со светом объединяю)
на балкон - отдельная линия и от нее и розетки и освещение
что у вас на этаже? номиналы, а лучше фото устройств
освещение раскидайте под розеточные линии, как и сказали выше
про реле времени д/холодильника не забывайте, хол-ки разные бывают :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.10.2019 в 22:13:36
ТП лучше сразу в квартире сделать (в нужных местах; я их линии обычно со светом объединяю) ZooZoo, Это как ? И главное зачем ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу