Доброго времени суток! Изучив много видеоуроков и прочитав много статей я разбил электропроводку на соотвествующие группы и составил схему щитка ( только расстановка оборудования без подключения кабелей ) для ремонта трехкомнатной квартиры. Сборку щитка поручу, конечно, электрику. Прошу экспертов прокомментировать нет ли в схеме ошибок. Красным на схеме отмечены модули, которые пока не будут ставится, но место под них предусматривается. Принимаю любую критику, но только пожалуйста конструктивную, чтобы можно действительно было что-то улучшить или исправить. Спасибо!

0
Аватар пользователя
Cyber_Ben

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Бад-Кройцнах

Сообщений: 20

07.10.2019 в 13:53:15

MaSeVi,

  1. Сорри первый раз тут на форуме, учту на будущее.
  2. Параметры поставил по результатам нескольких видеоуроков и форумов, просто с большим номиналом.
  3. Спасибо, учту
  4. Для удобства подключения, если понадобится. Скорее на всякий случай наверное.
  5. Про мокрую зону все вроде говорят и пишут что на нее отдельный узо ставить надо. Поменяю тогда на 10mA
  6. А у там их и так 2 линии всего, если в 2 раза сократить, остается одна. Я специально их разделил на 2 группы под разные УЗО, чтобы сумма номинала автоматов не превышала номинал УЗО. Если их объединять, то как тогда подключать? вообще без узо напрямую после реле напряжения?
  7. Стиральная машина будет стоять на кухне под столешницей.
0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

07.10.2019 в 14:04:36

Cyber_Ben написал: поставил по результатам нескольких видеоуроков

"Не читайте утром советских газет" (с).

Cyber_Ben написал: Для удобства подключения, если понадобится

Актуально при 3-х фазах и большого количества автоматики.

Cyber_Ben написал: Про мокрую зону все вроде говорят и пишут что на нее отдельный узо ставить надо

Надо, но только в том случае, если в санузел идёт строго своя отдельная линии. Если хотите сэкономить, что вполне логично, то допускается линию санузла под групповое УЗО на 30мА.

Cyber_Ben написал: Я специально их разделил на 2 группы под разные УЗО, чтобы сумма номинала автоматов не превышала номинал УЗО

Насмотрелись видеоуроков? Я имел в виду, что у Вас аж 8 автоматов на свет. Если бы речь шла о частном доме квадратов 400, я бы ещё понял, но для квартиры - перебор. И ставьте автоматы под УЗО по принципу: розетки-свет-техника...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Cyber_Ben

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Бад-Кройцнах

Сообщений: 20

07.10.2019 в 15:03:04

MaSeVi написал:

Cyber_Ben написал: поставил по результатам нескольких видеоуроков

"Не читайте утром советских газет" (с).

Cyber_Ben написал: Для удобства подключения, если понадобится

Актуально при 3-х фазах и большого количества автоматики.

Cyber_Ben написал: Про мокрую зону все вроде говорят и пишут что на нее отдельный узо ставить надо

Надо, но только в том случае, если в санузел идёт строго своя отдельная линии. Если хотите сэкономить, что вполне логично, то допускается линию санузла под групповое УЗО на 30мА.

Cyber_Ben написал: Я специально их разделил на 2 группы под разные УЗО, чтобы сумма номинала автоматов не превышала номинал УЗО

Насмотрелись видеоуроков? Я имел в виду, что у Вас аж 8 автоматов на свет. Если бы речь шла о частном доме квадратов 400, я бы ещё понял, но для квартиры - перебор. И ставьте автоматы под УЗО по принципу: розетки-свет-техника...

MaSeVi, Так я же в начале самом так и написал, что схему по итогам видеоуроков в основном составил. Зачем нужно на этот счет иронизировать еще? В чем проблема на каждое помещение отдельный автомат поставить? Выбьет автомат в одной комнате, в других свет останется и розетки останутся рабочими. Поясните пожалуйста, как конкретно технически реализовать вышеупомянутый принцип: "розетки-свет-техника" ? Я не электрик, но вот взгляните что мне предложили в качестве примера щитка для квартиры, тогда поймете что я решил сначала сам разобраться в деталях, только после этого чего-то заказывать.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

07.10.2019 в 15:40:29

Cyber_Ben, картинка с пояснениями к ней и просьба помочь оптимизировать для 3-комнатной квартиры по количеству линий, по номиналам, по выбору устройств - что лучше оставить под групповыми УЗО, а что лучше присоединить к дифавтомату.

Зачем нужен отдельный автомат 10А для дверного звонка? Ну, был бы он 2А, 3А, 4А - тогда понятно, а на 10А не очень понятно. Просто отдельный автомат для удобства подключения звонка?

0
Аватар пользователя
Cyber_Ben

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Бад-Кройцнах

Сообщений: 20

07.10.2019 в 16:06:51

Abrikos, Спасибо, сделаю. Автомат на звонок просто для удобства, про автоматы с номиналом меньше 10А никто и не упомянает :)

0
Аватар пользователя
Cyber_Ben

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Бад-Кройцнах

Сообщений: 20

07.10.2019 в 16:37:24

Доброго всем времени суток! Прошу помочь оптимизировать щиток и группы для 3-комнатной квартиры по количеству линий, по номиналам, по выбору устройств - что лучше оставить под групповыми УЗО, а что лучше присоединить к дифавтомату. Я не электрик, все знания по теме из видеоуроков и с форумов, поэтому пожалуйста без иронии на тему зачем столько автоматов нужно. Я их и так как мог уже объединил, освещение в 2 группы каждый на свой УЗО. Розетки и мокрую зону санузла разнес по отдельным узо, так чтобы суммарный номинал автоматов был не выше номинала УЗО. Стиральную машину согласно множеству за и ни одного против поставил на отдельный дифавтомат. Дверной звонок только ради удобства поставил на отдельный автомат.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

07.10.2019 в 17:11:25

Cyber_Ben, Тогда ещё раз

  1. Дифф на стиральную - лишний;
  2. Очень автоматов на свет (можно поставить 3-4 и на этом успокоиться);
  3. Отдельные УЗО только на свет и только на розетки - не очень. Представьте себе, включили в розетку (например) неисправную зарядку/утюг/чайник - УЗО отключилось и всё, розеток нет. Поэтому я Вам и предложил УЗО - свет/розетки/техника.
  4. УЗО на ванную с уставкой 30мА - нельзя.
  5. Реле времени, если холодильник будет новый - бессмысленно, кроме того, всегда можно настроить время включения питания, в т.ч. и хол-ка на большинстве моделей/марок реле.
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2019 в 17:20:28

MaSeVi написал: УЗО на ванную с уставкой 30мА - нельзя.

Новые правила ввели :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

07.10.2019 в 17:37:39

ebf написал: Новые правила ввели

Вам виднее...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12258

07.10.2019 в 17:41:17

ebf написал: Новые правила ввели :)

На мокрую зону всегда было правило что устанавливается 10 мА.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2019 в 17:41:33

MaSeVi, Но вы же написали,вот у вас и спросил,что это за новшества?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

07.10.2019 в 17:41:53

MaSeVi написал: УЗО на ванную с уставкой 30мА - нельзя.

Давно нельзя? Я что-то пропустил? :a

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2019 в 17:42:25

ADM05 написал:

ebf написал: Новые правила ввели :)

На мокрую зону всегда было правило что устанавливается 10 мА.

ADM05, Ну у вас видимо были :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2019 в 17:43:16

Cyber_Ben, чем схемы форума не устроили? Аквасторож, тёплый пол, кондей, водогрей, посудомой планируете?

Cyber_Ben написал: Я их и так как мог уже объединил, освещение в 2 группы каждый на свой УЗО.

Групп освещения больше чем групп розеток? :eek:

Cyber_Ben написал: Прошу помочь оптимизировать

Всё под 2 УЗО, плюс

Cyber_Ben написал: Стиральную машину согласно множеству за и ни одного против поставил на отдельный дифавтомат.

Как отметил

MaSeVi написал: Очень автоматов на свет (можно поставить 3-4 и на этом успокоиться);

Трёх достаточно, причём третий на балкон.

Cyber_Ben написал: Дверной звонок только ради удобства поставил на отдельный автомат.

Удобство в чём? 10 А на дверной звонок - типа искать меньший номинал трудно?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.