08.10.2019 в 13:03:18
!#[
Есть такой вопрос... Электрик предлагает взять зануление от этажного щита и не просто взять а пропустить через контактор в паре с реле напряжжения. То есть реле управляет контактором а контактор отключает все ТРИ проводника (фаза,ноль и защитный ноль) Получается эффект выдёргивания вилки из розетки, полное отключение квартиры от городской электросети... Именно полное, так-как при возможном обрыве (отгорании) нуля по защитному нулю пойдёт фаза все корпуса занулённых приборов будут под напряжением...
На сколько такой вариант допустим...??? Хотя идея не плохая.
08.10.2019 в 14:08:41
Правила устройства электроустановок 7.1.21.
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
08.10.2019 в 14:54:44
omgFiRE, Та это понятно пуэ, шмуэ... Но будет одновременное отключение всех ТРЁХ проводников...!!! а не отдельно РЕ... Вы же выключаете электрочайник из розетки полностью, разрывая при этом все три контакта. Так-же и в данном случае отключается вся квартира полностью от магистрали...
08.10.2019 в 15:11:15
Vladimir.2210 написал: Но будет одновременное отключение всех ТРЁХ проводников...!!! а не отдельно РЕ
И как вы это контролируете? Каждое утро будете прозванивать тестером контактор PE? Когда у вас контактор устанет соединять PE, вы этого скорее всего не заметите, пока пробой L на PE в одном приборе не приведёт к:
Vladimir.2210 написал: все корпуса занулённых приборов будут под напряжением
08.10.2019 в 15:44:26
omgFiRE, Надо устанавливать хороший модульный контактор... ABB или Hager. Такие бренды всегда тестируются перед тем как поступить в продажу. На проводнике РЕ нет никакой нагрузки, это пустой защитный провод, подгорание контактов исключено...
08.10.2019 в 15:49:25
omgFiRE, Тем более контактор будет работать круглосуточно... Обрыва нуля может никогда и не произойти...
08.10.2019 в 15:59:55
Vladimir.2210 написал: omgFiRE, Та это понятно пуэ, шмуэ... Но будет одновременное отключение всех ТРЁХ проводников...!!! а не отдельно РЕ... Вы же выключаете электрочайник из розетки полностью, разрывая при этом все три контакта. Так-же и в данном случае отключается вся квартира полностью от магистрали...
Vladimir.2210, В этом то и проблема, это отключение как и включение не должно быть одновременным
08.10.2019 в 16:09:18
Можно сделать включение L и N с задержкой... сначала РЕ потом фаза ноль. Также и отключение.
08.10.2019 в 16:28:42
Маразм крепчал... Делайте, кто ж запретит.
08.10.2019 в 16:36:24
Rumato, Та ну да... это глупость. Суть не в этом, вообще такой вариант можно применять или нет...? Ничего опасного в этом не вижу. Просто полное отключение квартиры в случае скачка напряжения. Или я чего-то не понимаю...
08.10.2019 в 16:42:26
Vladimir.2210 написал: выключаете электрочайник из розетки полностью
Нельзя сравнивать... Претендуете на премию дарвина?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу