08.10.2019 в 13:03:18
Есть такой вопрос... Электрик предлагает взять зануление от этажного щита и не просто взять а пропустить через контактор в паре с реле напряжжения. То есть реле управляет контактором а контактор отключает все ТРИ проводника (фаза,ноль и защитный ноль) Получается эффект выдёргивания вилки из розетки, полное отключение квартиры от городской электросети... Именно полное, так-как при возможном обрыве (отгорании) нуля по защитному нулю пойдёт фаза все корпуса занулённых приборов будут под напряжением...
На сколько такой вариант допустим...??? Хотя идея не плохая.
08.10.2019 в 14:08:41
Правила устройства электроустановок 7.1.21.
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
08.10.2019 в 14:54:44
omgFiRE, Та это понятно пуэ, шмуэ... Но будет одновременное отключение всех ТРЁХ проводников...!!! а не отдельно РЕ... Вы же выключаете электрочайник из розетки полностью, разрывая при этом все три контакта. Так-же и в данном случае отключается вся квартира полностью от магистрали...
08.10.2019 в 15:11:15
Vladimir.2210 написал: Но будет одновременное отключение всех ТРЁХ проводников...!!! а не отдельно РЕ
И как вы это контролируете? Каждое утро будете прозванивать тестером контактор PE? Когда у вас контактор устанет соединять PE, вы этого скорее всего не заметите, пока пробой L на PE в одном приборе не приведёт к:
Vladimir.2210 написал: все корпуса занулённых приборов будут под напряжением
08.10.2019 в 15:44:26
omgFiRE, Надо устанавливать хороший модульный контактор... ABB или Hager. Такие бренды всегда тестируются перед тем как поступить в продажу. На проводнике РЕ нет никакой нагрузки, это пустой защитный провод, подгорание контактов исключено...
08.10.2019 в 15:49:25
omgFiRE, Тем более контактор будет работать круглосуточно... Обрыва нуля может никогда и не произойти...
08.10.2019 в 15:59:55
Vladimir.2210 написал: omgFiRE, Та это понятно пуэ, шмуэ... Но будет одновременное отключение всех ТРЁХ проводников...!!! а не отдельно РЕ... Вы же выключаете электрочайник из розетки полностью, разрывая при этом все три контакта. Так-же и в данном случае отключается вся квартира полностью от магистрали...
Vladimir.2210, В этом то и проблема, это отключение как и включение не должно быть одновременным
08.10.2019 в 16:09:18
Можно сделать включение L и N с задержкой... сначала РЕ потом фаза ноль. Также и отключение.
08.10.2019 в 16:28:42
Маразм крепчал... Делайте, кто ж запретит.
08.10.2019 в 16:36:24
Rumato, Та ну да... это глупость. Суть не в этом, вообще такой вариант можно применять или нет...? Ничего опасного в этом не вижу. Просто полное отключение квартиры в случае скачка напряжения. Или я чего-то не понимаю...
08.10.2019 в 16:42:26
Vladimir.2210 написал: выключаете электрочайник из розетки полностью
Нельзя сравнивать... Претендуете на премию дарвина?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.10.2019 в 16:44:56
megrad, По сути смысл тот-же... Просто в роли вилки и розетки выступает контактор под управлением реле напряжения.
08.10.2019 в 17:33:06
Vladimir.2210 написал: По сути смысл тот-же...
:yu: Всё таки премия дарвина.... печалька :sorry:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.10.2019 в 17:55:14
Vladimir.2210 написал: omgFiRE, Та это понятно пуэ, шмуэ... Но будет одновременное отключение всех ТРЁХ проводников...!!! а не отдельно РЕ... Вы же выключаете электрочайник из розетки полностью, разрывая при этом все три контакта. Так-же и в данном случае отключается вся квартира полностью от магистрали...
Vladimir.2210, может и шмуэ, но все писания (СП, МЭК, ГОСТ, ПУЭ, СНиП) сходятся в том, что установка должна быть такова, что даже в случае одиночной неисправности потенциалы на доступных к прикосновению поверхностях должны быть безопасны.
Для контактора существует, как я понимаю, несколько вариантов единичных неисправностей, которые приведут к опасным последствиям. Думать, что АББ или Хагер не ломаются, как минимум, самонадеяно.
Кроме того, на какой ток Вы контактор собираетесь ставить? И чем защищать? Трёхполюсным автоматом? Для PE ток в 50...100А вполне себе может. ;)
Хочется творчества? Прочитайте ЧаВО http://www.mastergrad.com/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/?p=888323#post888323, в нём есть разное, и правильное, и не очень (компромиссное)
И, например, не подключайте PE, но сделайте уравнивание потенциалов ванна, водопровод, отопление, газ проводом 6 мм2 Cu, примерно как в старом ПУЭ-6 изложено. А, если таки остаётся особая необходимость использования приборов класса I, с металлическими корпусам, то для нормального функционирования дифзащиты, PE можно взять с неё.
Хотя PE из щитка, если все условия соблюдены, в приоритете.
08.10.2019 в 19:45:34
Serge3leo, Я понимаю что собрались серьёзные дядьки и начали рассказывать страшилки про большие токи которые спалят весь этаж вместе с стояком... Я вижу это вообще по другому. В данной схеме, контактор выполняет функцию рубильника или разъеденителя управляемого реле напряжения. Как только напряжение выходит за установленные пороги - реле отключает контактор, тем самым полностью отключает квартиру от электросети (L,N,PE) Что здесь такого запрещённого...??? Напряжение вернулось в норму - контактор замкнул свои контакты и подал напряжение в квартиру... Такая схема может работать годами...!!! В случае К.З. отработает автомат, в случае утечки - УЗО. Что может произойти катастрофического...???