Есть такой вопрос... Электрик предлагает взять зануление от этажного щита и не просто взять а пропустить через контактор в паре с реле напряжжения. То есть реле управляет контактором а контактор отключает все ТРИ проводника (фаза,ноль и защитный ноль) Получается эффект выдёргивания вилки из розетки, полное отключение квартиры от городской электросети... Именно полное, так-как при возможном обрыве (отгорании) нуля по защитному нулю пойдёт фаза все корпуса занулённых приборов будут под напряжением...

На сколько такой вариант допустим...??? Хотя идея не плохая.

0
Аватар пользователя
omgFiRE

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Екатеринбург

Сообщений: 335

08.10.2019 в 14:08:41

Правила устройства электроустановок 7.1.21.

Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

0
Аватар пользователя
Vladimir.2210

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 14:54:44

omgFiRE, Та это понятно пуэ, шмуэ... Но будет одновременное отключение всех ТРЁХ проводников...!!! а не отдельно РЕ... Вы же выключаете электрочайник из розетки полностью, разрывая при этом все три контакта. Так-же и в данном случае отключается вся квартира полностью от магистрали...

0
Аватар пользователя
omgFiRE

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Екатеринбург

Сообщений: 335

08.10.2019 в 15:11:15

Vladimir.2210 написал: Но будет одновременное отключение всех ТРЁХ проводников...!!! а не отдельно РЕ

И как вы это контролируете? Каждое утро будете прозванивать тестером контактор PE? Когда у вас контактор устанет соединять PE, вы этого скорее всего не заметите, пока пробой L на PE в одном приборе не приведёт к:

Vladimir.2210 написал: все корпуса занулённых приборов будут под напряжением

0
Аватар пользователя
Vladimir.2210

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 15:44:26

omgFiRE, Надо устанавливать хороший модульный контактор... ABB или Hager. Такие бренды всегда тестируются перед тем как поступить в продажу. На проводнике РЕ нет никакой нагрузки, это пустой защитный провод, подгорание контактов исключено...

0
Аватар пользователя
Vladimir.2210

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 15:49:25

omgFiRE, Тем более контактор будет работать круглосуточно... Обрыва нуля может никогда и не произойти...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.10.2019 в 15:59:55

Vladimir.2210 написал: omgFiRE, Та это понятно пуэ, шмуэ... Но будет одновременное отключение всех ТРЁХ проводников...!!! а не отдельно РЕ... Вы же выключаете электрочайник из розетки полностью, разрывая при этом все три контакта. Так-же и в данном случае отключается вся квартира полностью от магистрали...

Vladimir.2210, В этом то и проблема, это отключение как и включение не должно быть одновременным

0
Аватар пользователя
Vladimir.2210

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 16:09:18

Можно сделать включение L и N с задержкой... сначала РЕ потом фаза ноль. Также и отключение.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.10.2019 в 16:28:42

Маразм крепчал... Делайте, кто ж запретит.

0
Аватар пользователя
Vladimir.2210

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 16:36:24

Rumato, Та ну да... это глупость. Суть не в этом, вообще такой вариант можно применять или нет...? Ничего опасного в этом не вижу. Просто полное отключение квартиры в случае скачка напряжения. Или я чего-то не понимаю...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.10.2019 в 16:42:26

Vladimir.2210 написал: выключаете электрочайник из розетки полностью

Нельзя сравнивать... Претендуете на премию дарвина?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vladimir.2210

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 16:44:56

megrad, По сути смысл тот-же... Просто в роли вилки и розетки выступает контактор под управлением реле напряжения.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.10.2019 в 17:33:06

Vladimir.2210 написал: По сути смысл тот-же...

:yu: Всё таки премия дарвина.... печалька :sorry:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.10.2019 в 17:55:14

Vladimir.2210 написал: omgFiRE, Та это понятно пуэ, шмуэ... Но будет одновременное отключение всех ТРЁХ проводников...!!! а не отдельно РЕ... Вы же выключаете электрочайник из розетки полностью, разрывая при этом все три контакта. Так-же и в данном случае отключается вся квартира полностью от магистрали...

Vladimir.2210, может и шмуэ, но все писания (СП, МЭК, ГОСТ, ПУЭ, СНиП) сходятся в том, что установка должна быть такова, что даже в случае одиночной неисправности потенциалы на доступных к прикосновению поверхностях должны быть безопасны.

Для контактора существует, как я понимаю, несколько вариантов единичных неисправностей, которые приведут к опасным последствиям. Думать, что АББ или Хагер не ломаются, как минимум, самонадеяно.

Кроме того, на какой ток Вы контактор собираетесь ставить? И чем защищать? Трёхполюсным автоматом? Для PE ток в 50...100А вполне себе может. ;)

Хочется творчества? Прочитайте ЧаВО http://www.mastergrad.com/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/?p=888323#post888323, в нём есть разное, и правильное, и не очень (компромиссное)

И, например, не подключайте PE, но сделайте уравнивание потенциалов ванна, водопровод, отопление, газ проводом 6 мм2 Cu, примерно как в старом ПУЭ-6 изложено. А, если таки остаётся особая необходимость использования приборов класса I, с металлическими корпусам, то для нормального функционирования дифзащиты, PE можно взять с неё.

Хотя PE из щитка, если все условия соблюдены, в приоритете.

0
Аватар пользователя
Vladimir.2210

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 19:45:34

Serge3leo, Я понимаю что собрались серьёзные дядьки и начали рассказывать страшилки про большие токи которые спалят весь этаж вместе с стояком... Я вижу это вообще по другому. В данной схеме, контактор выполняет функцию рубильника или разъеденителя управляемого реле напряжения. Как только напряжение выходит за установленные пороги - реле отключает контактор, тем самым полностью отключает квартиру от электросети (L,N,PE) Что здесь такого запрещённого...??? Напряжение вернулось в норму - контактор замкнул свои контакты и подал напряжение в квартиру... Такая схема может работать годами...!!! В случае К.З. отработает автомат, в случае утечки - УЗО. Что может произойти катастрофического...???