09.10.2019 в 19:59:51
megrad, Тут уже всё намешали... разговор плавно дрейфует, но суть одна - PEN. Разделять, занулять, коммутировать... :cool:
09.10.2019 в 20:14:11
Vladimir.2210, на счет PEN... правило простое. до 16 мм2 это N, более 16 мм2 - PEN. В однофазном ответвлении PENа не бывает, поэтому в вашем случае вы коммутируете L, N, PE одновременно, хотя и есть нормативный запрет.
09.10.2019 в 20:31:27
alexposter, Тогда почему в домах с электроплитами к розеткам плит приходит 3 провода...? Фаза,ноль и PE по вашему PEN что-ли...?(pen это и есть магистраль от подвала до последнего этажа) Это же и есть ответвление от магистрального pen к электроплите (зануление) При этом сеть однофазная.
09.10.2019 в 20:56:00
MrGalaxy написал:
TAB написал: megrad, так запрет ЕМНИП появился в последних редакциях, а до того разделение в щите вполне приветствовалось.
TAB, до этого таких мощностей в быту не было и ноль был почти нулём.
MrGalaxy, Те до 2000г все жили при лучинах, без стиралок, посудомоечных машин, варочных панелей и духовок и тд и тп :o
09.10.2019 в 22:03:07
MrGalaxy, а не пофиг ли, если ноль в щите соединен с арматурой здания?
09.10.2019 в 22:04:13
MrGalaxy написал:
TAB написал: megrad, так запрет ЕМНИП появился в последних редакциях, а до того разделение в щите вполне приветствовалось.
TAB, до этого таких мощностей в быту не было и ноль был почти нулём.
MrGalaxy, а не пофиг ли, если ноль в щите соединен с арматурой здания?
09.10.2019 в 22:28:42
TAB написал:
MrGalaxy написал:
TAB написал: megrad, так запрет ЕМНИП появился в последних редакциях, а до того разделение в щите вполне приветствовалось.
TAB, до этого таких мощностей в быту не было и ноль был почти нулём.
MrGalaxy, а не пофиг ли, если ноль в щите соединен с арматурой здания?
TAB, У нас эти рамы прекрасно вываливаются при ослаблении распорных болтов и ни с чем не соединены кроме стоякового нуля. Да и прочие виды щитков тоже. Не во всех домах есть арматура :o
09.10.2019 в 22:30:53
Vladimir.2210 написал: Это же и есть ответвление от магистрального pen к электроплите (зануление) При этом сеть однофазная.
09.10.2019 в 22:43:28
alexposter, Так по этому же поводу и вся дискуссия...!!! Придлогается вариант, чтобы к примеру таже электроплита или корпус бойлера не оказались под напряжением (так-как они занулены) в случае отгарания нуля - отключать квартиру контактором (L,N,PE) который будет управляться через реле напряжения. Как дополнительная мера безопасности для устаревшей системы TN-С. Само-собой что стояк 16мм. Так-как дом с электроплитами. Соответственно это совмещённый проводник PEN.
09.10.2019 в 22:58:45
alexposter, Vladimir.2210, два вопроса:
09.10.2019 в 23:04:13
СтранникXXI написал: Да, и не говорите, пожалуйста, о типе заземления TN-C. Как известно, в многоквартирных жилых домах его никогда не было, и быть не могло.
а что же тогда было? Если есть PEN > 16 мм2 и повторное заземление, отчего же тогда это не TN-C?
09.10.2019 в 23:08:16
СтранникXXI, А какой тогда по вашему тип системы заземления в домах постройки 80-х годов...? Имеется ввиду ввод в здание (ВРУ) 3 фазы и проводник совмещающий в себе функцию защитного и рабочего нуля... Понятно что третьего заземляющего проводника в квартирах не было.
09.10.2019 в 23:21:53
СтранникXXI, Уверен что разомкнёт, на то он и контактор. Как только пропадёт магнитное поле в катушке контактора, под механическим воздействием обратной пружины, все три контакта разомкнуться. Тем самым полностью обесточат квартиру.
09.10.2019 в 23:27:15
СтранникXXI, Уверен что разомкнуться. На то он и контактор... Как только реле отключит катушку контактора,то под механическим воздействием обратной пружины все три контакта разомкнуться... И квартира полностью обесточиться.
09.10.2019 в 23:28:50
СтранникXXI, Уверен что разомкнуться. На то он и контактор... Как только реле отключит катушку контактора,то под механическим воздействием обратной пружины все три контакта разомкнуться... И квартира полностью обесточиться.