Vladimir.2210 написал:
СтранникXXI, А какой тогда по вашему тип системы заземления в домах постройки 80-х годов...? Имеется ввиду ввод в здание (ВРУ) 3 фазы и проводник совмещающий в себе функцию защитного и рабочего нуля... Понятно что третьего заземляющего проводника в квартирах не было.
Vladimir.2210, никак, тогда не существовало такого понятия как тип заземления системы. Были трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью. У нее были как плюсы: обязательное повторное нормированное заземление на вводе (сейчас при КЛ рекомендуемое с ненормированным сопротивлением), возможность деления ПЕНа в ЩЭ( хотя сейчас и так многие не заморачиваются и делят где хотят, особенно на производстве),так и минусы: СУП считалась по умолчанию есть (а куда ей было деться при железных стояках)
Запрет рвания ПЕ существует в основном для СУПа, при его рванье вы получите изолированнную местную СУП и какой потенциал она будет иметь относительно основной СУП (которая может у вас вылезти где угодно) неизвестно