10.10.2019 в 16:01:03
Vladimir.2210 написал: С нашей конечно... никаких управляющих компаний нет...
А кто дома обслуживает?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.10.2019 в 16:08:04
megrad написал: А кто дома обслуживает?
Работники водоканала или того-же облэнерго... Если это можно назвать обслуживанием. Пока был ЖЭК, можно было что предъявлять а теперь всем пох... ЖЭКов уже лет 5 или 6 нет.
10.10.2019 в 16:16:02
Vladimir.2210 написал: Работники водоканала
Чистят засоры и меняют краны?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.10.2019 в 16:22:08
megrad написал: Чистят засоры и меняют краны?
Та нет... по мелочам их не дозовёшся... Что-то серьёзное, труба лопнула, стояк прорвало... Приехали - отключили и сидим 2-3 дня, ждём... Для мелочей частников полно по объявлениям...
10.10.2019 в 16:27:40
Посмотрите что он рассказывает...
10.10.2019 в 16:28:49
Vladimir.2210 написал: Получается от обрыва нуля в принципе никакой защиты нет, кроме полноценного заземления...?
Полноценное зануление, например, по разделу I-7 ПУЭ-76 (изд. 5) по которому и строили ваш дом, гарантирует, что при единичной неисправности, в т.ч. и при "обрыве нуля", разность потенциалов на доступных к прикосновению частях будет безопасна (т.е. не превысит 50В).
Единственная проблема - это своевременное обнаружение этой или иных неисправностей, что б неисправность была "единичной".
Vladimir.2210 написал: Я к тому-что допустим пороги реле установлены 180 - 250. Произошёл обрыв нуля - реле не реагирует так-как напряжение допустим 205v... А на корпусах всё равно остаётся напряжение но уже не опасное для жизни...???
Увы, смотрим векторную диаграмму, при L-PEN=205, "корпус-реальная земля" может быть 115В, что опасно для жизни.
Vladimir.2210 написал: Предложите свой вариант подключения к квартирному щиту. Без использования контактора но с занулением корпусов электроплиты, бойлера и ст.машинки...
Схему! Сестра, схему! ;) Даёшь творчество в народные массы! ;)
Типа если нет доверия, ни к стояку, ни даже к СУП дома, а так же, наплевав на все нормы и правила, до зарезу хочется использовать приборы класса I (конечно же лучше, чем ваять странные схемы, всё таки поискать, найти и устанавить только приборы с двойной изоляцией).
В ПУЭ-76 VII-1-58 было указано, что необходимо для этого случая - непроводящие полы и закрытие изоляционными материалами труб, радиаторов и т.п. А поскольку сейчас есть сравнительно недорогие АВДТ, то дополнительно стоит их применить для контроля исправности этой изоляции/барьеров:
Если недоверие к стояку подъезда вызвано, например, чрезмерной фактической нагрузкой несоответствующей его сечению, а к СУП дома вопросов нет:
Если же стояк и СУП в норме, то нормальную схему по ПУЭ-76 можно опционально дополнить мониторингом качества стояка по току КЗ L-N, например, Меандр ВРТ-М02: 
TAB написал: а каким, особо небезопасным образом, здесь может ломаться контактор?
Кто знает, если ничего не известно, то можно предполагать единичное замыкание между любыми двумя контактами. У контакторов, изоляция между замыкателями точно не двойная. А за изоляцию между катушкой и контактами надо смотреть маркировку.
10.10.2019 в 16:40:44
Serge3leo написал: Кто знает, если ничего не известно, то можно предполагать единичное замыкание между любыми двумя контактами. У контакторов, изоляция между замыкателями точно не двойная.
Ну давайте рассмотрим три отдельных контактора, управляемых одним реле. Сути дела это не меняет. :)
10.10.2019 в 16:51:44
Abrikos написал: Убило кого-то из-за самовольно сделанного зануления - хозяин квартиры незаконно вмешался в схему электроснабжения.
При проектировании дома при СССР, скажем по ПУЭ-76, обязательно рассматривалась единичная неисправность "КЗ фаза на батарею/арматуру/газопровод" и проект обеспечивал безопасные разности потенциалов для всех.
Конечно, много лет эксплуатации и капремонтов могли внести свои коррективы, но это вопросы к тем, кто самовольно заменил трубы на пластик или, наоборот, отказался от таковой плановой замены. ;)
10.10.2019 в 16:58:12
TAB написал:
Serge3leo написал: Кто знает, если ничего не известно, то можно предполагать единичное замыкание между любыми двумя контактами. У контакторов, изоляция между замыкателями точно не двойная.
Ну давайте рассмотрим три отдельных контактора, управляемых одним реле. Сути дела это не меняет. :)
TAB, как бы не меняет, вот АВДТ на три линии перед контактором на три линии, совместно с обеспечением изоляции всех металлических частей может что-то изменить. Впрочем, тогда и контактор необязателен ;)
10.10.2019 в 16:59:46
Vladimir.2210 написал: корпуса заземлены и по заземлению часть напряжения уходит в землю...
Назовите хотя бы одну причину, по которой часть напряжения должна уходить в землю при обрыве нуля? Если она без обрыва туда не уходит? :a
10.10.2019 в 17:04:18
Radio написал:
Vladimir.2210 написал: корпуса заземлены и по заземлению часть напряжения уходит в землю...
Назовите хотя бы одну причину, по которой часть напряжения должна уходить в землю при обрыве нуля? Если она без обрыва туда не уходит? :a
Radio, Ну если оно, это самое пресловутое напряжение, откуда-то приходит, то должно и куда-то уходить, логично, не? :D
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.10.2019 в 17:07:08
MaSeVi написал: Radio, Ну если оно, это самое пресловутое напряжения откуда-то приходит, то должно и куда-то уходить, логично, не? :D
А вот куда оно из розетки уходит, например? Приходит-то известно откуда, а дальше просто стоит в розетке и ждет своего часа. Застаивается. Иногда зайдешь в дом - аж духан от несвежего напряжения стоит.
10.10.2019 в 17:10:58
Radio написал: А вот куда оно из розетки уходит, например?
А оно, как тень отца Гамлета, незаметно так появляется и исчезает...
Radio написал: Иногда зайдешь в дом - аж духан от несвежего напряжения стоит.
Да, такое постоянно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.10.2019 в 17:22:00
Vladimir.2210 написал: Для мелочей частников полно по объявлениям...
Так наймите и буде Вам земля.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.10.2019 в 17:24:38
megrad, сантехников из ЖЭКа перевели в Водоканал и Теплосети. Они так же как и раньше лазят каждый день по микрорайону и занимаются той же самой работой, просто числятся теперь в других организациях. А в ЖЭКе сидит начальник, инженер, бухгалтерия. Дворники вроде в ЖЭКе остались, точно не знаю.