Radio написал: Я не понимать этот бессмысленный процесс.

Ну так это и есть причина ваших скоропалительных выводов. :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21248

23.10.2019 в 22:28:59

Shvike написал: Поясняю: тип В выбран для большинства потребителей, т.е. где не предвидится больших пусковых токов. А тип С туда, где есть двигатели.

Это всё бессмысленно в быту. Таких пусковых токов у вас не будет никогда. Впрочем, и использование б тоже бессмысленно, можно спокойно везде ц.

Shvike написал: А как это перевести на мой выбор? Вроде выбрал УЗО типа А, другой номинал. Только что фирма одинаковая?

Цена разная. Это всё-таки промаркировано как ац. Всегда приятно иметь волка в овечьей шкуре, не зря пацаны тазики заряжали. :yu:

Shvike написал: Как узнать дистанционно, УЗО электронное или электро-механическое?

Спросить у специалиста.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

23.10.2019 в 22:29:40

Shvike написал: Все-таки разъясните, почему варочная поверхность с макс мощностью 7,4 кВт (~32А) "качественно сгорит" при использовании провода 3х4 и автомата на 25А, как я предлагаю сделать?

Нет, там речь шла о том, что АВ не всегда способен защитить от качественного сгорания. Это касается как 25А, так и 32А. УЗО кстати тоже, но оно контролирует еще один параметр (помимо потребляемой мощности), что конечно добавляет безопасности.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21248

23.10.2019 в 22:32:04

TAB написал: Ну так это и есть причина ваших скоропалительных выводов. :)

У моих всё норм. Это ваши бессвязные постулаты не дают вам покоя и признать очевидное. :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21248

23.10.2019 в 22:33:48

Shvike написал: почему варочная поверхность с макс мощностью 7,4 кВт (~32А) "качественно сгорит"

Ну у всех же сгорает, и у вас сгорит, почему нет? Вот прямо ночью и сгорит, пока спать будете.

0
Shvike
Shvike
Новичок

Регистрация: 04.01.2019

Минск

Сообщений: 95

23.10.2019 в 23:12:12

Radio, ;) TAB, "Нет, там речь шла о том, что АВ не всегда способен защитить от качественного сгорания." - Нет, там речь шла о том, что я вместо 3х6 и автомата на 32А хочу проложить 3х4 и поставить автомат на 25А, с учетом, что никогда на 32А не нагружу варочную поверхность. А если нагружу, то автомат даст мне понять, что я был когда-то неправ)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20855

23.10.2019 в 23:20:28

Shvike написал: Radio, ;) TAB, "Нет, там речь шла о том, что АВ не всегда способен защитить от качественного сгорания." - Нет, там речь шла о том, что я вместо 3х6 и автомата на 32А хочу проложить 3х4 и поставить автомат на 25А, с учетом, что никогда на 32А не нагружу варочную поверхность. А если нагружу, то автомат даст мне понять, что я был когда-то неправ)

Shvike, Сейчас вас дружно начнут упрекать , а вдруг вместо просто варочной ваши потомки когда нибудь захотят поставить комбинированную плиту с духовкой . И вообще эта ваша затея совсем не по СНПу. Воть. :nо:

0

Да, ни фига.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

23.10.2019 в 23:20:33

Shvike написал: Нет, там речь шла о том, что я вместо 3х6 и автомата на 32А хочу проложить 3х4 и поставить автомат на 25А, с учетом, что никогда на 32А не нагружу варочную поверхность.

Об этом тоже шла речь. Но нафига вам такой колхоз никто не понял. Сказано 3х6 и 32А - вот так и делайте, это даже в Правилах есть.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20855

23.10.2019 в 23:27:37

TAB написал:

Shvike написал: Нет, там речь шла о том, что я вместо 3х6 и автомата на 32А хочу проложить 3х4 и поставить автомат на 25А, с учетом, что никогда на 32А не нагружу варочную поверхность.

Об этом тоже шла речь. Но нафига вам такой колхоз никто не понял. Сказано 3х6 и 32А - вот так и делайте, это даже в Правилах есть.

Shvike,
Обратите внимание, что в правилах речь идёт о линии на ПЛИТУ . Но если у вас есть отдельная линия на духовку , то начхать .

0

Да, ни фига.

Shvike
Shvike
Новичок

Регистрация: 04.01.2019

Минск

Сообщений: 95

23.10.2019 в 23:28:25

TAB написал:

Shvike написал: Нет, там речь шла о том, что я вместо 3х6 и автомата на 32А хочу проложить 3х4 и поставить автомат на 25А, с учетом, что никогда на 32А не нагружу варочную поверхность.

Об этом тоже шла речь. Но нафига вам такой колхоз никто не понял. Сказано 3х6 и 32А - вот так и делайте, это даже в Правилах есть.

TAB, 3х4 легче коммутировать и укладывать. Кстати, у вас легко получалось с 3х6 работать?

0
Shvike
Shvike
Новичок

Регистрация: 04.01.2019

Минск

Сообщений: 95

23.10.2019 в 23:30:26

dokar написал:

TAB написал:

Shvike написал: Нет, там речь шла о том, что я вместо 3х6 и автомата на 32А хочу проложить 3х4 и поставить автомат на 25А, с учетом, что никогда на 32А не нагружу варочную поверхность.

Об этом тоже шла речь. Но нафига вам такой колхоз никто не понял. Сказано 3х6 и 32А - вот так и делайте, это даже в Правилах есть.

Shvike,
Обратите внимание, что в правилах речь идёт о линии на ПЛИТУ . Но если у вас есть отдельная линия на духовку , то начхать .

dokar, А я о чем!? С самого начала сказал, что духовка в другом конце кухни от варочной. Но ить "Сказано 3х6 и 32А - вот так и делайте, это даже в Правилах есть."